Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Корейские котлы KDB

Лентяй » 08 дек 2005, 06:49

Текс... Кажется я нашел причину. Прокомментируйте
Котел по паспорту потребляет:
Natural gas(10,500kcal/㎥) ㎥/h(ft3/h) 11.81(417)
Стоит кассета из 5 балонов и одним общим регулятором давления РДСГ 1-1.2
У него по паспорту объёмный расход газа, м3/час не менее - 1.2
Даже если максимальный расход выше раза в 3 чем эта величина, все равно он требуемое количество не пропустит, хотя для автоматики давление газа и будет находится в необходимом диапазоне. Я прав?

Алексей-сервис » 05 дек 2005, 20:21

Вот что нашел на сайте:
By using condensing combustion method,
You can save the fuel cost Up to 20%(Heat Efficiency 107%)
Что то цифирьки выше 100% меня всегда настораживають
Не обращайте внимание. Это известный трюк для рекламы конденсационных котлов.
У клиента даже до 70 не доходит (руку можно держать на трубе сколько угодно. Попробовал подрегулировать горелки, чтоб пламя стало синим - температура поднялась, но клиент начал возмущаться, что мои "эксперименты" ему влетают в копеечку, т.к. большой расход газа в таком режиме.
А вот это говорит о том, что горелка, скорей всего, настроена на мощность, которая заметно меньше номинальной мощности котла. Т. е. котёл может выдать и больше, но его моща искуственно снижена. Причин может быть много. Самая легко устраняемая - давление на сопла выставлено меньше расчётного для мощности данного котла при нормальных статическом и динамическом давлениях подключения. Решается просто установкой необходимого давления газа и количества воздуха. Другое дело, если газа не хватает.
Наладчик взявший за выезд 3.5 т.р. по словам работяги который следит за бойлерной к горелке даже не прикасался. А поверить в его заключение о 85% кпд работы котла, я НИКАК не могу. Кто может посоветовать как действовать дальше?
Наладчик прогнал халтуру. Конечно, он может сослаться на то, что для настройки горелки на нужную мощность нужна инструкция - с цифрами всегда проще докопаться до истины и что-то доказывать заказчику. Но и без неё по показаниям газоанализатора всё можно настроить.
Клиент требует, чтобы температура в системе была 80-60 и все тут. Т.к. теплотехнический расчет делал сам и ошибок в нем не допускал в своей правоте уверен.
А Вы тоже требуйте с клиента инструкцию по котлу и горелке, причём на русском языке! Напирайте на то, что рассчёт сделан правильно, вся проблема в настройке горелки, которую невозможно сделать без полноценных инструкций. И пусть у него голова болит, если любит экономить.

Лентяй » 05 дек 2005, 09:39

[quote="antei";p="45000"]
Котел не выходит на рабочую (заданную темпер)
1. Нагрузка больше макс мощности котельной
2. Обедненная смесь, (пониженное давление газа, или его просадка )
[/quote]
Вот что нашел на сайте:
By using condensing combustion method,
You can save the fuel cost Up to 20%(Heat Efficiency 107%)
Что то цифирьки выше 100% меня всегда настораживають :-)

Temp.of exhaust gas ℃(℉) Less250(482)
У клиента даже до 70 не доходит (руку можно держать на трубе сколько угодно. Попробовал подрегулировать горелки, чтоб пламя стало синим - температура поднялась, но клиент начал возмущаться, что мои "эксперименты" ему влетают в копеечку, т.к. большой расход газа в таком режиме.

К сожалению не взял с собой IrDa, не могу сбросить фотки.
Описываю ситуацию подробней:
Когда приехал на объект в бойлерной поразила картина "прикрытых" шаровых кранов на выходе из котла. Объяснить клиенту, что регулировать циркуляцию через котлы надо с помощью байпаса насосной группы я так и не смог(). Он сам с усами и ему виднее. Температура обратки была 40 град. Подачи стабильно 65. и не растет.

Потом в тупую вырубил насосы и засек время нагрева. С 65 до 90 градусов нагревался котел в течении 10 минут. К сожалению у клиента нет паспорта на котел и сказать точный объем не могу, но по аналогии с Китурами должен около 214 литров
214*20*60/10=25680 ккал/час :-( что похоже на правду.
Проверил еще и другим не менее вандальным способом:
отключил все ветки кроме 1-ой, с расчетной нагрузкой 30 кВт
Два котла с ней справиться смогли. Вышли на режим и выключались как положено.

Наладчик взявший за выезд 3.5 т.р. по словам работяги который следит за бойлерной к горелке даже не прикасался. А поверить в его заключение о 85% кпд работы котла, я НИКАК не могу. Кто может посоветовать как действовать дальше? Клиент требует, чтобы температура в системе была 80-60 и все тут. Т.к. теплотехнический расчет делал сам и ошибок в нем не допускал в своей правоте уверен.

antei » 05 дек 2005, 07:27

[quote="Алексей-сервис";p="44866"]Врёт наладчик. При температуре ух. газов 100 град. КПД котла должно быть более 96%.[/quote]
Скорее да!

Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:

Котел не выходит на рабочую (заданную темпер)

1. Нагрузка больше макс мощности котельной
2. Обедненная смесь, (пониженное давление газа, или его просадка )
3. еще чето :D

Алексей-сервис » 03 дек 2005, 15:00

Врёт наладчик. При температуре ух. газов 100 град. КПД котла должно быть более 96%.

Jol » 03 дек 2005, 06:56

Похоже акромя Хабаровска таких котлов нигде нет

Корейские котлы KDB

Лентяй » 03 дек 2005, 03:30

Собственно вопрос следующий. Есть ли у кого нибудь опыт эксплуатации?

Описываю ситуацию:
Расчетная мощность системы отопления 140кВт
Бойлерная 2 котла KDB 1000G
максимальная температура в системе при -10 наружного воздуха порядка 60 градусов. Котлы не выключаются (эт понятно)

Цвет пламени соломенный(!)
Температура уходящих газов около 100 град (!)
Наладчик от ООО %%%%%%%% пришел с газоанализатором (!) и заявил что КПД котла 85% (фактическое) и переводит стрелки на то что слишком большие теплопотери (ошибка в расчете)

Подскажите, какого в нормальном режиме в этих котлах пламя при сжигании газа должно быть??? Ну не верю я этому наладчику
:?: