помогите выключаеться агв 80

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Костя Герасёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 12:54
Репутация: 0
Контактная информация:

помогите выключаеться агв 80

Сообщение Костя Герасёв »

дома стоит агв 80 несколько лет им не пользовались ,сейчас включили он стал очень часто выключаться что не успевает прогреть дом в чем может быть причина ? до этого он работал хорошо

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Замените АОГВ на более современный котел, а эту бомбу сдайте в металлолом :D
Или замените всю газовую арматуру АОГВ на новую.

Костя Герасёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 12:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Костя Герасёв »

менять на следующий год будем пока денег нет ,а сейчас надо этот както сделать и разобраться что с ним

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Рискуете в морозы остаться без отопления. Хорошая замена АОГВ - котел Протерм Волк 12KSO энергонезависимый, для систем с ЕЦ. И стоит недорого.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Костя Герасёв на новый год больше пропьем чем стоит котел который советует Dim@ :mrgreen:

Добавлено спустя 59 секунд:
котел к стати не очень плохой
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: помогите выключаеться агв 80

Сообщение ARGUS »

Костя Герасёв писал(а):дома стоит агв 80 несколько лет им не пользовались ,сейчас включили он стал очень часто выключаться что не успевает прогреть дом в чем может быть причина ? до этого он работал хорошо
опишите подробнее. что значит выключается? гаснет запальник, или выключается по нагреву термостата? во втором случае возможно грязевой фильтр нужно прочистить. в первом, контакты термопары. мало информации, чтобы давать дельный совет
система открытая или закрытая? насос есть или саморозлив?
Во всем виноваты проектировщики

Костя Герасёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 12:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Костя Герасёв »

насоса нет ,агв гаснет сама большая горелка потом он где то с пол часа остывает и опять включается немного поработает и опять отключаеться

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Костя Герасёв писал(а):насоса нет ,агв гаснет сама большая горелка потом он где то с пол часа остывает и опять включается немного поработает и опять отключаеться
скорее всего дело в отсутствии циркуляции (котел нагревает сам себя а теплосъема не происходит)
вероятные причины - воздух в системе, загрязнен грязевой филтр. еще проверьте есть ли вода в расширительной емкости
Во всем виноваты проектировщики

Костя Герасёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 12:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Костя Герасёв »

вода есть а насчет циркуляции раньше же он работал нормально и без циркуляции

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Костя Герасёв писал(а):вода есть а насчет циркуляции раньше же он работал нормально и без циркуляции
без циркуляции, он не может работать по определению.
вода внутри котла нагревается, поднимается наверх по трубам. ее вытесняет холодная вода снизу. са счет этого происходит циркуляция и греются батареи. у вас ее нет. две самые вероятные причины написал выше.
возможно в системе накопился воздух растворенный в воде. на опусках труб должны быть предусмотрены места для спуска воздуха. про грязевой фильтр вы не ответили, он есть? скольо лет системе?
Во всем виноваты проектировщики

Костя Герасёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 12:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Костя Герасёв »

вот насчет грязевого фильтра не знаю вообще что это,а системе лет так дохрена что я даже не знаю ))))

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а по поводу воздуха в комнате стоит кран от туда воду я сливал

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Костя Герасёв писал(а):вот насчет грязевого фильтра не знаю вообще что это,а системе лет так дохрена что я даже не знаю ))))

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а по поводу воздуха в комнате стоит кран от туда воду я сливал
при выключении котла термомерт на нем сколько показывает градусов?
Во всем виноваты проектировщики

Костя Герасёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 12:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Костя Герасёв »

блин дело в том что термометра на нем вообще нет

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Костя Герасёв писал(а):блин дело в том что термометра на нем вообще нет
вы где географически находитесь?
Во всем виноваты проектировщики

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Костя Герасёв писал(а): гаснет сама большая горелка потом он где то с пол часа остывает и опять включается
Труба подачи нагревается? И до какого уровня? Воды в СО пора может добавить?

Костя Герасёв
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 12:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Костя Герасёв »

в нижнем новгороде ))

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Залезте на чердак - проверьте есть ли вообще вода в расширительной бочке :D подозреваю что ее там нету.
Но совет по поводу заменить котел вы вспомните под новый год )))

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

не под новый год, а на новый год
когда хлопнет бутылка шампусика :mrgreen:

Добавлено спустя 39 секунд:
зато новый год продет необычно
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить