Проблеммы с Viessman`ом, подскажите.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
[quote="Boris";p="25197"]
чудес не бувает.[/quote]
моя любимая поговорка
Поскольку основные запчасти были заменены, то я бы искал всё же причину внешнюю, а не в самом котле. Блоку автоматики котла почему-то "не нравится" ток ионизации, поэтому он отключает горелку. Нет ли поблизости каких либо промышленных потребителей электроэнергии - заводов, крупных строек?
И ещё, нельзя ли как то выяснить, в какой момент горелка выходит в аварию - при розжиге или в процессе работы на нагрев котла?
чудес не бувает.[/quote]
моя любимая поговорка

с большим интересом буду ждать результатов.Boris писал(а):Буду систему мониторинга делать с контролем давления газа и напряжения и тока ионизации.Кто желает потом расскажу.
Поскольку основные запчасти были заменены, то я бы искал всё же причину внешнюю, а не в самом котле. Блоку автоматики котла почему-то "не нравится" ток ионизации, поэтому он отключает горелку. Нет ли поблизости каких либо промышленных потребителей электроэнергии - заводов, крупных строек?
И ещё, нельзя ли как то выяснить, в какой момент горелка выходит в аварию - при розжиге или в процессе работы на нагрев котла?
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
"Глупые" вопросы: нет ли наводки на газовой трубе? надежно ли заземлен котел? фаза с нейтралью не перепутана?. У меня как-то на объекте кто-то из соседей заказчика "повесил" фазу на газопровод, да так, что заземление не спасало; пришлось делать пластиковую вставку в газопровод - все завелось. Симптомы были похожие