dr_alban » 06 ноя 2003, 23:15
Куликов Василий писал(а):
Что-то я совсем запутался!

Все-таки что предпочтительней Junkers или Beretta CIAO?

Каюсь, в своём предыдущем посте я несколько сгустил краски

и Junkers ZW23 KE совсем не так уж плох. Поскольку модель сравнительно новая, то каких то хронических болезней у неё обнаружить ещё не удалось. Те, что я перечислил, за последний год с небольшим встречались всего то раза по два-три.
Проблема с заклиниванием турбинки (чистится за десять минут)решается установкой простецкого фильтра, но только с мелкой сеткой, а не с миллиметровыми ячейками.
Пластмассовый корпус, в котором расположена электронная плата, слегка подплавлялся из-за плохой тяги вследствие неправильной установки и эксплуатации котла.
Трёхходовой клапан (чистится минут за 20-30) пока ещё не отказывал, рановато будет

При установке котла советую отключить провод заземления, если он есть в розетке но реально к шине заземления не подключен. Иначе при попадании на него фазы в котле кой чего поплавитсяи плата может накрыться, а она штука дорогая. По этой же причине не помешает и защита от перенапряжения.
Удачи!
[quote="Куликов Василий"]:lol:
Что-то я совсем запутался! :shock:
Все-таки что предпочтительней Junkers или Beretta CIAO? :?:[/quote]
Каюсь, в своём предыдущем посте я несколько сгустил краски :) и Junkers ZW23 KE совсем не так уж плох. Поскольку модель сравнительно новая, то каких то хронических болезней у неё обнаружить ещё не удалось. Те, что я перечислил, за последний год с небольшим встречались всего то раза по два-три.
Проблема с заклиниванием турбинки (чистится за десять минут)решается установкой простецкого фильтра, но только с мелкой сеткой, а не с миллиметровыми ячейками.
Пластмассовый корпус, в котором расположена электронная плата, слегка подплавлялся из-за плохой тяги вследствие неправильной установки и эксплуатации котла.
Трёхходовой клапан (чистится минут за 20-30) пока ещё не отказывал, рановато будет :D
При установке котла советую отключить провод заземления, если он есть в розетке но реально к шине заземления не подключен. Иначе при попадании на него фазы в котле кой чего поплавитсяи плата может накрыться, а она штука дорогая. По этой же причине не помешает и защита от перенапряжения.
Удачи!