Красавчик » 25 янв 2018, 07:21
Добрый день! Нужен совет как исправить ситуацию.
Дом 180 кв.м + подвал
Котел Buderus G125, мозги Logamatic 2107,модуль FM241,горелка Logatop (жидко топливная) – котел установлен в подвале.Бак водонагреватель Logalux
Гидрораспределитель ZOTA вертикальный 5 контуров (2 воздухоотводчика на подаче, 1 на обратке, термометр на подаче) 2 контура заглушены.
Давление в системе 1,5
1) контур радиаторы (Циркуляционный насос wilo 25/6) 2 этаж
2) контур теплый пол (Циркуляционный насос wilo 25/6) 1 этаж
3) горячая вода 2 насоса (1 на бак, второй на подачу гор. воды)
Основная проблема:
Все подключено как в инструкции будерус , соблюдено количество насосов, добавлен гидрораспределитель ZOTA 5 контуров и дополнительный циркуляционный насос (Wilo 25/2) на обратку перед котлом.
Так вот, если я выключаю доп. насос то температура на стрелке падает до 20-25* градусов и соответственно подача на контура такая же (на контурах стоят термометры, разница в 1 градус). Котел при этом нагрет 80* градусов, в доме 12-13* при выставленных 20*, включаю доп насос просто в розетку 220V в течении 30 секунд температура на стрелке и соответственно на контурах поднимается до температуры котловой воды – дома жарко!
Но этого насоса нет на схеме будерус и не должно быть + он у меня работает постоянно и охлаждает котел, соответственно котел вынужден постоянно сам себя греть(доп расход соляры).
Можно подключить доп.насос к насосу например 2 контура они будут включаться и выключаться одновременно и типа все будет норм, но так не должно быть. Где ошибка, где искать?
Фильтра прочистил, грязи было не много.
Сегодня заметил из одного воздухоотводчика сочиться вода через верх и при запуске доп насоса стравилось много воздуха через него же, булькала вода в гидрострелке как будто туда наливалась.
Схему и фото прилагаю.
Добрый день! Нужен совет как исправить ситуацию.
Дом 180 кв.м + подвал
Котел Buderus G125, мозги Logamatic 2107,модуль FM241,горелка Logatop (жидко топливная) – котел установлен в подвале.Бак водонагреватель Logalux
Гидрораспределитель ZOTA вертикальный 5 контуров (2 воздухоотводчика на подаче, 1 на обратке, термометр на подаче) 2 контура заглушены.
Давление в системе 1,5
1) контур радиаторы (Циркуляционный насос wilo 25/6) 2 этаж
2) контур теплый пол (Циркуляционный насос wilo 25/6) 1 этаж
3) горячая вода 2 насоса (1 на бак, второй на подачу гор. воды)
Основная проблема:
Все подключено как в инструкции будерус , соблюдено количество насосов, добавлен гидрораспределитель ZOTA 5 контуров и дополнительный циркуляционный насос (Wilo 25/2) на обратку перед котлом.
Так вот, если я выключаю доп. насос то температура на стрелке падает до 20-25* градусов и соответственно подача на контура такая же (на контурах стоят термометры, разница в 1 градус). Котел при этом нагрет 80* градусов, в доме 12-13* при выставленных 20*, включаю доп насос просто в розетку 220V в течении 30 секунд температура на стрелке и соответственно на контурах поднимается до температуры котловой воды – дома жарко!
Но этого насоса нет на схеме будерус и не должно быть + он у меня работает постоянно и охлаждает котел, соответственно котел вынужден постоянно сам себя греть(доп расход соляры).
Можно подключить доп.насос к насосу например 2 контура они будут включаться и выключаться одновременно и типа все будет норм, но так не должно быть. Где ошибка, где искать?
Фильтра прочистил, грязи было не много.
Сегодня заметил из одного воздухоотводчика сочиться вода через верх и при запуске доп насоса стравилось много воздуха через него же, булькала вода в гидрострелке как будто туда наливалась.
Схему и фото прилагаю.