Плохая циркуляция Buderus Logano G125

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Красавчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
Репутация: 0
Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск

Плохая циркуляция Buderus Logano G125

Сообщение Красавчик »

Добрый день! Нужен совет как исправить ситуацию.

Дом 180 кв.м + подвал
Котел Buderus G125, мозги Logamatic 2107,модуль FM241,горелка Logatop (жидко топливная) – котел установлен в подвале.Бак водонагреватель Logalux
Гидрораспределитель ZOTA вертикальный 5 контуров (2 воздухоотводчика на подаче, 1 на обратке, термометр на подаче) 2 контура заглушены.
Давление в системе 1,5
1) контур радиаторы (Циркуляционный насос wilo 25/6) 2 этаж
2) контур теплый пол (Циркуляционный насос wilo 25/6) 1 этаж
3) горячая вода 2 насоса (1 на бак, второй на подачу гор. воды)

Основная проблема:
Все подключено как в инструкции будерус , соблюдено количество насосов, добавлен гидрораспределитель ZOTA 5 контуров и дополнительный циркуляционный насос (Wilo 25/2) на обратку перед котлом.
Так вот, если я выключаю доп. насос то температура на стрелке падает до 20-25* градусов и соответственно подача на контура такая же (на контурах стоят термометры, разница в 1 градус). Котел при этом нагрет 80* градусов, в доме 12-13* при выставленных 20*, включаю доп насос просто в розетку 220V в течении 30 секунд температура на стрелке и соответственно на контурах поднимается до температуры котловой воды – дома жарко!
Но этого насоса нет на схеме будерус и не должно быть + он у меня работает постоянно и охлаждает котел, соответственно котел вынужден постоянно сам себя греть(доп расход соляры).
Можно подключить доп.насос к насосу например 2 контура они будут включаться и выключаться одновременно и типа все будет норм, но так не должно быть. Где ошибка, где искать?
Фильтра прочистил, грязи было не много.

Сегодня заметил из одного воздухоотводчика сочиться вода через верх и при запуске доп насоса стравилось много воздуха через него же, булькала вода в гидрострелке как будто туда наливалась.

Схему и фото прилагаю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Красавчик 27 янв 2018, 01:12, всего редактировалось 1 раз.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Красавчик писал(а): Где ошибка, где искать?
ошибка в понимании логики работы системы....Ваш доп насос необходим...поскольку он нагружает гидрострелку....аргументация-что мол в схеме будеруса его нет, неправильная...т.к. в этой схеме нет и гидрострелки...если найдете схемы с гидрострелкой (они есть у будеруса ) то этот насос увидите. Этот доп. насос с автоматикой 2107 должен быть включен всегда, когда бойлер грузится насосом после гидрострелки(Ваш случай)...если бойлер подключен напрямую к котлу, то данный насос можно завести на клемму HK1 вместе с остальными насосами, через магнитный пускатель.
Красавчик писал(а):включаю доп насос просто в розетку 220V в течении 30 секунд температура на стрелке и соответственно на контурах поднимается до температуры котловой воды – дома жарко!
ну так температуру в доме надо регулировать другим способом...в Вашем случае либо менять автоматику на 4211 минимум, либо ставить комнатный термостат, чтобы он отключал радиаторный насос...либо термоголовки на радиаторах.
P.S.диаметр труб от котла до гидрострелки слишком заужен.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Красавчик
Я бы предложил срезать гидрострелку, нарезать на этих патрубках резьбу, и подключить котел минуя гидрострелку - у вас в роли гидрострелки выступает сам коллектор (это полая внутри труба). Все будет работать идеально.
Пы.Сы.
Коллектор у вас подключен не правильно - верхние три патрубка должны идти на подачу в систему РО, ТП и бойлер, нижние три патрубка обратка из этих контуров. У вас же сделано все плохо...

Красавчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
Репутация: 0
Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск

Сообщение Красавчик »

oleg21au6 писал(а):если бойлер подключен напрямую к котлу, то данный насос можно завести на клемму HK1 вместе с остальными насосами, через магнитный пускатель.
Благодарю, рассмотрю как вариант
oleg21au6 писал(а):P.S.диаметр труб от котла до гидрострелки слишком заужен.
Я думал мне кажется, обязательно переделаю.

Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Re:
Dim@ писал(а):Красавчик
Я бы предложил срезать гидрострелку, нарезать на этих патрубках резьбу, и подключить котел минуя гидрострелку - у вас в роли гидрострелки выступает сам коллектор (это полая внутри труба). Все будет работать идеально.
Пы.Сы.
Коллектор у вас подключен не правильно - верхние три патрубка должны идти на подачу в систему РО, ТП и бойлер, нижние три патрубка обратка из этих контуров. У вас же сделано все плохо...
Делали по наклейке на стрелке
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Красавчик писал(а):Делали по наклейке на стрелке
Да, ваша правда. Но гидрострелку я бы убрал бы - она не дружит с 2107 и в вашем случае лишняя

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Красавчик писал(а):Делали по наклейке на стрелке
буквальное следование инструкциям приводит к положительному результатту...;)...Вам либо буквально следовать инструкции от будеруса для автоматики 2107 и тогда срезать гидрострелку и доп. насос и подключать котел напрямую к коллектору без неё и доп.насоса , либо оставить гидрострелку и доп. насос и регулировать температуру в помещениях отключая насос...есть конечно ещё варианты, но боюсь судя по фоткам Вы на них не согласитесь..весьма они не бюджетны...:(

Красавчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
Репутация: 0
Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск

Re:

Сообщение Красавчик »

Пришли к общему мнению, весной срежу гидрострелку и заодно гофру поменяю на подачу и обратку.
Всех благодарю!

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Красавчик писал(а):Пришли к общему мнению, весной срежу гидрострелку и заодно гофру поменяю на подачу и обратку.
Всех благодарю!
я бы не стал так торопиться...ТП у Вас организованы таким образом, что котелок ничего о них не знает....а в межсезонье может сложиться ситуация когда Вы захотите топиться только теплыми полами...тогда Вы рубанете радиаторный насос и оставите только ТП...и котел поставите градусов на 50....Через некоторое время температура в ТП достигнет заданной и трехходовой на ТП закроется.....а котел то ничего об этом не знает..и будет греть....упорно...в упор...с высокой вероятностью перегрева и срабатывания предельного термостата.....Вот в этом случае гидрострелка обеспечила постоянный расход теплоносителя через котел и не дала б свалиться котлу в перегрев....Схемы будеруса рассчитаны на точное им следование..-нет гидрострелки, но автоматика должна знать что в каком контуре происходит. Если Вы делаете некоторое отступление от схемы (автоматика котла не в курсе про отопительные контура) , то и гидравлику надо менять должным образом..

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я бы гидрострелку оставил.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg.dmitrievic
Зачем она там?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

кашу маслом не испортиш. я понимаю не ставить если надо покупать. но выкидывать то из наличия зачем?
пусть будет. хотя бы для того чтоб температурный перепад снизить, проток повысить. в чем проблема запитать насосы через пускатели и на свободные контакты запараллелить насос стрелки?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Красавчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
Репутация: 0
Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск

Сообщение Красавчик »

oleg21au6 писал(а):я бы не стал так торопиться...ТП у Вас организованы таким образом, что котелок ничего о них не знает....
Совсем забыл написать в описании, у меня стоит модуль FM241 с датчиком температуры на подачу теплого пола.

Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):в чем проблема запитать насосы через пускатели и
Подскажите что за пускатели в интернете пошарил не могу разобраться.
Можете фото кинуть или ссылочку как они выглядят. Я поставлю их в ближайшее время, все равно до апреля ничего резать не буду.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

на любом рынке покажут по электрике. только лучше брать абб. они тише и надежнее на порядок.
называется либо магнитный пускатель либо контактор. кто как называет. хотя это разные устройства немного
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Красавчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
Репутация: 0
Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск

Сообщение Красавчик »

oleg.dmitrievic писал(а):на любом рынке покажут по электрике. только лучше брать абб
Мы говорим про вот такие?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

почти, то же самое только в другом исполнении. у вас слабенькие потребители.

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
что то типа такого Изображение
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить