Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Теплоотдача конвекторов в двухтрубных системах отопления.

Sergey » 15 фев 2005, 09:36

Alex_ писал(а):...Разговор я завел о тех, которые по 300 руб/кВт. и им подобные...
Тут в одной ветке (http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=617) уже заходил разговор про смесители для ванны по цене 500-600 рублей.. из китая, соответствующего качества.... Люди честно говорят - продаем г...но.. из которого большая часть - жуткий брак.. ну и че - главное же дешево..... :evil:
Тут надо разделять - либо за ценой гнаться, либо за качеством и теплоотдачей. Не все, что дешево стоит будет работать... Помните поговорку - "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевое". Она актуальна и по сей день....

Хоттабыч » 15 фев 2005, 05:03

Arthur писал(а):
Alex_ писал(а): Будем перасчитывать мощность...
Уменьшение dT на 10 град. влечет уменьшение теплоотдачи прибора примерно в 1,25-1,27 раза.
Так точно!

Хоттабыч » 15 фев 2005, 04:59

Arthur писал(а):
Правильный ветер писал(а): рекомендую попробывать не умничать!!!
Пробовал, не получается...
Должность не позволяет :susel:
Пробовал! Хоть и бывалые мы парни - сами корову через ять!
Артур, умничайте и далее, пож., а то скучно и бездеятельно станет. Тем более, что с Владом на пару. (Больш. привет)

Arthur » 15 фев 2005, 00:40

Alex_ писал(а): Будем перасчитывать мощность...
Уменьшение dT на 10 град. влечет уменьшение теплоотдачи прибора примерно в 1,25-1,27 раза.

Alex_ » 14 фев 2005, 23:52

Вот и все ясно. Такой расход (вспомнил, он нормируется при измерении мощности по Российской методике) даст скорость по трубе Ду 20 около 0,3 м/с - это еще не турбуленция. Другое дело, что в автономной двухтрубной системе температурный режим типа 100/80/20 (Tср. - Tвозд. = 70 С)не сделаешь - котел не даст. Будем перасчитывать мощность. Еще раз всем спасибо. Процессы теплообмена оставим Физикам.

Arthur » 14 фев 2005, 22:26

Правильный ветер писал(а): рекомендую попробывать не умничать!!!
Пробовал, не получается...
Должность не позволяет :susel:

NWB » 14 фев 2005, 20:56

Alex_ писал(а): для каких параметров дана мощность конвекторов ТБ - Универсал?
На сайте promk.ru/outsite/oborud/santexprom/universal

есть следующие данные:

разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении равна 70°С, расход теплоносителя через каждую трубу конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при движении по схеме "сверху-вниз", атмосферное давление - 101,33 кПа (760 мм рт.ст.)

Правильный ветер » 14 фев 2005, 18:00

Arthur писал(а):
Правильный ветер писал(а):и.т.д. - это непаханное поле работы, на мой взгляд.
Это поле перепахано вдоль и поперек...
Правильный ветер писал(а):Не являюсь экспертом по качеству конвекторов, но хочу заметить...
Нехорошее вступление...
Давайте завязывать с подобными заявлениями.
Правильный ветер писал(а):как правило зарубежные производители декларируют мощность при температурном напоре 70оС ...
Нет такого правила...
Вы, похоже, никогда не открывали каталоги зарубежных производителей. Рекомемендую попробовать.
1)Только почему-то это поле продолжают пахать.
2)На вкус и цвет...
3)Артур, рекомендую попробывать не умничать!!!

Alex_ » 14 фев 2005, 15:53

Прошу прощения у всех за то, что полез в дебри. Конкретно: для каких параметров дана мощность конвекторов ТБ - Универсал? Подскажите...

Arthur » 12 фев 2005, 23:08

Молчу...

Alex_ » 12 фев 2005, 23:05

Круто... (по поводу фото) Разговор я завел о тех, которые по 300 руб/кВт. и им подобные.

Arthur » 12 фев 2005, 22:47

Alex_ писал(а): На основании опыта у меня возникли сомнения по поводу их декларируемой мощности...
В каком районе Москвы или страны хотите живьем посмотреть на работающие приборы?

Arthur » 12 фев 2005, 22:44

При легком касании торцевой панели плавно открывается доступ к регулятору..))

Arthur » 12 фев 2005, 22:33

Alex_ писал(а): конвектор - самый дешевый прибор отопления
У конвекторов наиболее широкий ценовой диапазон...
Дело в том, что именно конвектору можно придать любую внешнюю видимую форму из стали, нержавейки, камня, дерева (тот же палисандр или венге), чего не бывает у радиаторов (я не рассматирваю "дизайн-радиаторы").
Самый дешевый КСК потянет не более 300 руб за киловат, а, например, концепт-прибор, изображенный на фото стоит порядка 3000 евро.

Alex_ » 12 фев 2005, 15:46

Уважаемый Артур! Полностью поддерживаю Ваш скепсис. Если бы Вы знали, как мне не хочется отправляться в прошлое на 30-40 лет и связываться с конвекторами! Мы с удовольствием бы закладывали в проект и устанавливали медные радиаторы типа Jaga, но! увы, мы живем в реальном мире, и на сегодняшний день конвектор - самый дешевый прибор отопления. На основании опыта у меня возникли сомнения по поводу их декларируемой мощности, поэтому и была начата эта тема.

Arthur » 12 фев 2005, 00:29

asl писал(а):опять же повторю, что у конвекторов большее внимание надо уделять процессу съема воздухом тепла с конвектора, чем отдачи теплоносителем тепла к нему (конвектору).
Здра-а-а-асьте....
Не нужно толкать нас на 30-40 лет назад. Давно уже доуделялись...

Arthur » 12 фев 2005, 00:24

Правильный ветер писал(а):и.т.д. - это непаханное поле работы, на мой взгляд.
Это поле перепахано вдоль и поперек...
Правильный ветер писал(а):Не являюсь экспертом по качеству конвекторов, но хочу заметить...
Нехорошее вступление...
Давайте завязывать с подобными заявлениями.
Правильный ветер писал(а):как правило зарубежные производители декларируют мощность при температурном напоре 70оС ...
Нет такого правила...
Вы, похоже, никогда не открывали каталоги зарубежных производителей. Рекомемендую попробовать.

asl » 09 фев 2005, 11:30

Sergey писал(а): а что это? ...
Да просто пластина с "бугорками". Как выше по теме я уже писал, что "слабое звено" - это коэффициент теплоотдачи от металла к воздуху. И Wlad прав
wlad писал(а):...площадь самих пластин оребрения, у хорошего конвектора она развита за счет синусоидального профиля пластин
Одной из задач теплотехники является интенсификация теплообмена, т.е. передача большего количества тепла в меньшем объеме.
За счет изменнения формы пластин добиваются большей поверхности теплообмена в меньшем объеме. К тому же при движении потока вдоль неровных поверхностей происходит турбулизация потока. За счет этого увеличивается коэффициент теплоотдачи, что опять же является плюсом.
Резюмируя все выше и ранее сказаное мной, опять же повторю, что у конвекторов большее внимание надо уделять процессу съема воздухом тепла с конвектора, чем отдачи теплоносителем тепла к нему (конвектору).

Правильный ветер » 09 фев 2005, 11:06

Тема интересная до жути!!!))) Исследования влияния форм, размеров пластин, расстояния между ними, материала и.т.д. - это непаханное поле работы, на мой взгляд.
Не являюсь экспертом по качеству конвекторов, но хочу заметить, что как правило зарубежные производители декларируют мощность при температурном напоре 70оС, когда "у нас" при параметрах теплоносителя 95-70оС он получается 62,5-64,5оС в зависимости от расчётной температуры вн. воздуха (18 или 20). Я не оценивал разницу, существенна ли она.

Sergey » 09 фев 2005, 09:11

wlad писал(а):...за счет синусоидального профиля пластин.
а что это? :shock:
а как насчет расстояния между самими пластинами? в смысле при одинаковых размерах прибора "частота" нанизанных на трубу пластин..
:?: :?:

Вернуться к началу