Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Бойлер. Перетекание

cineman » 20 сен 2017, 02:24

Сейчас, на другом ресурсе:

" Здравствуйте,требуется консультация знатоков!Имеется открытая емкость на 227 л.для ХВС с поплавковым выключателем для отключения скважинного насоса.Хотелось бы иметь и горячую воду.Имеется открытый бак нержавейка с тэном.Вот хочу эти две емкости соединить трубой между собой,чтобы холодная вода с первой бочки набиралась в емкость с тэном для ГВС.Подскажите, пожалуйста,как сделать,чтобы тэн не нагревал воду в бочке для ХВС.Может существует какой-то обратный клапан,чтобы монтировать в трубу,которой соединяет две емкости? Спасибо!"

На лицо эпидемия.

OMMM » 20 сен 2017, 00:13

oleg.dmitrievic
Краны по бокам коллектора да, предусмотрены и уже закуплены (шаровые). Они будут выполнять роль смесителя: водичку потеплее - похолоднее. И в принципе можно было бы на этом остановиться: попользовался и перекрыл хотя бы один из этих кранов. Но... хотелось пользоваться просто одним краном как на смесителе. Наверное это уже капризы).
В общем останавливаюсь на этой схеме. Если уважаемый РоманМ прав, то никакого дренажа нет и ничего никуда у меня вытекать не будет. А если перетекание воды в какую-нить сторону будет через коллектор - буду перекрывать кран сбоку. Всем спасибо

РоманМ » 20 сен 2017, 00:10

OMMM
Да не ставь вообще ничего! кто ж тебе заставляет то??? Таки удачи в нелегком деле преодоления собственноручно созданных проблем...

OMMM » 19 сен 2017, 23:57

Один без насосов жить не может, другой без клапанов ))))))

РоманМ » 19 сен 2017, 23:56

oleg.dmitrievic писал(а):так тогда ему совсем не хватит напора
OMMM писал(а):Ну хотелось бы чтобы вода из душа бежала а не капала
А голова вам что бы в нее есть??? Поставьте клапан для жидкостей с более вязкой средой...

oleg.dmitrievic » 19 сен 2017, 23:54

не. я тут подумал немного. можно в принципе бойлер поставить вверху этого кольца. тогда никаких проблем точно быть не должно.

OMMM » 19 сен 2017, 23:53

РоманМ
Ну хотелось бы чтобы вода из душа бежала а не капала

oleg.dmitrievic » 19 сен 2017, 23:51

РоманМ писал(а):а обратный клапан на холодной трубе перед коллектором это сложно и не интересно, да?
так тогда ему совсем не хватит напора :)

РоманМ » 19 сен 2017, 23:49

OMMM писал(а):Все эти клапаны не заужают диаметр?
конечно заужают... если трубы заужены то и обратный с предохранительным тоже... а шо ви таки воду тоннами расходуете? нет на вас ОБХСС! :mujik:

OMMM » 19 сен 2017, 23:43

РоманМ писал(а):не будешь заужать диаметры и будет тебе щясте
РоманМ писал(а):а обратный клапан на холодной трубе перед коллектором это сложно и не интересно, да? а на входе в любой уважающий себя бойлер ставится предохранительный клапан
Все эти клапаны не заужают диаметр?
РоманМ писал(а):бред бредовый(((( для стравливания воздуха у вас есть.... ТА-ДАМ!!! Кран горячей воды!!! а и представлять не надо... просто заполняете водой... создаете давление в систем и.... таки ТА-ДАМ!!! нету связи с атмосферой у бойлера))))))))))))))))
А вот с этого и надо было начинать)))

РоманМ » 19 сен 2017, 23:34

м-да.... объясните мне тупенькому КАК из бойлера ВЫТЕЧЕТ! ВОДА??? ну вот КАК, Карл????
oleg.dmitrievic писал(а):нагревая воду в бойлере до комфортной для себя температуры чтобы вести только одну трубу. либо поставить не один кран на выходе из коллектора а два крана по бокам его на его входах.
а обратный клапан на холодной трубе перед коллектором это сложно и не интересно, да? а на входе в любой уважающий себя бойлер ставится предохранительный клапан... и если уж пошла такая пьянка - подключение у ВСЕХ бойлеров (кроме самопалов) наоборот)))))

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
OMMM писал(а):Дренаж в бойлере. Для стравливания воздуха. Трудно представить чтобы бойлер не был связан с атмосферой.
бред бредовый(((( для стравливания воздуха у вас есть.... ТА-ДАМ!!! Кран горячей воды!!! а и представлять не надо... просто заполняете водой... создаете давление в систем и.... таки ТА-ДАМ!!! нету связи с атмосферой у бойлера))))))))))))))))

oleg.dmitrievic » 19 сен 2017, 23:11

есть такая защита. по давлению смотрит которого у вас нету :) Вам надо будет ставить датчик наличия воды в виде электрода

