NWB писал(а):Надеюсь положить конец разговорам о стояках из металлопластиковых труб))) В СП 41-102-98 об этом говорится однозначно: Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами. Так что в большинстве городских домов на отопление нельзя ставить ни фитинги с разрезными кольцами, ни пресс фитинги, ни металлополимерные трубы. В других случаях можно ставить любые сертифицированные фитинги. Может кто-то подскажет документ, который это запрещает?

А что же СНиП "Отопление" :

ТРУБОПРОВОДЫ
3.22*. Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и
водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного
душирования и воздушно-тепловых завес (далее - «трубопроводы систем
отопления») следует проектировать из стальных, медных, латунных труб,
термостойких труб из полимерных материалов (в том числе металлополимерных и
из стеклопластика), разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с
пластмассовыми трубами следует применять соединительные детали и изделия,
соответствующие применяемому типу труб.
Характеристики стальных труб приведены в приложении 13, а труб из
полимерных материалов - в приложении 25*.
Трубы из полимерных материалов, применяемые в системах отопления совместно
с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, в том числе в
наружных системах теплоснабжения, имеющими ограничения по содержанию
растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь антидиффузный слой.

[quote="NWB"]Надеюсь положить конец разговорам о стояках из металлопластиковых труб))) В СП 41-102-98 об этом говорится однозначно: Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами. Так что в большинстве городских домов на отопление нельзя ставить ни фитинги с разрезными кольцами, ни пресс фитинги, ни металлополимерные трубы. В других случаях можно ставить любые сертифицированные фитинги. Может кто-то подскажет документ, который это запрещает?[/quote] :D А что же СНиП "Отопление" : :?: ТРУБОПРОВОДЫ
3.22*. Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и
водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного
душирования и воздушно-тепловых завес (далее - «трубопроводы систем
отопления») следует проектировать из стальных, медных, латунных труб,
термостойких труб из полимерных материалов (в том числе металлополимерных и
из стеклопластика), разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с
пластмассовыми трубами следует применять соединительные детали и изделия,
соответствующие применяемому типу труб.
Характеристики стальных труб приведены в приложении 13, а труб из
полимерных материалов - в приложении 25*.
Трубы из полимерных материалов, применяемые в системах отопления совместно
с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, в том числе в
наружных системах теплоснабжения, имеющими ограничения по содержанию
растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь антидиффузный слой.
:?: