Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Immergas EOLO код ошибки 03

Re: Immergas EOLO код ошибки 03

seregaa_fomin » 11 дек 2017, 17:15

Всем спасибо!
Вопрос решил,оказалось проблема в смд транзисторе возле УЛН2004

Immergas EOLO код ошибки 03

seregaa_fomin » 11 дек 2017, 09:11

Добрый день!
Immergas EOLO выдаёт код ошибки 03,это вроде ошибка термостата сгорания,но вытяжка включается,было немного пыли-почистил.Но так же.Реле на плате сменил,тоже не помогло.Что может быть ещё?Приклепляю фото платы.