Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Шум в радиаторе керми

ivanich » 26 ноя 2013, 15:24

Не ну воздух,это первое,что я сделал,потом поменял режим работы насоса.Когда этого оказалось недостаточно,поменял клапана местами,шумит,но уже другой прибор.Посмотрел настройки kv,вроде на 2 стояло,поставил на N,всё ок.

Code » 26 ноя 2013, 12:17

Да и мне кажется, что воздух в подаче.
А давление в системе смотрели? Если система давно работает, значит вытекло все.

Mij-gan » 26 ноя 2013, 10:20

oleg.dmitrievic писал(а):Нет, должны быть с завода на почти максимум вродебы.
Нет. Не на максимум. Как бог на душу положит.
Но в данном случае по звуку всё-таки воздух + собственно этот клапан

Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Re:
ivanich писал(а):У буды n-заводская,на её и поставил,у керми не помню.
8

pasha_d » 26 ноя 2013, 08:59

А может диверсия сантехника на недоплату итд. :mrgreen:
С ув.

ivanich » 26 ноя 2013, 08:44

У буды n-заводская,на её и поставил,у керми не помню.

oleg.dmitrievic » 26 ноя 2013, 08:27

Там либо 7 либо Н, или что то подобное.

Dim@ » 26 ноя 2013, 08:25

А какое значение поставил?

ivanich » 26 ноя 2013, 08:15

quote="oleg.dmitrievic"]Нет, должны быть с завода на почти максимум вродебы[/quote]
Тоже так думал,это 1 случай с шумом радиатора,внезапно начинал шуметь.Ладно днём,ночью клиентку несколько раз поднимал,поменял значение kv,больше не шумит,недели 3 как.Да менял режим работы насоса котла-не помогало.

oleg.dmitrievic » 26 ноя 2013, 08:07

Ну Иваныч то практик :) если квс изменить то проток то увеличится на радиаторе, и какулька пролетит, так что вполне возможен и такой исход.
Нет, должны быть с завода на почти максимум вродебы.

ivanich » 26 ноя 2013, 08:06

Dim@ писал(а): (кажется
Проверь.

Dim@ » 26 ноя 2013, 08:03

ivanich писал(а):поменял значение kv
KV на всех радиаторах стоит на максимуме (кажется 8), на подаче стоит перепускной клапан настроенный на 200мбар, воздуха нету - система работает уже давно (хозяева закончили ремонт и переехали недавно).
со слов хозяйки (это видео прислала хозяйка дома) горячая труба левая - т.е. подача/обратка на радиаторе не перепутана.

oleg.dmitrievic » 26 ноя 2013, 07:54

воздух это, или шлам, другого источника быть немогет. Можно попробовать, если это коллекторное подключение, запустить насос на максимум, и закрутить все остальные радиаторы. может продавит.

ivanich » 26 ноя 2013, 05:47

Снимаеш термоголовку,спецключом меняеш значение kv,если и это не помогает;выкручиваешь вставку и удаляешь из неё шлам,мусор,если он там есть.Недавно столкнулся с такой проблемой у радиатора будерус,поменял значение kv,шум исчез,там ключ не требуется.

Шум в радиаторе керми

Dim@ » 26 ноя 2013, 00:40

Шум в радиаторе Керми. Вопрос к знатокам - в чем проблема?

Добавлено спустя 33 секунды:
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/dvylcgP4v-A[/BBvideo]

Вернуться к началу