Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
seregaa_fomin
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 09:03
Репутация: 0

Immergas EOLO код ошибки 03

Сообщение seregaa_fomin »

Добрый день!
Immergas EOLO выдаёт код ошибки 03,это вроде ошибка термостата сгорания,но вытяжка включается,было немного пыли-почистил.Но так же.Реле на плате сменил,тоже не помогло.Что может быть ещё?Приклепляю фото платы.
Заранее благодарю!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

seregaa_fomin
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 09:03
Репутация: 0

Re: Immergas EOLO код ошибки 03

Сообщение seregaa_fomin »

Всем спасибо!
Вопрос решил,оказалось проблема в смд транзисторе возле УЛН2004