Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Шум в системе автономного отопления

Сообщение Малой »

[quote="kReSt";p="23817"]Суть проблемы:
Имеется 3-х комнатная квартира. Установлена система автономного отопления. Котел Ferroli Domina F24E. Всего в квартире 4 радиатора. И так, когда я включаю отопление у меня в радиаторах шум. Причем, шум этот, днем практически не слышен: перекрывается шумом, который идет с улицы. Ночью же, спать конечно можно, но все таки без этого шума было комфортнее.
Котел стоит в небольшой кладовке. Через стенку от него - первая комната. Шум в радиаторе присутствует. Далее по пути следования труб (кстати далее после этой комнаты диаметр медных труб меняется с 18 до 15 мм), вторая комната. Ситуация аналогичная - шум присутствует. В третьей комнате - тишина. Никакого шума вообще не слышно, даже если приложить ухо к радиатору (этот радиатор последний в системе).
Кстати, шум этот, вроде как звук работы помпы. Но при этом, когда я стою в одном помещении с котлом, то саму помпу еле слышно. Ситуацию немного спасло снижение количества оборотов в помпе - трехпозиционный переключатель на самом моторе. Но полностью ликвидировать таки не удалось.
Давление в системе в среднем 1,5 ?атмосферы?. У нескольких знакомых аналогичные котлы, и пока вроде на шум не жаловались.

В чем может быть дело? Попались криворукие мастера? Может у кого было нечто подобное?
Если необходимо, дам дополнительную инфу (только укажите какую)[/quote]

Термостатические вентиля на приборах отопления присутствуют??

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Раз прикрывая на одних радиаторах шум появляется на других - дело в повышенных скоростях... Следуите советам выше чтоб умешьшить скорость и буит вам счастье :D Токо когда победите шум не забудьте отписаться что там и как...

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Дмитрий Селезнев";p="23922"] у вас нет регулирующей арматуры[/quote]
И так шумит, а Вы еще регулировать хотите.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Кстате фильтр на отоплении установлен неправильно.

Тимон
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 25 сен 2004, 13:56
Репутация: 0
Откуда: Караганда

Сообщение Тимон »

Как вариант: попробуйте не прикрывать, а открывать вентиля на батареях. Излишки тепла компенсируйте снижением температуры теплоносителя.
Кранов много не бывает!

Тимон
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 25 сен 2004, 13:56
Репутация: 0
Откуда: Караганда

Сообщение Тимон »

Как вариант: попробуйте не прикрывать, а открывать вентиля на батареях. Излишки тепла компенсируйте снижением температуры теплоносителя.
Кранов много не бывает!

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Mat";p="24153"]Кстате фильтр на отоплении установлен неправильно.[/quote]Засада по фильтрам то.А может они уже и не фильтры.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

По нарастающей:
1) Проверить наличие отсутствия (:lol: ) воздуха в системе.
2) Проверить чистоту фильтров.
3) Заменить насос на менее мощный
4) Увеличить диаметры труб.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Первые два пункта обязательно.
Замена насоса ршит проблему высокой скорости теплоносителя в системе (хотя практически, возможно, довольно проблематично заменить насос, я порекомендавал бы байпасик с регулировкой смастрячить).
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Шум ещё дросселированием снизить можно,например на мультифлексах подачу и обратку регульнуть,или краном обратным,но одним не получится.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Хоттабыч";p="24323"]Первые два пункта обязательно.
Замена насоса ршит проблему высокой скорости [/quote]К сожалению ещё может решить проблему напора и производительности.

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

[quote="Slayer";p="24328"]Шум ещё дросселированием снизить можно,например на мультифлексах подачу и обратку регульнуть,или краном обратным,но одним не получится.[/quote]
это в первую очередь надо, отрегулировать все балансировочные клапана
2. поставить насос на минимальную скорость
3. установить байпас с перепускным клапаном после насоса
4. если не поможет установить балансировочный вентиль на обратку

а так чтобы как раз не было таких проблем, надо было просто сделать проект отопления, там обычно указываются все настройки вентилей и подбирается насос. А в вашем случае может ничего не помочь. Чтобы понять что там все равно придется все рассчитать, т.е. без проекта никуда))))

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Slayer";p="24328"]Шум ещё дросселированием снизить можно,например на мультифлексах подачу и обратку регульнуть,или краном обратным,но одним не получится.[/quote]
Дросселирование УВЕЛИЧИВАЕТ шум.... :lol: :grazy: :grazy: :grazy: :grazy:

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Mat";p="24394"][quote="Slayer";p="24328"]Шум ещё дросселированием снизить можно,например на мультифлексах подачу и обратку регульнуть,или краном обратным,но одним не получится.[/quote]
Дросселирование УВЕЛИЧИВАЕТ шум.... :lol: :grazy: :grazy: :grazy: :grazy:[/quote]Безмозглое-да,а грамотное-нет

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

ну ну.