Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Работа дизельной горелки

Mat » 13 май 2005, 22:26

[quote="Юрий";p="25260"]Горелка установлена OH-3R[/quote]
Я ето чьё? :shock: :oops:

Юрий » 13 май 2005, 09:38

[quote="Сварщик";p="25200"]Какая горелка?[/quote]

Горелка установлена OH-3R

Re: Работа дизельной горелки

Mat » 12 май 2005, 22:55

В Олимпии взбесила конструкция топливного насоса.
Без циркуляции.
Если получаются завоздушивания топливопровода, устранить их такой геморрой получается.

Ilya Rejepov » 12 май 2005, 19:28

А что такое электронный насос в горелке? Нашим "киповцам", привыкшим к совковому оборудованию лучше ничего не показывать, они вам и не то насоветуют.

WSO-4 - это WESTER HEATING. И что Вас интересует, циклограмма автоматики, аварийные сигналы, или чего еще?

ACV и DAKON - недорогие котлы, без излишков встроенной автоматики, работают нормально, без проблем.

Работа дизельной горелки

Юрий » 12 май 2005, 19:04

Посоветуйте, где можно приобрести комплектующие к дизельной горелки. Правда она еще в рабочем состоянии, но это я на будущее.
Котел у меня OLB 170F, всю зиму проработал нормально, да и сейчас еще работает. Что-то стало потрескивать, как будто работает трансформатор на розжиг дизтоплива, но только этот треск раза в два тише. Киповцы с произв. котельной приходили - говорят что эт о по всей вероятности электронный насос га горелке. Может что-то подобное у кого-то было :roll: Посоветуйте :lol:

Вернуться к началу