Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Правильный ветер писал(а): рекомендую попробывать не умничать!!!
Пробовал, не получается...
Должность не позволяет :susel:

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Вот и все ясно. Такой расход (вспомнил, он нормируется при измерении мощности по Российской методике) даст скорость по трубе Ду 20 около 0,3 м/с - это еще не турбуленция. Другое дело, что в автономной двухтрубной системе температурный режим типа 100/80/20 (Tср. - Tвозд. = 70 С)не сделаешь - котел не даст. Будем перасчитывать мощность. Еще раз всем спасибо. Процессы теплообмена оставим Физикам.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Alex_ писал(а): Будем перасчитывать мощность...
Уменьшение dT на 10 град. влечет уменьшение теплоотдачи прибора примерно в 1,25-1,27 раза.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Arthur писал(а):
Правильный ветер писал(а): рекомендую попробывать не умничать!!!
Пробовал, не получается...
Должность не позволяет :susel:
Пробовал! Хоть и бывалые мы парни - сами корову через ять!
Артур, умничайте и далее, пож., а то скучно и бездеятельно станет. Тем более, что с Владом на пару. (Больш. привет)
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Arthur писал(а):
Alex_ писал(а): Будем перасчитывать мощность...
Уменьшение dT на 10 град. влечет уменьшение теплоотдачи прибора примерно в 1,25-1,27 раза.
Так точно!
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sergey »

Alex_ писал(а):...Разговор я завел о тех, которые по 300 руб/кВт. и им подобные...
Тут в одной ветке (http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=617) уже заходил разговор про смесители для ванны по цене 500-600 рублей.. из китая, соответствующего качества.... Люди честно говорят - продаем г...но.. из которого большая часть - жуткий брак.. ну и че - главное же дешево..... :evil:
Тут надо разделять - либо за ценой гнаться, либо за качеством и теплоотдачей. Не все, что дешево стоит будет работать... Помните поговорку - "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевое". Она актуальна и по сей день....