Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Совместная работа насосов

oleg.dmitrievic » 11 дек 2015, 22:17

хочу сказать что у нас такие варианты через дом. в санузлах и котельной закрывают дверь, на кухне под раковину клеют греющий кабель и на кран шапку :) ну или просто на кран его наматывают.
в котельной оставляют включенным бойлер и рециркулляцию соотвественно.

некоторые да, сливают. потому как зимой приезжают только на новый год.

wetleo » 11 дек 2015, 20:58

и логикой насосов "выкл"

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):приоритетом ГВС
и в бойлере тоже антифриз :D

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
и в гидроаккумуляторе тоже антифриз :D
и в смесителях и гидрозатворах тоже антифриз :D
Добавлено спустя 43 секунды:
или чё хотите сказать что всё сливаете каждый раз

oleg.dmitrievic » 11 дек 2015, 10:20

да нет, не нужно. просто если система на антифризе и дом отключен, включаешь его по приезду зимой с приоритетом ГВС.

Re:

calmar » 10 дек 2015, 07:47

oleg.dmitrievic писал(а):это ответ на вопрос который ты мне задал. при отсутствии стрелки можно и 100 градусов перепад получить. ну пусть не сто, но 50 прям вообще легко.
это постараться надо

oleg.dmitrievic » 09 дек 2015, 08:19

ааа, ты вон про что. ну так и чем те этот перепад неугодил? у тебя изза него газа чтоль больше жглось?

Добавлено спустя 42 секунды:
к томуже чтоб он был меньше, надо было просто насосы правильно подобрать и высставить.

Alex_R » 09 дек 2015, 00:43

Alex_R писал(а):Работало, только перепад температур на стрелке был 20 град.С
Перепад на стрелке, - это разница подачи первичного контура и подачи вторичного. Перевёрнутая стрелка.

oleg.dmitrievic » 08 дек 2015, 23:57

это ответ на вопрос который ты мне задал. при отсутствии стрелки можно и 100 градусов перепад получить. ну пусть не сто, но 50 прям вообще легко.

Alex_R » 08 дек 2015, 23:53

EvgenKT писал(а):спасибо Вам))
Рад, что у вас всё получилось. :agree:
oleg.dmitrievic писал(а):да можно и сотку получить запросто
Олег, что-то я совсем перестаю понимать твои реплики. То ли ты на китайском выражаешься, то ли я по фински не понимаю :mrgreen: .
Ты о чем вобще???

Re:

oleg.dmitrievic » 08 дек 2015, 22:55

Alex_R писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):А щас сколько?
Вопросом на вопрос:
В каких пределах может варироваться перепад температур на стрелке, если известно, что стрелка отсутствует?
:mrgreen:
да можно и сотку получить запросто

EvgenKT » 08 дек 2015, 21:20

Сегодня кое-что могу ответить.
Honda: узел как таковой при такой схеме подключения работает и неплохо вполне, на сайте ваттса гидравлическая схемка и там предельно все ясно, проблема заключалась в их количестве и это описано в первом моем вопросе, тем не менее благодарю за не безразличие))
Alex-R: Я не указывал всех параметров системы и параметров насосов в том числе, поскольку эта история очень длинная и не совсем вписывалась бы в рамки форума. Могу сказать что случая два, но с насосы разные по расходу, поэтому я не стал описывать всю суть проблемы, а просто спросил с надеждой на то, что был, возможно, у кого-то случай в практике. Ситуация первая основной насос 15-70(это котел коспел, пока на электро резерве система) и два на узлах 25-60, вот там радиаторы не работают вообще. Вторая ситуация основной 32-60 и узлы 25-60 сегодня включили и при условии еще холодной стяжки все работает, два узла просадили СО радиаторную на 3 градуса(Над балансирами здесь, которые на каждом контуре, я выше писал, стоят термометры, все видно). Очевидно, ваша версия о манипуляции с насосами именно по расходу верна, спасибо Вам))
Wetleo: мы совершенно не знакомы, даже заочно))), поэтому доводы Ваши о моих фантазиях и отсутствии опыта необоснованны. Я не заказчик и не исполнитель, я просто задал вопрос и как мне казалось, определенно внятно. Желание было обратиться на форум профессионалов, посему и зарегистрировался. Судя по амбициям и вашей подписи слева Профи, хотя полемики я точно не хотел, видит Бог, Вы специалист высокого уровня, прошу все-таки схему, правильную, с моими исходными данными, точнее не моими а заказчика, Вы обещали, когда разберусь с рекомендациями. Констатирую- основной 32-60, два на узлах 25-60, далее разница на данный момент подача-обратка ТП 9 градусов, на обоих контурах ТП , стяжка не прогрета еще полностью. Разница по радиаторному отоплению 15, три контура. Еще повторюсь оба узла тп садят радиаторы на 3градуса. На знания в области гидравлики не претендую, но вообще не грузчик, объясните в чем ПИПЕЦ, ваша цитата и как правильно с напольным чугунным котлом и таким бюджетом. Заранее благодарен, с уважением!

Alex_R » 08 дек 2015, 12:30

oleg.dmitrievic писал(а):А щас сколько?
Вопросом на вопрос:
В каких пределах может варироваться перепад температур на стрелке, если известно, что стрелка отсутствует?
:mrgreen:

oleg.dmitrievic » 08 дек 2015, 09:52

Alex_R писал(а): Работало, только перепад температур на стрелке был 20 град.С. Забирать не стал, не стоило оно того
А щас сколько?

