Будет ли работать данная схема?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Michel
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 15:49
Репутация: 0

Будет ли работать данная схема?

Сообщение Michel »

Уважаемые спецы проектировщики и просто практики.

Посмотрите пож. на данную схему. Очень условная, но идея должна быть понятна.
Хочется иметь два контура отопления с разными температурами (батареи и теплый пол) и при этом обойтись одним насосом.

Теплоноситель из обратки смешивается с горячим потоком через обратный клапан. Объем холодного потока и соответсвтенно температура регулирется 1 и 2 клапанами.
Будет ли работать данная схема и при каких параметрах.

80.73.194.5/%7Estripedcat/michel/model.jpg

Спасибо.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Эта схема работать не будет, т.к. не пойдет нагретая вода после котла в подмес к напольному отоплению.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Почему не будет? Если вентиль 2 поджать, то пойдёт.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Даже не хочу обсуждать.Изучайте мат. часть,или делайте как написано в умных книгах.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Slayer";p="22362"]Даже не хочу обсуждать.Изучайте мат. часть,или делайте как написано в умных книгах.[/quote]Единственно ,если правильно расчитать угол и диаметр ввода подмеса,тем самым обеспечить разряжение в нём,тогда с помощью тонких настроек других магистралей можно попробывать,но лучше как в книгах написано.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

А как будет регулироваться темпертаура в полах? Отрегулируете один раз вентилями, а что потом?

Вы не хотите ставить отдельный насос за 2-3 тысячи рублей, а вообще-то для этого еще нужен и трехходовой кран с автоматикой.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Эту схему отрегулировать не получится. Поскольку на подмес берётся не обратка самого тёплого пола, а общая с отоплением обратка. Температура может быть слишком высокой, даже если вентиль 2 открыть полностью.
Люблю всё делать "по науке".

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Я видел в работе систему с несколькими контурами, один их которых как раз был теплый пол. Вот у него автоматика постоянно отрабатывала трехходовым краном, отслеживая температуру. Поэтому я и спросил про регулировку, никакая ручная регулировка температуру не удержит.

Насчет неработоспособности даннной схемы согласен.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Без мазы.
Согласен.
Ставьте смеситель и не парьтесь.
если один контур то ставте унибокс и спите спокойно.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»