Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Чем отопить ангар.

Tourist » 24 янв 2006, 11:06

Giedi Prime » 23 янв 2006, 21:24

[quote="Renegade";p="49473"]
Про воздушное, если не требуется помещению такая вентиляция бешенная ? (автосервису это конечно не помешает)
Греть приточку зимой накладно. Можно же по кругу воздух подогревать.
[/quote]
Если нормы позволяют, то можно и рециркуляцию.
Мне технолог задавл 3-х кратный воздухообмен в СТО :arrow: вытяжку компенсировать надо :arrow: притоком, т.к. отопление дежурное на +5.

[quote="Renegade";p="49473"]
Вопрос еще такой как правильно по ярусам расположить диффузоры, что бы прогрев припотолочного пространства был минимальным ?
Типа тепло задуваешь ближе к полу, а на верху (мерах на 3-4 х ) его перехватываешь, догреваешь и обратно к полу.
[/quote]
Без понятия. Интересно, а насколько большая разница между верхом и низом?
А может приток коробами подавать снизу, а забирать сверху?

Renegade » 23 янв 2006, 11:07

to Gedi Prime и Mifune Спасибо.
Про дежурное понятно спору нет 5 градусов - это хорошо.

Про воздушное, если не требуется помещению такая вентиляция бешенная ? (автосервису это конечно не помешает)
Греть приточку зимой накладно. Можно же по кругу воздух подогревать.
Вопрос еще такой как правильно по ярусам расположить диффузоры, что бы прогрев припотолочного пространства был минимальным ?
Типа тепло задуваешь ближе к полу, а на верху (мерах на 3-4 х ) его перехватываешь, догреваешь и обратно к полу.

Большое спаибо за советы.

Giedi Prime » 21 янв 2006, 14:28

На мой взгляд, у вас есть такие варианты:
1) Газовый нагрев:
а) Темные инфракарсные излучатели;
б) Установки типа Сахара/Monzund непосредственно внутри ангара;
в) Центральная приточка в венткамере;
г) Крышный нагреватель типа руфтоп;

2) Водяной нагрев:
а) агрегаты типа АВО/АПВС внутри ангара;
б) ценральная приточка в венткамере;

И в любом случае регистры на +5 как дежурное.
А если катеогрия В и выше - забудьте про 1.а, 1.б. и возможно 1.г.

Mifune » 20 янв 2006, 18:28

Возвращаем тему на место.

mig » 19 янв 2006, 21:51

[quote="LEX";p="48841"]Газовики за внутреннюю разводку (паутина труб на большой высоте) заломили такую сумму!
[/quote]
Если честно Вы меня озадачили. Зверства газовщиков не понаслышке знаю. Сейчас внутренняя разводка идет около 900-1200 р. за метр. Прикинул монтажную схему и впал в глубокую депрессию. Ну как я этих монополистов не люблю :evil:

Mifune » 19 янв 2006, 20:51

По моему тоже оптимальный вариант, я делал в Автосервисе на 1000 м2 точно также, 5 градусов дежурное отопление,а догрев воздуха АВО.

Giedi Prime » 19 янв 2006, 20:42

[quote="Renegade";p="48852"]
Котельная любая (соляра, электричество , мощности есть).

Что воздушное вместе с вентиляцией.
Или не заморачиваться (6 метров всеже а не 20) - конвектора вдоль окон.

[/quote]
Совсем газа нет?
Коллега, советую:
Можете сделать дежурное отопление на 5 градусень регистрами/конвекторами, а в рабочее время - перегрев наружного воздуха приточной вентиляцией.