OMMM » 19 сен 2017, 22:30

oleg.dmitrievic
Наконец то грамотный человек появился).
oleg.dmitrievic писал(а):тут еще есть нюанс. если вода из бочки вытечет. и после этого она вытечет из бойлера, то тены перегреются и сгорят
Ну это понятно. Хотя говорят сейчас есть защита от нагрева при отсутствии воды. Остальное буду переваривать. Спасибо

oleg.dmitrievic » 19 сен 2017, 22:26

да, будет у вас перетекание. согласно принципа гравитационки. вода будет нагреваться в бойлере, уменьшать свою плотность и вытесняясь холодной водой проходя через коллектор подниматься наверх по этому своеобразному нарисованному вами кольцу. исключить это вы можете следующим образом. нагревая воду в бойлере до комфортной для себя температуры чтобы вести только одну трубу. либо поставить не один кран на выходе из коллектора а два крана по бокам его на его входах.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
тут еще есть нюанс. если вода из бочки вытечет. и после этого она вытечет из бойлера, то тены перегреются и сгорят.

OMMM » 19 сен 2017, 22:09

cineman
Блиииин, не нужен мне насос, потому что напор воды без смесителя меня устраивает !!!

Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Вопрос не про варианты подключения, а конкретно по конструкции бойлеров. Какова там внутри система клапанов, дренажей... и исходя из этого возможно ли поступление воды в бойлер через выходной штуцер

cineman » 19 сен 2017, 21:42

OMMM писал(а):Всё это мои предположения
но
OMMM писал(а): Я не хочу ставить насосы
Если не будет хватать воды, сразу вспомните, что не хотите ставить насосы.

Я встречал дом с двумя бочками на чердаке. Вторая бочка с ТЭНами была для горячей воды и отопления одновременно. Меня попросили настроить эту "систему". Изобретатель велосипеда не хотел слышать критики. Точнее усматривал в ней попытки впарить дорогие ненужные вещи.

OMMM » 19 сен 2017, 20:51

Code писал(а):потому что уровень в бочке задает напор и для горячей воды, и для холодной, соответственно никакого перетекания не будет.
Холодная вода поступает в бойлер до определённого уровня, далее срабатывает клапан, перекрывающий поступление воды. Напор прекращается ! ИМХО
Code писал(а): Что за дренаж? Зачем он нужен?
Дренаж в бойлере. Для стравливания воздуха. Трудно представить чтобы бойлер не был связан с атмосферой.
Таким образом я считаю, что при закрытом кране коллектора, холодная вода из бочки будет проходить через этот коллектор и далее поступать в бойлер через выходной штуцер. А далее через дренаж.
P.S. Всё это мои предположения, т.к. не знаком с конструкцией аппарата
БОЙЛЕР.jpg

Code » 19 сен 2017, 19:04

OMMM писал(а):из той же бочки
Вот это я и спрашивал, это понятно, и проблем быть не должно, потому что уровень в бочке задает напор и для горячей воды, и для холодной, соответственно никакого перетекания не будет.

Все остальное, что Вы написали - непонятно. Скорее всего это Ваши домыслы. Смотрите учебник физики за 7 класс. Утолщение трубы в одной из веток ( а бойлер является таким утолщением) ни на что не влияет.
OMMM писал(а):далее вытекать через дренаж
Особенно непонятно вот это. Что за дренаж? Зачем он нужен?
Разве не бочка второго этажа не подключена к входу бойлера напрямую герметично?

Сложно что ли картинку нарисовать? Лень? Так и нам может оказаться лень разбираться.

OMMM » 19 сен 2017, 17:04

cineman
Code
Бочка наполняется насосом из колодца (по-моему эта информация лишняя). Далее из бочки поступает в бойлер. Из бойлера горячая вода поступает на смеситель. Холодная поступает на смеситель из той же бочки по другой трубе. Напор из смесителя меня не устраивает. А если поставить шаровый кран вместо смесителя напор меня устраивает. Я не хочу ставить насосы, дело не в цене. Вопрос заключался в следующем: т.к. шаровый кран (коллектор), который будет вместо смесителя, даже в закрытом положении сообщает холодную и горячую воду и холодная вода скорей всего будет поступать в бойлер через выходной канал горячей воды, т.к. давление больше, ибо идёт она со второго этажа, а сам бойлер на первом. Предполагаю что поступающая таким образом вода будет истекать через дренаж бойлера, т.к. опять же предполагаю что перекрывающий клапан стоит только на входе холодной воды, а на выходе клапанов нет. Так понятней?

Code » 19 сен 2017, 12:10

OMMM писал(а):Видимо чота не понимаю
Нужно, чтобы холодная вода со второго этажа заходила в загрузку бойлера, а сопротивление с выхода бойлера до крана было минимальным.

А вообще-то самотек - ерунда, и толком работать не будет. Поставьте насос.

Вернуться к началу