Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: помогите выключаеться агв 80

аристошка » 08 дек 2013, 22:39

не под новый год, а на новый год
когда хлопнет бутылка шампусика :mrgreen:

Добавлено спустя 39 секунд:
зато новый год продет необычно

Dim@ » 08 дек 2013, 21:31

Залезте на чердак - проверьте есть ли вообще вода в расширительной бочке :D подозреваю что ее там нету.
Но совет по поводу заменить котел вы вспомните под новый год )))

Костя Герасёв » 08 дек 2013, 16:29

в нижнем новгороде ))

касимов » 08 дек 2013, 15:50

Костя Герасёв писал(а): гаснет сама большая горелка потом он где то с пол часа остывает и опять включается
Труба подачи нагревается? И до какого уровня? Воды в СО пора может добавить?

Re:

ARGUS » 08 дек 2013, 15:45

Костя Герасёв писал(а):блин дело в том что термометра на нем вообще нет
вы где географически находитесь?

Костя Герасёв » 08 дек 2013, 14:47

блин дело в том что термометра на нем вообще нет

Re:

ARGUS » 08 дек 2013, 14:38

Костя Герасёв писал(а):вот насчет грязевого фильтра не знаю вообще что это,а системе лет так дохрена что я даже не знаю ))))

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а по поводу воздуха в комнате стоит кран от туда воду я сливал
при выключении котла термомерт на нем сколько показывает градусов?

Костя Герасёв » 08 дек 2013, 14:10

вот насчет грязевого фильтра не знаю вообще что это,а системе лет так дохрена что я даже не знаю ))))

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а по поводу воздуха в комнате стоит кран от туда воду я сливал

Re:

ARGUS » 08 дек 2013, 14:04

Костя Герасёв писал(а):вода есть а насчет циркуляции раньше же он работал нормально и без циркуляции
без циркуляции, он не может работать по определению.
вода внутри котла нагревается, поднимается наверх по трубам. ее вытесняет холодная вода снизу. са счет этого происходит циркуляция и греются батареи. у вас ее нет. две самые вероятные причины написал выше.
возможно в системе накопился воздух растворенный в воде. на опусках труб должны быть предусмотрены места для спуска воздуха. про грязевой фильтр вы не ответили, он есть? скольо лет системе?

Костя Герасёв » 08 дек 2013, 14:00

вода есть а насчет циркуляции раньше же он работал нормально и без циркуляции

Re:

ARGUS » 08 дек 2013, 13:56

Костя Герасёв писал(а):насоса нет ,агв гаснет сама большая горелка потом он где то с пол часа остывает и опять включается немного поработает и опять отключаеться
скорее всего дело в отсутствии циркуляции (котел нагревает сам себя а теплосъема не происходит)
вероятные причины - воздух в системе, загрязнен грязевой филтр. еще проверьте есть ли вода в расширительной емкости

Костя Герасёв » 08 дек 2013, 13:52

насоса нет ,агв гаснет сама большая горелка потом он где то с пол часа остывает и опять включается немного поработает и опять отключаеться

Re: помогите выключаеться агв 80

ARGUS » 08 дек 2013, 13:44

Костя Герасёв писал(а):дома стоит агв 80 несколько лет им не пользовались ,сейчас включили он стал очень часто выключаться что не успевает прогреть дом в чем может быть причина ? до этого он работал хорошо
опишите подробнее. что значит выключается? гаснет запальник, или выключается по нагреву термостата? во втором случае возможно грязевой фильтр нужно прочистить. в первом, контакты термопары. мало информации, чтобы давать дельный совет
система открытая или закрытая? насос есть или саморозлив?

аристошка » 08 дек 2013, 13:40

Костя Герасёв на новый год больше пропьем чем стоит котел который советует Dim@ :mrgreen:

Добавлено спустя 59 секунд:
котел к стати не очень плохой

Dim@ » 08 дек 2013, 13:33

Рискуете в морозы остаться без отопления. Хорошая замена АОГВ - котел Протерм Волк 12KSO энергонезависимый, для систем с ЕЦ. И стоит недорого.

Костя Герасёв » 08 дек 2013, 13:28

менять на следующий год будем пока денег нет ,а сейчас надо этот както сделать и разобраться что с ним

Dim@ » 08 дек 2013, 13:21

Замените АОГВ на более современный котел, а эту бомбу сдайте в металлолом :D
Или замените всю газовую арматуру АОГВ на новую.

помогите выключаеться агв 80

Костя Герасёв » 08 дек 2013, 13:03

дома стоит агв 80 несколько лет им не пользовались ,сейчас включили он стал очень часто выключаться что не успевает прогреть дом в чем может быть причина ? до этого он работал хорошо

Вернуться к началу