Как насчет ремонта своими силами систем газового отопления?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Raven
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 янв 2008, 21:32
Репутация: 0

Сообщение Raven »

0.02 В это максимал, ЭДС мерял на штуцере который подключается к кнопке. Т.е. открутил штуцер от кнопки и на нем замерял.

Raven
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 янв 2008, 21:32
Репутация: 0

Сообщение Raven »

Да видимо термопара впорядке, все дело в кнопке.
Я кнопку разобрал, контакты зачистил шкуркой, собрал назад, но кнопка все равно держала нестабильно, чуть дунешь на термопару и отключает. Датчик тяги, как я понял, работает таким образом:
при пропадании тяги начинает стравливать газ через трубку подключенную к трубке идущей на запальную горелку (там тройник есть), и т.к. они взаимосвязаны то большую часть газа отбирает датчик тяги, а запальная горелка получается гаснет, в следствии чего термопара перестает вырабатывать ЭДС и закрывает электромагнитный клапан (кнопку). Эти трубки я продул насосом так что там все впорядке, даже пламя на запальной горелке стало на 1 см больше во как. Решил все таки подрезать пружину, как здесь посоветывали, отрезал 1 виток, и вуаля все прекрасно и стабильно заработало, теперь при каждом дуновении кнопка не срабатывает, но к сожалению теперь стал пропускать ЭМ клапан в закрытом состоянии.
Видимо переборщил с пружиной, что теперь делать незнаю, пружину новую теперь наверно и не найдешь такую, может ее разжать на огне попробовать или на силу сопротивления пружины это не повлияет.

Кстати контакты на катушке пропаяны очень хорошо, видимо до меня слесаря дорабатывали. АОГВ у нас работает с 1982 г. так что все возможно.

Евгения88

Re: Как насчет ремонта своими силами систем газового отоплен

Сообщение Евгения88 »

Ребята, подскажите, сломалась сама пластмасса на кнопке пуска запальника- она как то влияет на работу устройства (отвалилась верхушка и теперь из нее торчит сам металлический штырь)

Сергей Андр

Re: Как насчет ремонта своими силами систем газового отоплен

Сообщение Сергей Андр »

Напишу свою историю, вдруг кому поможет...
проблема такая, при зажигании котла кнопка не фиксируется во включенном положении, грешил на термопару. Прозвонил магнитную катушку и оказалось что причина в ней, а точнее - обломилась пайка в месте крепления принимающей клемы катушки, ее резьбовая часть припаяна на корпус, вот эта пайка и треснула. Попытался пропаять... Паяльник у меня слабый, маломощный, грел дополнительно свечкой. Судя по всему, после этого изоляционная втулка подплавилась и коротко замкнула магнитную катушку. Пришел знакомый мастер, все проверил, посоветовал отдать в ремонт. Вот, жду)

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»