Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблеммы с Viessman`ом, подскажите.

Slayer » 12 май 2005, 21:39

Посмотрите перепады давления в газ сети, т.к повторюсь горелка с камерой предварительнаго смешивания,были преценденты,на ГРП пришлось поднимать давление.

Alex_ » 12 май 2005, 19:35

"Глупые" вопросы: нет ли наводки на газовой трубе? надежно ли заземлен котел? фаза с нейтралью не перепутана?. У меня как-то на объекте кто-то из соседей заказчика "повесил" фазу на газопровод, да так, что заземление не спасало; пришлось делать пластиковую вставку в газопровод - все завелось. Симптомы были похожие

Алексей-сервис » 12 май 2005, 19:26

[quote="Boris";p="25197"]
чудес не бувает.[/quote]
моя любимая поговорка :)
Boris писал(а):Буду систему мониторинга делать с контролем давления газа и напряжения и тока ионизации.Кто желает потом расскажу.
с большим интересом буду ждать результатов.

Поскольку основные запчасти были заменены, то я бы искал всё же причину внешнюю, а не в самом котле. Блоку автоматики котла почему-то "не нравится" ток ионизации, поэтому он отключает горелку. Нет ли поблизости каких либо промышленных потребителей электроэнергии - заводов, крупных строек?
И ещё, нельзя ли как то выяснить, в какой момент горелка выходит в аварию - при розжиге или в процессе работы на нагрев котла?

Alex_ » 12 май 2005, 17:35

[quote="Boris";p="25190"]переоборудование касалось ... электродов розжига и контроля ионизации пламени.[/quote]
По - моему, зря. У VIESSMANNа есть причуды. Вообще, добрый совет: звоните им - для этого представительство есть с немалым штатом сотрудников.

Pavel » 12 май 2005, 04:23

безсистемные остановки - аварийные или горелка останавливается раньше времени, или питание отключается?? - непонятно.
если аварийные то какой код аварии?

Алексей-сервис » 12 май 2005, 00:40

Чем стабилизируется напряжение?

Slayer » 11 май 2005, 21:30

А Вы простите из далека ли?Переоборудование котла сами проводили?Контроллер какой?У сотых горелки с предкамерой,менялись ли?