Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Шум в системе автономного отопления

Mat » 05 май 2005, 00:13

ну ну.

Slayer » 04 май 2005, 06:44

[quote="Mat";p="24394"][quote="Slayer";p="24328"]Шум ещё дросселированием снизить можно,например на мультифлексах подачу и обратку регульнуть,или краном обратным,но одним не получится.[/quote]
Дросселирование УВЕЛИЧИВАЕТ шум.... :lol: :grazy: :grazy: :grazy: :grazy:[/quote]Безмозглое-да,а грамотное-нет

Mat » 03 май 2005, 14:35

[quote="Slayer";p="24328"]Шум ещё дросселированием снизить можно,например на мультифлексах подачу и обратку регульнуть,или краном обратным,но одним не получится.[/quote]
Дросселирование УВЕЛИЧИВАЕТ шум.... :lol: :grazy: :grazy: :grazy: :grazy:

tgv » 03 май 2005, 08:28

[quote="Slayer";p="24328"]Шум ещё дросселированием снизить можно,например на мультифлексах подачу и обратку регульнуть,или краном обратным,но одним не получится.[/quote]
это в первую очередь надо, отрегулировать все балансировочные клапана
2. поставить насос на минимальную скорость
3. установить байпас с перепускным клапаном после насоса
4. если не поможет установить балансировочный вентиль на обратку

а так чтобы как раз не было таких проблем, надо было просто сделать проект отопления, там обычно указываются все настройки вентилей и подбирается насос. А в вашем случае может ничего не помочь. Чтобы понять что там все равно придется все рассчитать, т.е. без проекта никуда))))

Slayer » 03 май 2005, 05:59

[quote="Хоттабыч";p="24323"]Первые два пункта обязательно.
Замена насоса ршит проблему высокой скорости [/quote]К сожалению ещё может решить проблему напора и производительности.

Slayer » 03 май 2005, 05:55

Шум ещё дросселированием снизить можно,например на мультифлексах подачу и обратку регульнуть,или краном обратным,но одним не получится.

Хоттабыч » 03 май 2005, 00:36

Первые два пункта обязательно.
Замена насоса ршит проблему высокой скорости теплоносителя в системе (хотя практически, возможно, довольно проблематично заменить насос, я порекомендавал бы байпасик с регулировкой смастрячить).

Mat » 03 май 2005, 00:04

По нарастающей:
1) Проверить наличие отсутствия (:lol: ) воздуха в системе.
2) Проверить чистоту фильтров.
3) Заменить насос на менее мощный
4) Увеличить диаметры труб.

Slayer » 30 апр 2005, 07:46

[quote="Mat";p="24153"]Кстате фильтр на отоплении установлен неправильно.[/quote]Засада по фильтрам то.А может они уже и не фильтры.

Тимон » 30 апр 2005, 01:10

Как вариант: попробуйте не прикрывать, а открывать вентиля на батареях. Излишки тепла компенсируйте снижением температуры теплоносителя.

Тимон » 30 апр 2005, 01:08

Как вариант: попробуйте не прикрывать, а открывать вентиля на батареях. Излишки тепла компенсируйте снижением температуры теплоносителя.

Mat » 30 апр 2005, 00:56

Кстате фильтр на отоплении установлен неправильно.

Mat » 30 апр 2005, 00:52

[quote="Дмитрий Селезнев";p="23922"] у вас нет регулирующей арматуры[/quote]
И так шумит, а Вы еще регулировать хотите.

Babar » 28 апр 2005, 12:49

Раз прикрывая на одних радиаторах шум появляется на других - дело в повышенных скоростях... Следуите советам выше чтоб умешьшить скорость и буит вам счастье :D Токо когда победите шум не забудьте отписаться что там и как...

Re: Шум в системе автономного отопления

Малой » 27 апр 2005, 15:29

[quote="kReSt";p="23817"]Суть проблемы:
Имеется 3-х комнатная квартира. Установлена система автономного отопления. Котел Ferroli Domina F24E. Всего в квартире 4 радиатора. И так, когда я включаю отопление у меня в радиаторах шум. Причем, шум этот, днем практически не слышен: перекрывается шумом, который идет с улицы. Ночью же, спать конечно можно, но все таки без этого шума было комфортнее.
Котел стоит в небольшой кладовке. Через стенку от него - первая комната. Шум в радиаторе присутствует. Далее по пути следования труб (кстати далее после этой комнаты диаметр медных труб меняется с 18 до 15 мм), вторая комната. Ситуация аналогичная - шум присутствует. В третьей комнате - тишина. Никакого шума вообще не слышно, даже если приложить ухо к радиатору (этот радиатор последний в системе).
Кстати, шум этот, вроде как звук работы помпы. Но при этом, когда я стою в одном помещении с котлом, то саму помпу еле слышно. Ситуацию немного спасло снижение количества оборотов в помпе - трехпозиционный переключатель на самом моторе. Но полностью ликвидировать таки не удалось.
Давление в системе в среднем 1,5 ?атмосферы?. У нескольких знакомых аналогичные котлы, и пока вроде на шум не жаловались.

В чем может быть дело? Попались криворукие мастера? Может у кого было нечто подобное?
Если необходимо, дам дополнительную инфу (только укажите какую)[/quote]

Термостатические вентиля на приборах отопления присутствуют??

Вернуться к началу