Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как насчет ремонта своими силами систем газового отопления?

Re: Как насчет ремонта своими силами систем газового отоплен

Сергей Андр » 27 июн 2014, 14:25

Напишу свою историю, вдруг кому поможет...
проблема такая, при зажигании котла кнопка не фиксируется во включенном положении, грешил на термопару. Прозвонил магнитную катушку и оказалось что причина в ней, а точнее - обломилась пайка в месте крепления принимающей клемы катушки, ее резьбовая часть припаяна на корпус, вот эта пайка и треснула. Попытался пропаять... Паяльник у меня слабый, маломощный, грел дополнительно свечкой. Судя по всему, после этого изоляционная втулка подплавилась и коротко замкнула магнитную катушку. Пришел знакомый мастер, все проверил, посоветовал отдать в ремонт. Вот, жду)

Re: Как насчет ремонта своими силами систем газового отоплен

Евгения88 » 17 фев 2014, 21:37

Ребята, подскажите, сломалась сама пластмасса на кнопке пуска запальника- она как то влияет на работу устройства (отвалилась верхушка и теперь из нее торчит сам металлический штырь)

Raven » 16 янв 2008, 19:30

Да видимо термопара впорядке, все дело в кнопке.
Я кнопку разобрал, контакты зачистил шкуркой, собрал назад, но кнопка все равно держала нестабильно, чуть дунешь на термопару и отключает. Датчик тяги, как я понял, работает таким образом:
при пропадании тяги начинает стравливать газ через трубку подключенную к трубке идущей на запальную горелку (там тройник есть), и т.к. они взаимосвязаны то большую часть газа отбирает датчик тяги, а запальная горелка получается гаснет, в следствии чего термопара перестает вырабатывать ЭДС и закрывает электромагнитный клапан (кнопку). Эти трубки я продул насосом так что там все впорядке, даже пламя на запальной горелке стало на 1 см больше во как. Решил все таки подрезать пружину, как здесь посоветывали, отрезал 1 виток, и вуаля все прекрасно и стабильно заработало, теперь при каждом дуновении кнопка не срабатывает, но к сожалению теперь стал пропускать ЭМ клапан в закрытом состоянии.
Видимо переборщил с пружиной, что теперь делать незнаю, пружину новую теперь наверно и не найдешь такую, может ее разжать на огне попробовать или на силу сопротивления пружины это не повлияет.

Кстати контакты на катушке пропаяны очень хорошо, видимо до меня слесаря дорабатывали. АОГВ у нас работает с 1982 г. так что все возможно.

Raven » 15 янв 2008, 15:34

0.02 В это максимал, ЭДС мерял на штуцере который подключается к кнопке. Т.е. открутил штуцер от кнопки и на нем замерял.

a-x-e-l-1 » 15 янв 2008, 14:32

По ЭДС, однозначно, мало. Поищи оптимальное положение термопары в пламени. Еще можно посмотреть датчик тяги. Ежели там грязь, то тож не будет клапан держать. Ты ЭДС мерил где, перед катушкой? Про сопротивление т-ры ни чего не скажу, не приходило в голову померить ее сопротивление.

Raven » 15 янв 2008, 12:02

Мне все равно скока он жрет, если у меня были б деньги на новый котел, я бы наверно и не выходил на этот форум.
Прошу дать ответ на мой вопрос и не флудить за зря.

Raven » 14 янв 2008, 21:41

Здраствуйте, у меня АОГВ 10-3-У Ростовский, и тоже ЭМ клапан не удерживает сердечник.
Померял ЭДС на термопаре показывает 0.02 В, сопротивление 15 Ом.
Скажите это нормально ? Или надо менять термопару ?

Leo414 » 08 окт 2005, 14:26

С тех пор от меня и пахнет водкой!
А если серьезно, KGiP, то предпочитаю все делать сам, а за добрые советы всегда скажу спасибо.

KGiP » 08 окт 2005, 13:39

Болеете?

Leo414 » 08 окт 2005, 12:40

Ну, это то понятно (насчет газовщиков), хотя у нас в деревне многие делают на свой страх и риск. А чем герметизировать-то лучше: фум-лентой, льном (все это видел в магазине), или чем-то еще?

