Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
[quote="ing9";p="48856"]
[Теплогенераторы Sahara работают и горелками на диз. топливе.
Не исключена возможность использования пропан-бутана в любом из обсуждаемых вариантов. Возможна организация котельной на угле с использованием автоматических котлов(опыт эксплуатации таких котельных имеется, в московской облости могу дать адрес, где посмотреть).
ing9
[/quote]
Вы представляете сколько стоят емкости под сжиженный газ? Уж лучше соляра.
[Теплогенераторы Sahara работают и горелками на диз. топливе.
Не исключена возможность использования пропан-бутана в любом из обсуждаемых вариантов. Возможна организация котельной на угле с использованием автоматических котлов(опыт эксплуатации таких котельных имеется, в московской облости могу дать адрес, где посмотреть).
ing9
[/quote]
Вы представляете сколько стоят емкости под сжиженный газ? Уж лучше соляра.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
У моих коллег из Питера был, да и есть, клиент из Мурманска, так он поставил себе котельную на сжиженном газе, зиму топился, а на следующий год поменял горелки на жидкотопливные. В эксплуатации дешевле получается. Никак руки не доходят просчитать эффективность одного и другого. Пробовал считать на коленке - получается, что с учетом плотности действительно на солярке выгоднее. Прошу не бить меня ногами сразу.
- Giedi Prime
- Любитель

- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
[quote="Renegade";p="48852"]
Котельная любая (соляра, электричество , мощности есть).
Что воздушное вместе с вентиляцией.
Или не заморачиваться (6 метров всеже а не 20) - конвектора вдоль окон.
[/quote]
Совсем газа нет?
Коллега, советую:
Можете сделать дежурное отопление на 5 градусень регистрами/конвекторами, а в рабочее время - перегрев наружного воздуха приточной вентиляцией.
Котельная любая (соляра, электричество , мощности есть).
Что воздушное вместе с вентиляцией.
Или не заморачиваться (6 метров всеже а не 20) - конвектора вдоль окон.
[/quote]
Совсем газа нет?
Коллега, советую:
Можете сделать дежурное отопление на 5 градусень регистрами/конвекторами, а в рабочее время - перегрев наружного воздуха приточной вентиляцией.
Бей джедаев - спасай галактику!
[quote="LEX";p="48841"]Газовики за внутреннюю разводку (паутина труб на большой высоте) заломили такую сумму!
[/quote]
Если честно Вы меня озадачили. Зверства газовщиков не понаслышке знаю. Сейчас внутренняя разводка идет около 900-1200 р. за метр. Прикинул монтажную схему и впал в глубокую депрессию. Ну как я этих монополистов не люблю
[/quote]
Если честно Вы меня озадачили. Зверства газовщиков не понаслышке знаю. Сейчас внутренняя разводка идет около 900-1200 р. за метр. Прикинул монтажную схему и впал в глубокую депрессию. Ну как я этих монополистов не люблю
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков
- Giedi Prime
- Любитель

- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
На мой взгляд, у вас есть такие варианты:
1) Газовый нагрев:
а) Темные инфракарсные излучатели;
б) Установки типа Сахара/Monzund непосредственно внутри ангара;
в) Центральная приточка в венткамере;
г) Крышный нагреватель типа руфтоп;
2) Водяной нагрев:
а) агрегаты типа АВО/АПВС внутри ангара;
б) ценральная приточка в венткамере;
И в любом случае регистры на +5 как дежурное.
А если катеогрия В и выше - забудьте про 1.а, 1.б. и возможно 1.г.
1) Газовый нагрев:
а) Темные инфракарсные излучатели;
б) Установки типа Сахара/Monzund непосредственно внутри ангара;
в) Центральная приточка в венткамере;
г) Крышный нагреватель типа руфтоп;
2) Водяной нагрев:
а) агрегаты типа АВО/АПВС внутри ангара;
б) ценральная приточка в венткамере;
И в любом случае регистры на +5 как дежурное.
А если катеогрия В и выше - забудьте про 1.а, 1.б. и возможно 1.г.
Бей джедаев - спасай галактику!
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
to Gedi Prime и Mifune Спасибо.
Про дежурное понятно спору нет 5 градусов - это хорошо.
Про воздушное, если не требуется помещению такая вентиляция бешенная ? (автосервису это конечно не помешает)
Греть приточку зимой накладно. Можно же по кругу воздух подогревать.
Вопрос еще такой как правильно по ярусам расположить диффузоры, что бы прогрев припотолочного пространства был минимальным ?
Типа тепло задуваешь ближе к полу, а на верху (мерах на 3-4 х ) его перехватываешь, догреваешь и обратно к полу.
Большое спаибо за советы.
Про дежурное понятно спору нет 5 градусов - это хорошо.
Про воздушное, если не требуется помещению такая вентиляция бешенная ? (автосервису это конечно не помешает)
Греть приточку зимой накладно. Можно же по кругу воздух подогревать.
Вопрос еще такой как правильно по ярусам расположить диффузоры, что бы прогрев припотолочного пространства был минимальным ?
Типа тепло задуваешь ближе к полу, а на верху (мерах на 3-4 х ) его перехватываешь, догреваешь и обратно к полу.
Большое спаибо за советы.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
- Giedi Prime
- Любитель

- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
[quote="Renegade";p="49473"]
Про воздушное, если не требуется помещению такая вентиляция бешенная ? (автосервису это конечно не помешает)
Греть приточку зимой накладно. Можно же по кругу воздух подогревать.
[/quote]
Если нормы позволяют, то можно и рециркуляцию.
Мне технолог задавл 3-х кратный воздухообмен в СТО
вытяжку компенсировать надо
притоком, т.к. отопление дежурное на +5.
[quote="Renegade";p="49473"]
Вопрос еще такой как правильно по ярусам расположить диффузоры, что бы прогрев припотолочного пространства был минимальным ?
Типа тепло задуваешь ближе к полу, а на верху (мерах на 3-4 х ) его перехватываешь, догреваешь и обратно к полу.
[/quote]
Без понятия. Интересно, а насколько большая разница между верхом и низом?
А может приток коробами подавать снизу, а забирать сверху?
Про воздушное, если не требуется помещению такая вентиляция бешенная ? (автосервису это конечно не помешает)
Греть приточку зимой накладно. Можно же по кругу воздух подогревать.
[/quote]
Если нормы позволяют, то можно и рециркуляцию.
Мне технолог задавл 3-х кратный воздухообмен в СТО
[quote="Renegade";p="49473"]
Вопрос еще такой как правильно по ярусам расположить диффузоры, что бы прогрев припотолочного пространства был минимальным ?
Типа тепло задуваешь ближе к полу, а на верху (мерах на 3-4 х ) его перехватываешь, догреваешь и обратно к полу.
[/quote]
Без понятия. Интересно, а насколько большая разница между верхом и низом?
А может приток коробами подавать снизу, а забирать сверху?
Бей джедаев - спасай галактику!