Какую подобрать форсунку на ферроли?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Какую подобрать форсунку на ферроли?

TradeClimat » 05 сен 2014, 10:14

oleg.dmitrievic
Да, диаграмма по воздуху должна быть в каждой инструкции

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
ARGUS писал(а):все верно с небольшим дополнением. этотрасход берется при давлении12 бар.
Абсолютно точно. В первом комментарии писал.

oleg.dmitrievic » 05 сен 2014, 10:04

ну соотношение давления форсунки и воздуха для грубой настройки, должно быть в табличке как я понимаю. которая с горелкой идет.

Re:

ARGUS » 05 сен 2014, 10:03

TradeClimat писал(а):oleg.dmitrievic
Мануал простой: теплота сгорания диз.топлива 11,9 кВт на килограмм
Плотность дизеля ~890 кг/м3
1 галон = 3,78 литра
Итого получается если у нас котел условно 50 кВт, а КПД 90%, то горелку настраиваем с учетом потери мощности то есть на ~55 кВт.
55/11,9 = 4,62 кг/час ~ 1,1 галона в час
Тоесть нам нужна форсунка 1,1 GPH, а форму и угол распыла подбираем исходя из характеристик котла.
все верно с небольшим дополнением. этотрасход берется при давлении12 бар.
зы. извините, пробел плохоработает)

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):А есть какие нибудь таблицы и мануал по всему этому? потому как форсунки и прочие параметры я пока незнаю как подбирать.
Только если по таблице подбора что с горекой идет.
http://www.kotel1991.ru/pages/1656" onclick="window.open(this.href);return false; вот таблица. от производителя горелки не зависит

TradeClimat » 05 сен 2014, 09:59

oleg.dmitrievic Всегда пожалуйста! Обращайтесь!

oleg.dmitrievic » 05 сен 2014, 09:58

Он оно че ... вот теперь все ясно стало. Я просто не осознавал почему мощность эту снижают. теперь все понял. Спасиб.

TradeClimat » 05 сен 2014, 09:56

oleg.dmitrievic
Мануал простой: теплота сгорания диз.топлива 11,9 кВт на килограмм
Плотность дизеля ~890 кг/м3
1 галон = 3,78 литра
Итого получается если у нас котел условно 50 кВт, а КПД 90%, то горелку настраиваем с учетом потери мощности то есть на ~55 кВт.
55/11,9 = 4,62 кг/час ~ 1,1 галона в час
Тоесть нам нужна форсунка 1,1 GPH, а форму и угол распыла подбираем исходя из характеристик котла.

oleg.dmitrievic » 04 сен 2014, 21:07

А есть какие нибудь таблицы и мануал по всему этому? потому как форсунки и прочие параметры я пока незнаю как подбирать.
Только если по таблице подбора что с горекой идет.

TradeClimat » 04 сен 2014, 17:36

Все зависит от того на какую мощность клиент будет настраивать горелку. У 62-го атласа максимальная моща - 58 квт, и кпд ~94 %
Если горелку будем настраивать на максимум котла, то надо чтобы было значение мощности горелки было 62 квт, то есть нужна форсунка 1,25 галонов/час. Это при 13 бар давления насоса, если же дать 12 бар, то для той же производительности нужна форсунка 1,35
У атласа 62 оптимальный угол распыла в камере сгорания 60 град.
Давление 10 бар слишком низкое - горелка будет плеваться...Больше 12 бар - снижается срок службы форсунки, поэтому исходите из 12 бар, а дальше считайте необходимый расход.

oleg.dmitrievic » 04 сен 2014, 08:42

я понял.

VikT » 04 сен 2014, 00:55

oleg.dmitrievic писал(а):онаж шире дает пламя.
45 шире чем 60? С какой стороны смотришь, Дмитрич?

Re:

Mij-gan » 03 сен 2014, 13:01

oleg.dmitrievic писал(а):а где ты эти цыфры взял?
http://www.giersch.ru" onclick="window.open(this.href);return false; это же элементарно, Ватсон! :mrgreen:

oleg.dmitrievic » 02 сен 2014, 22:34

онаж шире дает пламя.

Re:

ARGUS » 02 сен 2014, 22:02

oleg.dmitrievic писал(а):меня угол больше и интересует. поидее у того котла камера глубокаяж. надо 60 градусов брать или я не прав в этом?
45 используется при узкой камере сгорания.

oleg.dmitrievic » 02 сен 2014, 21:35

меня угол больше и интересует. поидее у того котла камера глубокаяж. надо 60 градусов брать или я не прав в этом?

Re: Какую подобрать форсунку на ферроли?

ARGUS » 02 сен 2014, 21:30

oleg.dmitrievic писал(а):У одного позвонишего имеется котел ферроли. решил он его отабгрейдить и заказал на него горелку гирш. она есть, но засада, она без форсунки идет. Собственно вопрос. хочется ему 60 киловатт получить, и какую надо форсунку ему взять? находится далеко, и кататься нехочется в пустую. может кто уже сталкивался с подобной задачей?
1.35 при давлении 12
1.5 при давлении 10
вообще я в крайних случаях давлением насоса играю. за стандартное давление считаю 12

примерно так. угол распыла от камеры зависит

oleg.dmitrievic » 02 сен 2014, 21:05

а где ты эти цыфры взял?

Mij-gan » 02 сен 2014, 08:52

2,00/45°S

oleg.dmitrievic » 01 сен 2014, 20:15

да не идут они в комплекте с этими горелками.

Re: Re:

gaas » 01 сен 2014, 20:08

oleg.dmitrievic писал(а): А где ты ее с форсункой видел? ...БЛин, я кажись обманул. вас тут всех. R 20 v l я ему предложил.
Во-во, а потом видел-не видел.
А горелку сразу в комплекте с форсункой брать надо.

Re:

oleg.dmitrievic » 01 сен 2014, 19:52

Mij-gan писал(а):Олег. Мощность? 32-47-62-78-95?
62. я думал на него прямую ссылку скинул.

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
gaas писал(а):Mij-gan
Скорее всего это Atlas 62, (другие варианты отпадают), родная горелка SUN G10

oleg.dmitrievic
Придется клиента расстроить горелка Giersch R1 60 квт не даст.
Для Giersch осенью я покупал форсунки тут.
Интересно кто клиенту Giersch без форсунки продал.
А где ты ее с форсункой видел? Я и продал. :) Точнее еще не продал. форсунки у поставщика закончились, в пятницу привезут я и заберу нужную вместе с горелкой. Ферролевскую родную он совсем перехотел, уже говорит вторая гаркнулась. Поставь говорит какую нибудь хорошую.

Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
БЛин, я кажись обманул. вас тут всех. R 20 v l я ему предложил.

Вернуться к началу