Да, кстати, один мужик сам в баню газ протянул естественно без разрешения (знает, что наказать могут, а денег-то нет, чтоб официально, а всегда в теплую баньку-то хочется), так он пользовался сваркой.

Ilya Rejepov » 07 окт 2005, 18:43

Непонятный вопрос - газовщики по возможности обходятся без резьб. видимо положено так. Скажем до счетчика - кран, фланец, дальше опять же краны и сгоны (по 1 шт) могут быть. Газ-то Вам спецы из горгаза подключать будут - пусть думают чем соединять. Вам максимум что будет позволено - соединить гибкой подводкой (сильфонной) газовый кран с котлом.

Leo414 » 07 окт 2005, 17:34

Всегда пожалуйста!
А кто знает, чему отдать предпочтение при прокладке и монтаже труб для газовой проводки - сварке или резьбовым соединениям (варить то я не умею), если резьбовым, то чем лучше герметизировать соединения?

Ilya Rejepov » 06 окт 2005, 09:26

Ну да об этом и речь. Отсоединяете термопару от катушки и меряете. напряжение маленькое, 0,3-0,5в всего.

Leo414 » 06 окт 2005, 09:21

[quote="Игорь К, Новороссийск";p="38093"]Подскажите пожалуйста как доработать пружину и измерить ЭДС?

Термопару можно прозвонить на обрыв тестером, а как проверить величину ЭДС - это вопрос к Ilya Rejepov, наверное тоже тестером, замеряя на выводах катушки?

Ilya Rejepov » 06 окт 2005, 09:16

Или сжать, как бы "вывернув", если пружинеа конусная. С откусыванием не перестарайтесь, по полвитка лучше.

Автоматика советская должна закрывать газ на основную горелку полностью, щелчком. Хотя сейчас делают подобие "модулируемых" горелок - они могут плавно закрывать газ, но тоже практически до погасания.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

ЭДС меряйте тестером при отсоединенных от клапана контактах термопары.

Leo414 » 06 окт 2005, 09:12

Во, сколько мне дельных советов дали!
Короче, вынул я полностью для осмотра термопару с запальником, ничего плохого визуально не обнаружил и воткнул все это обратно.
После указанной процедуры все заработало как положено, что еще раз подтверждает корявое совковое исполнение. Поменяю все-таки термопару на новую.
Спасибо всем!
Но тему закрывать не хотелось бы - наверняка у многих найдутся технические вопросы и еще больше ответов на них.
С уважением, Leo.

NWB » 06 окт 2005, 09:11

[quote="Игорь К, Новороссийск";p="38093"]Подскажите пожалуйста как доработать пружину

[/quote]
Можно откусить от неё кусочек бокорезами.

Штейн » 05 окт 2005, 22:50

меняйте термопару на запальной горелке(померять сначала эдс)-первый косяк в этих котлах(но не последний)-только они бывают двух видов -длинная и короткая и изогнуты по разному-лучше сразу брать нужную, а то при перегибании бывает медный провод внутри обрывается :cry:

Ilya Rejepov » 05 окт 2005, 18:35

Все всегда пользуясь АОГВ перевязывали кнопку изолентой, тряпкой и т.д., потому что обычно после нескольких месяцев эксплуатации эта система защиты перестаёт работать.

Да нет, если к ней руки приложить - работает, проверено. Помимо контактов и корявого исполнения одна из причин - слишком тугая пружина.

К тому же "постоянно" нормальный котел работать и не должен, даже совковая автоматика должна отключать котел при достижении заданной температуры. Но и эти термостаты газовщики обычно снимают.

Ilya Rejepov » 05 окт 2005, 11:54

Ремонтировать так и так самому придется. "Специалист" из горгаза скорее всего выкинет этот клапан совсем - есть прецеденты.

Тестер не помешает простенький - прозвоните катушку клапана и термопару, возможно есть обрыв. Вообще тестером удобнее искать правильное место для термопары - она вырабатывает Эдс 0.3-0.5 вольта, и по максимуму напряжения находим оптимальное место.

Возможно пружина в клапане слишком сильная - для совковой автоматики это не редкость, ее тогда можно поджать или укоротить.