Все зависит от того на какую мощность клиент будет настраивать горелку. У 62-го атласа максимальная моща - 58 квт, и кпд ~94 %
Если горелку будем настраивать на максимум котла, то надо чтобы было значение мощности горелки было 62 квт, то есть нужна форсунка 1,25 галонов/час. Это при 13 бар давления насоса, если же дать 12 бар, то для той же производительности нужна форсунка 1,35
У атласа 62 оптимальный угол распыла в камере сгорания 60 град.
Давление 10 бар слишком низкое - горелка будет плеваться...Больше 12 бар - снижается срок службы форсунки, поэтому исходите из 12 бар, а дальше считайте необходимый расход.
Какую подобрать форсунку на ферроли?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- TradeClimat
- Претендент
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 12 авг 2014, 14:19
- Репутация: 9
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
А есть какие нибудь таблицы и мануал по всему этому? потому как форсунки и прочие параметры я пока незнаю как подбирать.
Только если по таблице подбора что с горекой идет.
Только если по таблице подбора что с горекой идет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- TradeClimat
- Претендент
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 12 авг 2014, 14:19
- Репутация: 9
oleg.dmitrievic
Мануал простой: теплота сгорания диз.топлива 11,9 кВт на килограмм
Плотность дизеля ~890 кг/м3
1 галон = 3,78 литра
Итого получается если у нас котел условно 50 кВт, а КПД 90%, то горелку настраиваем с учетом потери мощности то есть на ~55 кВт.
55/11,9 = 4,62 кг/час ~ 1,1 галона в час
Тоесть нам нужна форсунка 1,1 GPH, а форму и угол распыла подбираем исходя из характеристик котла.
Мануал простой: теплота сгорания диз.топлива 11,9 кВт на килограмм
Плотность дизеля ~890 кг/м3
1 галон = 3,78 литра
Итого получается если у нас котел условно 50 кВт, а КПД 90%, то горелку настраиваем с учетом потери мощности то есть на ~55 кВт.
55/11,9 = 4,62 кг/час ~ 1,1 галона в час
Тоесть нам нужна форсунка 1,1 GPH, а форму и угол распыла подбираем исходя из характеристик котла.
Это интернет, детка! Здесь могут послать
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Он оно че ... вот теперь все ясно стало. Я просто не осознавал почему мощность эту снижают. теперь все понял. Спасиб.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- TradeClimat
- Претендент
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 12 авг 2014, 14:19
- Репутация: 9
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
все верно с небольшим дополнением. этотрасход берется при давлении12 бар.TradeClimat писал(а):oleg.dmitrievic
Мануал простой: теплота сгорания диз.топлива 11,9 кВт на килограмм
Плотность дизеля ~890 кг/м3
1 галон = 3,78 литра
Итого получается если у нас котел условно 50 кВт, а КПД 90%, то горелку настраиваем с учетом потери мощности то есть на ~55 кВт.
55/11,9 = 4,62 кг/час ~ 1,1 галона в час
Тоесть нам нужна форсунка 1,1 GPH, а форму и угол распыла подбираем исходя из характеристик котла.
зы. извините, пробел плохоработает)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
http://www.kotel1991.ru/pages/1656" onclick="window.open(this.href);return false; вот таблица. от производителя горелки не зависитoleg.dmitrievic писал(а):А есть какие нибудь таблицы и мануал по всему этому? потому как форсунки и прочие параметры я пока незнаю как подбирать.
Только если по таблице подбора что с горекой идет.
Во всем виноваты проектировщики
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну соотношение давления форсунки и воздуха для грубой настройки, должно быть в табличке как я понимаю. которая с горелкой идет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- TradeClimat
- Претендент
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 12 авг 2014, 14:19
- Репутация: 9