Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ArtemStroev
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:59
Репутация: 0

Тероморегуляторы на радиаторы в Квартирах

Сообщение ArtemStroev »

# Вопрос по терморегуляторам на отопление
Подскажите,уважаемые знатоки.
С точки зрения использования терморегуляторов в условиях многоквартирного дома с не очень чистой водой какой марки и модели
предпочтителен? Говорят,что некоторые из них имеют слишком узкое отверстие,забиваются и выходят из строя очень быстро.
Система однотрубная.
До этого регулировал (если так можно выразиться) температуру обычными шаровыми кранами в течении 14 лет.Но этой зимой топили сильно ,приходилось часто мучить краны.В итоге на 2 радиаторах краны вышли из строя.
Теперь думаю что делать? Либо шаровые накрутить,либо терморегуляторы ставить.Сегодня подошел к сантехнику пожилому в ДЭЗе.Он не советует ставить терморегуляторы.Говорит,что вода сильно грязная в системе,приборы перестают работать после 1-2 лет.
Выскажитесь,уважаемые знатоки

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Ставил много разных,но не встречал ,чтобы выходили из строя.Не припомню такого.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

В фогельнотовских радиаторах, точно врятли забъется. там дырка очень большая, а гайки в вашей воде, слава богу врятли плавают.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ArtemStroev
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:59
Репутация: 0

Re:

Сообщение ArtemStroev »

oleg.dmitrievic писал(а):В фогельнотовских радиаторах, точно врятли забъется. там дырка очень большая, а гайки в вашей воде, слава богу врятли плавают.
Х-ха! Согласен, не плавают гайки.
И,все-таки, ответьте как профи :
В Леруа Мерлен есть Danfoss и Honeywell соответствующего типа для системы отопления в моем случае.
И консультант ничего вразумительного не сказал про долговечность службы приборов этих марок, и про пригодность их в условиях многоквартирного дома.
Ну, а пожилой сантехник, видимо, имеет отрицательное мнение о смысле установки таких приборов от отсутствия опыта.
Но, поскольку и отключение стояков и сами терморегуляторы стоят изрядных денег, хотелось бы получить объективный ответ на мой вопрос.
Ибо, я уже думаю тупо поменять краны на новые.
Опять-таки , не решает проблему...

Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):В фогельнотовских радиаторах, точно врятли забъется. там дырка очень большая, а гайки в вашей воде, слава богу врятли плавают.
Извиняюсь, не в курсе" фогельнотовских.." труб.
Радиаторы биметаллические, однотрубная система, труба 3/4.
И,еще : Что имеется в виду,когда говорят о выходе из строя терморегулятора?
Он не регулирует тепло или просто перекрывает воду?
Извиняюсь за простоту вопросов - я в этой области не профи.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Лично у меня на это опыта мало. Я частными домами занимаюсь. В квартиры не лезу.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ArtemStroev
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:59
Репутация: 0

Re:

Сообщение ArtemStroev »

oleg.dmitrievic писал(а):Лично у меня на это опыта мало. Я частными домами занимаюсь. В квартиры не лезу.
Поняно...

Добавлено спустя :
oleg.dmitrievic писал(а):Лично у меня на это опыта мало. Я частными домами занимаюсь. В квартиры не лезу.
Поняно...

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Вы из какого города?
В Москве за последние 10 лет теплоноситель в центральном отоплении стал значительно чище. Не могу сказать за всю Москву, но в новых домах, как правило, термостаты работают нормально. Байки сантехников - это уже классика :D
берите Хонейвел с парафином, они и дешевле и слышал я что проходное сечение у них побольше.
меньше знаешь-крепче спишь :)

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ArtemStroev писал(а):Что имеется в виду,когда говорят о выходе из строя терморегулятора?
Он не регулирует тепло или просто перекрывает воду?
Терморегулятор состоит из двух частей - клапан и термоголовка.
С термоголовкой не случится ничего, она с водой не контачит.
Клапан может забиться при наличии взвеси в воде, это самое узкое место в системе отопления, в результате весь теплоноситель пойдет через байпас и радиатор греть не будет.
Есть клапан Данфос для однотрубной системы с вооот такой дырой.

ArtemStroev
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:59
Репутация: 0

Re:

Сообщение ArtemStroev »

Авдеев писал(а):Вы из какого города?
В Москве за последние 10 лет теплоноситель в центральном отоплении стал значительно чище. Не могу сказать за всю Москву, но в новых домах, как правило, термостаты работают нормально. Байки сантехников - это уже классика :D
берите Хонейвел с парафином, они и дешевле и слышал я что проходное сечение у них побольше.
Я из Москвы. К сожалению, живу не в новом доме. Дому уже 15 лет.
Но ваши слова об улучшении качества воды поднимают настроение!
И, при всем уважении к старшему поколению, считаю некоторые их представления устаревшими.
Благодарю за ответ! :D

Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Code писал(а):
ArtemStroev писал(а):Что имеется в виду,когда говорят о выходе из строя терморегулятора?
Он не регулирует тепло или просто перекрывает воду?
Терморегулятор состоит из двух частей - клапан и термоголовка.
С термоголовкой не случится ничего, она с водой не контачит.
Клапан может забиться при наличии взвеси в воде, это самое узкое место в системе отопления, в результате весь теплоноситель пойдет через байпас и радиатор греть не будет.
Есть клапан Данфос для однотрубной системы с вооот такой дырой.
Блин, забитый клапан - это не есть хорошо!
А есть способы как-то прочистить или пробить пробку в клапане?
Так, чтобы не разбирать саму конструкцию радиатор-терморегулятор и не перекрывать стояк?
Кто-то говорил, что можно шток клапана можно пошурудить на месте.
Вас благодарю за ответ! :D

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

ArtemStroev писал(а):А есть способы как-то прочистить или пробить пробку в клапане?
Так, чтобы не разбирать саму конструкцию радиатор-терморегулятор и не перекрывать стояк?
Способ простой - включить последовательно шаровой кран и терморегулятор.

