Vitodens 200 и низкое давление газа

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Frost
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 10:55
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Vitodens 200 и низкое давление газа

Сообщение Frost »

Доброго времени суток!Господа хорошие,кто эксплуатировал таких зверей,и были ли вопросы с низким давлением газа?Суть вопроса и проблемы в том что при падении давления ниже 5мбар начинает данный агрегат "козьи рожки" показывать,давление кстати проседает так в динамике с 10мбар.Кто встречал и как бороться?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Поднимать давление в газопроводе любыми способами.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Honda писал(а):при падении давления ниже 5мбар начинает данный агрегат "козьи рожки" показывать
Практически с любым газовым котлом будут те же проблемы. :bawling:

Frost
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 10:55
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение Frost »

Дело в том что данный прибор имеет такую штуку как лямбдапроконтролер который и регулирует работу горелки,при низком давлении получается завышенное количество воздуха,вопрос был решен заужением патрубка воздуховода.На более простых моделях такого вопроса пока не вставало.но и мощности у них пониже.Разговор идет про котлы серии Vitodens/

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Я вот только, 3 недели назад, запустил котельную на таком котелке. Котельной это можно назвать весьма условно, мощность 35кВт, но там с давлением газа все нормально. Поставили котелок с Витотроник 200 и со всеми сопутствующими приблудами. Проводов, как на МКС. Попозже фотки выложу в приколах.
Короче все отладили, клиент счаслив. Особенно ему нравится как 3-х ходовой работает на теплые полы и расход газа ему нравится... :D
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Frost
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 10:55
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение Frost »

Котельных у нас таких хватает на денсах ,немного похолодало увеличился расход в общем,и такой казус.На одном объекте давление при 60кВт ушло до 2,5....поставили два по 35,работает один,полет нормальный.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

такое случалось у нас с конденсационниками. это один из немногих отрицательных моментов конденсационных котлов. а все из-за того что модуляция на них идет с помощью изменения оборотов вентилятора а не давления газа.
к примеру зажигается нормально а при попытке набора мощности идет отрыв пламени - обороты пошли к номинальным а газа для такого количества воздуха не хватает, смесь обедняется и котел с хлопком гаснет.
к сожалению только крутить газовую трубу или понижать максимальную мощность котла.

обидно, что у традиционного при таких давлениях просто снижается мощность к минимуму. :twisted:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Frost писал(а):ушло до 2,5..
Мля!!! Вы где там живете? Конденсатники лепите, а газа там нет нормального :cry:
Газовщикам люлей накидать надо, за такие просадки.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Frost
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 10:55
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение Frost »

Самое смешное еще и подписывают людей на то что не будут иметь претензий к давлению газа....Немцы в шоке,нельзя говорят котел эксплуатировать при таких условиях!Содержание СО очень высокое!

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Да не СО дело, а в отношении газовщиков к людям и в долготерпении народа.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Гость

Re: Vitodens 200 и низкое давление газа

Сообщение Гость »

как активировать гвс на котле протерм 25 kov на табло горит значок но

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»