Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Шум в радиаторе керми

Сообщение Dim@ »

Шум в радиаторе Керми. Вопрос к знатокам - в чем проблема?

Добавлено спустя 33 секунды:
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/dvylcgP4v-A[/BBvideo]

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Снимаеш термоголовку,спецключом меняеш значение kv,если и это не помогает;выкручиваешь вставку и удаляешь из неё шлам,мусор,если он там есть.Недавно столкнулся с такой проблемой у радиатора будерус,поменял значение kv,шум исчез,там ключ не требуется.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

воздух это, или шлам, другого источника быть немогет. Можно попробовать, если это коллекторное подключение, запустить насос на максимум, и закрутить все остальные радиаторы. может продавит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ivanich писал(а):поменял значение kv
KV на всех радиаторах стоит на максимуме (кажется 8), на подаче стоит перепускной клапан настроенный на 200мбар, воздуха нету - система работает уже давно (хозяева закончили ремонт и переехали недавно).
со слов хозяйки (это видео прислала хозяйка дома) горячая труба левая - т.е. подача/обратка на радиаторе не перепутана.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Dim@ писал(а): (кажется
Проверь.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ну Иваныч то практик :) если квс изменить то проток то увеличится на радиаторе, и какулька пролетит, так что вполне возможен и такой исход.
Нет, должны быть с завода на почти максимум вродебы.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

quote="oleg.dmitrievic"]Нет, должны быть с завода на почти максимум вродебы[/quote]
Тоже так думал,это 1 случай с шумом радиатора,внезапно начинал шуметь.Ладно днём,ночью клиентку несколько раз поднимал,поменял значение kv,больше не шумит,недели 3 как.Да менял режим работы насоса котла-не помогало.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

А какое значение поставил?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Там либо 7 либо Н, или что то подобное.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

У буды n-заводская,на её и поставил,у керми не помню.

pasha_d
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 14:34
Репутация: 3

Сообщение pasha_d »

А может диверсия сантехника на недоплату итд. :mrgreen:
С ув.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

oleg.dmitrievic писал(а):Нет, должны быть с завода на почти максимум вродебы.
Нет. Не на максимум. Как бог на душу положит.
Но в данном случае по звуку всё-таки воздух + собственно этот клапан

Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Re:
ivanich писал(а):У буды n-заводская,на её и поставил,у керми не помню.
8
"Без измерений нет испытаний!"

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Да и мне кажется, что воздух в подаче.
А давление в системе смотрели? Если система давно работает, значит вытекло все.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Не ну воздух,это первое,что я сделал,потом поменял режим работы насоса.Когда этого оказалось недостаточно,поменял клапана местами,шумит,но уже другой прибор.Посмотрел настройки kv,вроде на 2 стояло,поставил на N,всё ок.