BKP » 19 янв 2006, 18:31

У моих коллег из Питера был, да и есть, клиент из Мурманска, так он поставил себе котельную на сжиженном газе, зиму топился, а на следующий год поменял горелки на жидкотопливные. В эксплуатации дешевле получается. Никак руки не доходят просчитать эффективность одного и другого. Пробовал считать на коленке - получается, что с учетом плотности действительно на солярке выгоднее. Прошу не бить меня ногами сразу.

ing9 » 19 янв 2006, 17:26

Вы представляете сколько стоят емкости под сжиженный газ? Уж лучше соляра.
Представляю. Но знаю сколько стоит солярка. Этот вопрос уже обсуждаля, здесь на форуме .Поищите в поиске и ознакомьтесь с мнениями.
ing9

LEX » 19 янв 2006, 16:43

[quote="ing9";p="48856"]
[Теплогенераторы Sahara работают и горелками на диз. топливе.
Не исключена возможность использования пропан-бутана в любом из обсуждаемых вариантов. Возможна организация котельной на угле с использованием автоматических котлов(опыт эксплуатации таких котельных имеется, в московской облости могу дать адрес, где посмотреть).
ing9
[/quote]
Вы представляете сколько стоят емкости под сжиженный газ? Уж лучше соляра.

Renegade » 19 янв 2006, 16:41

Спасибо ing9
Что то по пресловутой сахаре мало информации, может есть ссылочка какая путевая ?.
Аналоги то есть. Желательно в Питере.

ing9 » 19 янв 2006, 16:21

Вот тоже клиент пришел с ангаром.
500 м2 высота 6 м.
Газа нет. Пол будет заставлен (так бы не сомневался на счет теплого пола).
Котельная любая (соляра, электричество , мощности есть).
Теплогенераторы Sahara работают и горелками на диз. топливе.
Не исключена возможность использования пропан-бутана в любом из обсуждаемых вариантов. Возможна организация котельной на угле с использованием автоматических котлов(опыт эксплуатации таких котельных имеется, в московской облости могу дать адрес, где посмотреть).
ing9

Renegade » 19 янв 2006, 16:02

Вот тоже клиент пришел с ангаром.
500 м2 высота 6 м.
Газа нет. Пол будет заставлен (так бы не сомневался на счет теплого пола).
Котельная любая (соляра, электричество , мощности есть).

Что воздушное вместе с вентиляцией.
Или не заморачиваться (6 метров всеже а не 20) - конвектора вдоль окон.

Одним словом посоветуйте колеге. Спасибо.

ing9 » 19 янв 2006, 15:27

Добрый день.
Газовики за внутреннюю разводку (паутина труб на большой высоте) заломили такую сумму!
Ифракрасники конечно хорошо, но это хозяйство будет обслуживать, думаю если найдутся такие, то выкатят сумму нехилую.
На заданную тему рассуждения не имеют смысла. В Москве и Московской области такие системы (темные инфракрасные и Sahara)давно эксплуатируются и не являются экзотикой. Можно просто поехать и посмотреть и спросить хозяев этих систем. Я знаю производства с инфракрасными излучателями в Иваново. Потому полагаю испуги необоснованы. Выгоды и удобство несомненно все определяют.
ing9
PS Сколько бы не влупили газовики за свои услуги. это не больше чем отдельная котельная.

LEX » 19 янв 2006, 15:13

Была идея повесить газовые ИК одному заказчику. Тоже цех высотой 15 м. Нашли отечественные недорогие, позвонили производителю, договорились о скидках. Заказчика цена устроила. НО!!!
Газовики за внутреннюю разводку (паутина труб на большой высоте) заломили такую сумму!
В общем, воздушное он сделал.
Для меня запросы газовиков неожиданностью были. Тут надо учесть все нюансы.

mig » 19 янв 2006, 10:57

:D пока нет. Просто это будет тёплая камера, где изделия будут под плёнкой или специальными кожухами сохнуть. Вот и будет под плёнкой влажность 100%.

LEX » 19 янв 2006, 10:46

to mig
Сушильные камеры со 100% влажностью - это что-то типа пропарочных для ЖБИ? То есть, парогенератор имеется?

mig » 18 янв 2006, 18:02

Спасибо за участие! Цех по производству изделий из архитектурного бетона (искуственный мрамор). Вентиляция конечно нужна, но не везде. В сушильных камерах например она даже вредна, нужна 100% влажность. А идея с излучателями мне понравилась. Вроде как не дорого получается. Картинку такую нарыл, почти как у насИзображение

LEX » 18 янв 2006, 16:05

Действительно, что за технология в цехе?
Может что-нибудь взрывоопасное...А вы инфракрасные излучатели впариваете.

Вернуться к началу