ArtemStroev
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:59
Репутация: 0

Re:

Сообщение ArtemStroev »

cineman писал(а):
ArtemStroev писал(а):А есть способы как-то прочистить или пробить пробку в клапане?
Так, чтобы не разбирать саму конструкцию радиатор-терморегулятор и не перекрывать стояк?
Способ простой - включить последовательно шаровой кран и терморегулятор.
Понятно.Т.е. простой метод - напором?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Не. По ходу, если правильно задумку понял, еще проще. Снятием(демонтажем). :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

ArtemStroev писал(а):напором?
Простой прочисткой. Запираются краны, и всё что после них становится доступным для прочистки.

ArtemStroev
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:59
Репутация: 0

Re:

Сообщение ArtemStroev »

cineman писал(а):
ArtemStroev писал(а):напором?
Простой прочисткой. Запираются краны, и всё что после них становится доступным для прочистки.
Объясните не специалисту: 1-Запирается вся арматура. После разбирается клапан.3-механическим путем чистится сам клапан.
Так, что-ли? :roll:

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

квартирами не занимаюсь, но логически назревает следующая схема:
шаровый кран-грязевик-термоголовка. грязевик чистить раз в сезон и проблем с забитием клапана термоголовки быть не должно.
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

ArtemStroev писал(а):Так, что-ли?
Так. Только опыта прочистки клапанов из коммунального отопления у меня нет. Не приходилось чистить.Тем более, в Вашем случае нужен клапан с широким проходом, т.к. имеет место однотрубка. Засорение такого клапана имеет малую вероятность. Для очистки сам клапан просто выворачивается из тела вентиля. Усилие для выкручивания клапана нужно прилагать к большему из шестигранников.
Более реальная проблема термоклапанов - залипание в закрытом состоянии. Тому причина в утрате штоком клапана былой чистоты поверхности. Шершавая поверхность штока застревает в сальнике. В каких то клапанах Овентроп имеется керамическое кольцо, что колеблется в потоке и чистит поверхность штока от отложений. Сам не видел, привожу с чужих слов. По своему опыту могу сказать, что клапаны Герц страдают залипанием даже в автономной системе отопления с чистым носителем. Лечится залипание с помощью миниатюрных острых бокорезов, которыми удаётся вернуть клапан в открытое положение, уцепившись за кончик штока. Причина долгого нахождения клапана в закрытом положении может быть в неправильной настройке системы, когда теплоотдача радиатора при открытом клапане значительно превышает теплопотери комнаты. Лечится такое в городской сети установкой балансировочного вентиля обратного потока. В других переводах может называться "обратный клапан радиатора". Этот клапан вносит дополнительное постоянное сопротивление для потока носителя, чем ограничивает его расход и возвращает термостатический вентиль из полностью закрытого в рабочее "полуоткрытое" и подвижное состояние. Так же оно способствует уменьшению кавитационного шума в термостатическом клапане.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

ivanich писал(а):Ставил много разных,но не встречал ,чтобы выходили из строя.Не припомню такого.
Именно в квартирах.Чаще всего комап.

ArtemStroev
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:59
Репутация: 0

Re:

Сообщение ArtemStroev »

cineman писал(а):
ArtemStroev писал(а):Так, что-ли?
Так. Только опыта прочистки клапанов из коммунального отопления у меня нет. Не приходилось чистить.Тем более, в .......................................................... в термостатическом клапане.


:roll: А стоит ли тогда не специалисту рисковать с этими девайсами? Не безопаснее ли установить ручные вентили(без всяких клапанов, имеющих способность залипать) и не находиться в режиме тревожного ожидания залипания,засора прибора? Опять же, придется перекрывать стояки, менять термоклапаны и т.д.
Чем дальше в лес,тем больше дров..... :?:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Зачем перекрывать стояки, если можно перекрыть прибор?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ArtemStroev
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:59
Репутация: 0

Re:

Сообщение ArtemStroev »

oleg.dmitrievic писал(а):Зачем перекрывать стояки, если можно перекрыть прибор?
Ну, так же, прибор будет забит. Соответственно, полагаю, не будет способен перекрывать теплоноситель в радиатор.

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Re: Re:
ArtemStroev писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):Зачем перекрывать стояки, если можно перекрыть прибор?
Ну, так же, прибор будет забит. Соответственно, полагаю, не будет способен перекрывать теплоноситель в радиатор.
С тем, чтобы произвести ремонт засорившегося клапана.

Ответить