Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Будет ли работать данная схема?

Mifune » 15 апр 2005, 17:39

Без мазы.
Согласен.
Ставьте смеситель и не парьтесь.
если один контур то ставте унибокс и спите спокойно.

Ilya Rejepov » 15 апр 2005, 17:35

Я видел в работе систему с несколькими контурами, один их которых как раз был теплый пол. Вот у него автоматика постоянно отрабатывала трехходовым краном, отслеживая температуру. Поэтому я и спросил про регулировку, никакая ручная регулировка температуру не удержит.

Насчет неработоспособности даннной схемы согласен.

NWB » 15 апр 2005, 17:29

Эту схему отрегулировать не получится. Поскольку на подмес берётся не обратка самого тёплого пола, а общая с отоплением обратка. Температура может быть слишком высокой, даже если вентиль 2 открыть полностью.

Ilya Rejepov » 15 апр 2005, 17:20

А как будет регулироваться темпертаура в полах? Отрегулируете один раз вентилями, а что потом?

Вы не хотите ставить отдельный насос за 2-3 тысячи рублей, а вообще-то для этого еще нужен и трехходовой кран с автоматикой.

Slayer » 15 апр 2005, 16:40

[quote="Slayer";p="22362"]Даже не хочу обсуждать.Изучайте мат. часть,или делайте как написано в умных книгах.[/quote]Единственно ,если правильно расчитать угол и диаметр ввода подмеса,тем самым обеспечить разряжение в нём,тогда с помощью тонких настроек других магистралей можно попробывать,но лучше как в книгах написано.

Slayer » 15 апр 2005, 16:34

Даже не хочу обсуждать.Изучайте мат. часть,или делайте как написано в умных книгах.

NWB » 15 апр 2005, 16:33

Почему не будет? Если вентиль 2 поджать, то пойдёт.

Abil » 15 апр 2005, 16:19

Эта схема работать не будет, т.к. не пойдет нагретая вода после котла в подмес к напольному отоплению.

Будет ли работать данная схема?

Michel » 15 апр 2005, 15:54

Уважаемые спецы проектировщики и просто практики.

Посмотрите пож. на данную схему. Очень условная, но идея должна быть понятна.
Хочется иметь два контура отопления с разными температурами (батареи и теплый пол) и при этом обойтись одним насосом.

Теплоноситель из обратки смешивается с горячим потоком через обратный клапан. Объем холодного потока и соответсвтенно температура регулирется 1 и 2 клапанами.
Будет ли работать данная схема и при каких параметрах.

80.73.194.5/%7Estripedcat/michel/model.jpg

Спасибо.

Вернуться к началу