Что делать с замерзшим котлом?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Что делать с замерзшим котлом?

Алексей-сервис » 22 янв 2006, 01:32

Одно-, максимум двукратное. Потом- пипецц.

Alex_ » 21 янв 2006, 19:13

Согласен. Медные трубы, и, соответственно, теплообменники, как правило, выдерживают замораживание

Вадяныч » 20 янв 2006, 20:29

Все , что может случиться с этим котлом-лопнет пластмассовый корпус насоса . Остальное чинится на коленках

BKP » 20 янв 2006, 18:09

Представительство Vaillant в РФ тел. 580-78-77 или 580-78-71

BKP » 20 янв 2006, 15:21

Вообще-то ни один настенный котел не расчитан на атифриз. Из всего, что я зная только BAXI разрешают заливать гликоль в свои котлы. Верится с трудом.
Вам рекомендую все-таки сначала помучиться. В прошлом году мы реанимировали замороженный Saunier Duval. Вышло дешевле чем новый котел. Под замену: основание насоса 2 теплообменника и трехходовой - вместе с работой на 520 евро (котел 35 кВт - 1700 евро по рознице).

Кстати, только что звонили ребята из Твери, у них на доме с поквартиркой 3 размороженных теплообменника на настенниках. Замерзли те котлы в квартирах которых не жили и экономили на газе.

BKP » 20 янв 2006, 13:59

Восстановить можно все, но может получиться так, что дешевле купить новый.
А что за котел Vallol или Vallot? Простите за серость не знаю.
Если речь идет о Вайланте то газ здесь не при чем. Обычно в настенники не ставится реле контроля минимального давления газа. Поэтому еси бы был сбой по газу котел-бы заблокировался и не "щелкал". Быстрее была проблема с электричеством. При этих морозах отключение электроснабжения на 2 часа и уже прихватывает. Особенно в тех домах где стоят комнатные термостаты (включен режим отсутствия) и в котле режим работы насоса не переключен на постоянный.

mig » 20 янв 2006, 11:03

Скорее всего теплоизоляция хреновая была, и где то проскакивало, что был перебой с газом на полчаса, вот и ку-ку.

Sergey » 20 янв 2006, 10:55

Поведайте, а как у вас так получилось, что система не выдержала морозов?