Vitodens 200 и низкое давление газа

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Vitodens 200 и низкое давление газа

Re: Vitodens 200 и низкое давление газа

Гость » 08 ноя 2013, 21:32

как активировать гвс на котле протерм 25 kov на табло горит значок но

a-x-e-l-1 » 15 дек 2009, 16:38

Да не СО дело, а в отношении газовщиков к людям и в долготерпении народа.

Frost » 15 дек 2009, 09:16

Самое смешное еще и подписывают людей на то что не будут иметь претензий к давлению газа....Немцы в шоке,нельзя говорят котел эксплуатировать при таких условиях!Содержание СО очень высокое!

a-x-e-l-1 » 14 дек 2009, 19:57

Frost писал(а):ушло до 2,5..
Мля!!! Вы где там живете? Конденсатники лепите, а газа там нет нормального :cry:
Газовщикам люлей накидать надо, за такие просадки.

sander » 14 дек 2009, 10:32

такое случалось у нас с конденсационниками. это один из немногих отрицательных моментов конденсационных котлов. а все из-за того что модуляция на них идет с помощью изменения оборотов вентилятора а не давления газа.
к примеру зажигается нормально а при попытке набора мощности идет отрыв пламени - обороты пошли к номинальным а газа для такого количества воздуха не хватает, смесь обедняется и котел с хлопком гаснет.
к сожалению только крутить газовую трубу или понижать максимальную мощность котла.

обидно, что у традиционного при таких давлениях просто снижается мощность к минимуму. :twisted:

Frost » 14 дек 2009, 10:19

Котельных у нас таких хватает на денсах ,немного похолодало увеличился расход в общем,и такой казус.На одном объекте давление при 60кВт ушло до 2,5....поставили два по 35,работает один,полет нормальный.

a-x-e-l-1 » 12 дек 2009, 22:01

Я вот только, 3 недели назад, запустил котельную на таком котелке. Котельной это можно назвать весьма условно, мощность 35кВт, но там с давлением газа все нормально. Поставили котелок с Витотроник 200 и со всеми сопутствующими приблудами. Проводов, как на МКС. Попозже фотки выложу в приколах.
Короче все отладили, клиент счаслив. Особенно ему нравится как 3-х ходовой работает на теплые полы и расход газа ему нравится... :D

Frost » 12 дек 2009, 10:05

Дело в том что данный прибор имеет такую штуку как лямбдапроконтролер который и регулирует работу горелки,при низком давлении получается завышенное количество воздуха,вопрос был решен заужением патрубка воздуховода.На более простых моделях такого вопроса пока не вставало.но и мощности у них пониже.Разговор идет про котлы серии Vitodens/

Honda » 12 дек 2009, 00:45

Honda писал(а):при падении давления ниже 5мбар начинает данный агрегат "козьи рожки" показывать
Практически с любым газовым котлом будут те же проблемы. :bawling:

Honda » 12 дек 2009, 00:42

Поднимать давление в газопроводе любыми способами.

Vitodens 200 и низкое давление газа

Frost » 11 дек 2009, 21:43

Доброго времени суток!Господа хорошие,кто эксплуатировал таких зверей,и были ли вопросы с низким давлением газа?Суть вопроса и проблемы в том что при падении давления ниже 5мбар начинает данный агрегат "козьи рожки" показывать,давление кстати проседает так в динамике с 10мбар.Кто встречал и как бороться?

Вернуться к началу