Alex_R » 07 дек 2015, 06:02

oleg.dmitrievic писал(а):Давит сквозь 200 метров шестерка дай дорогу
Олег, да я не сомневаюсь, он может и 400 продавит, но...
oleg.dmitrievic писал(а):делать так конечноже нельзя.
oleg.dmitrievic писал(а):Так выкинул или забрал? и зачем сунулся? изза стрелки не работало чтоль?
Работало, только перепад температур на стрелке был 20 град.С. Забирать не стал, не стоило оно того.

Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Unimag
+100500

Re: Совместная работа насосов

Unimag » 07 дек 2015, 01:10

EvgenKT писал(а):1)Что происходит - работает радиаторное отопление и один этаж теплого пола, любой, если подключить вторую группу(ее насос), то радиаторы работать перестают. Насосы все три "шестерки".

2) На обратке каждого из пяти контуров установлен балансировочный вентиль. Возможно ли исправить ситуацию как-то: первое, вентилями зажать контура ТП до какой-то величины, достаточной для их функционирования
3) замена насосов, скажем условно основной на более мощный(к примеру восьмерку) а насосы на группах на четверки
4) только гидрострелка и соответственно насосы на радиаторную СО.
1- Нормальная работа приведённой схемы
2- балансировочные может и сгодятся, вряд ли будет достаточно :(
3- может помочь... весьма затратно и всё же не будет гарантии стабильности.
4)гидрострелка- хорошо, но не обязательно :? , а вот насос(ы) на СО обязателен :!: - все потребляющие тепло от котла насосы должны находиться в одинаковых гидравлических условиях!
По сему: переделка- бойлер вешать на первый отвод коллектора (общепринятый приоритет, отступление от правила должно обосновывать). На следующие два- насос(ы) СО. Если два- прикинуть приоритеты контуров (больше радиаторов, длинней, сложней проводка, более холодные помещения (обычно первый этаж))- сюда свой насос, другие два контура и на одном насосе проживут :) . Если один насос- об'еденить два выхода с коллектора до насоса и после развести на три контура.
От насоса меж котлом и коллектором при этом отказаться (перекинуть его СО!)
После такой переделки появится возможность ещё устроить котловой контур (имхо необходим на чугунине :!: ) с насосом 25/40.

wetleo » 06 дек 2015, 23:26

Honda
нагуглите про модульные смесительные группы типа ватс или валтэк комби,там всё поймёте

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
scuba72
блин а чё не увеличивается ваша картинка

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
вставьте её в пэйнт и выложите

Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
ну в принципе я рассмотрел,а лучше оставить его там где он есть пускай помогает до толкать напор до смесительных узлов(полов на один модуль большая нагрузка говорят),а на каждый радиаторный поставить 6-ки

Re: Совместная работа насосов

scuba72 » 06 дек 2015, 23:03

Есть возможность переместить насос С.О.?

oleg.dmitrievic » 06 дек 2015, 22:12

Alex_R писал(а):Лучше б вы это совсем не писали
Кстати зря ты так. Мы один дом так разогревали :) Давит сквозь 200 метров шестерка дай дорогу. но делать так конечноже нельзя.

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Alex_R писал(а):Ну вот самое свежее:
Котел Protherm KLZ 50, со своим насосом, после него стрелка, далее коллектор, на котором 3 насоса, все без подмеса. Всё это добро на полутороэтажный дом площадью 160 кв.м, 14 радиаторов. Выкинул всё, работает нормально от одного котла. Оказалось, что "мастера" засомневались, что котловой насос протянет ЭТУ систему.
Так выкинул или забрал? :)
и зачем сунулся? изза стрелки не работало чтоль?

Alex_R » 06 дек 2015, 21:57

oleg.dmitrievic писал(а):А че выкинул то? мешала чемто?
Ну вот самое свежее:
Котел Protherm KLZ 50, со своим насосом, после него стрелка, далее коллектор, на котором 3 насоса, все без подмеса. Всё это добро на полутороэтажный дом площадью 160 кв.м, 14 радиаторов. Выкинул всё, работает нормально от одного котла. Оказалось, что "мастера" засомневались, что котловой насос протянет ЭТУ систему.

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
wetleo писал(а):можете убедиться сами,подключите бухту 200 м полиэтелена не разматывая к колектору т.п. и узнаете
Лучше б вы это совсем не писали :cry:

oleg.dmitrievic » 06 дек 2015, 21:34

wetleo писал(а):Alex_R писал(а):
Одних стрелок в этом году 4 штуки выкинул
А че выкинул то? мешала чемто?

Honda » 06 дек 2015, 21:23

wetleo писал(а):Honda
вы не заметили что остальным всё прекрасно понятно,перечетайте всё сначала,подумайте и вы будите в теме
Спокойно, я прочел всю тему. Здесь уже даны все советы, что делать с системой (отрегулировать контура теплых полов, переключить насосы ТП на 1 скорость и пр.). Это все правильно, но если контура подключены по стандартным схемам. Если же в системе стоят такие "оригинальные" смесительные группы теплых полов Watts, которые изображены на схеме, то мне непонятно, как эта система будет работать в принципе. В них насос теплых полов стоит на перемычке между подачей и обраткой и качает воду по трем контурам - через контур теплых полов, через трехходовой кран с байпасом и через магистраль теплых полов, создавая противодавление насосу отопления. :crying: