Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не запускается Proterm 30 KLZ

Slayer » 05 фев 2006, 03:36

Потому,что котлы стали похожи на холодильники,и телевизоры :D

tom » 05 фев 2006, 00:40

Почему все электрики и заказчики думают что котлу всё равно где фаза, а где ноль?

Re: Не запускается Proterm 30 KLZ

DP » 04 фев 2006, 12:20

[quote="СашаСтв";p="50964"][quote="DP";p="50962"][quote="СашаStv";p="50946"]У меня проблема с котлом Proterm 30 KLZ включаю его в розетку. [/quote]
В розетку? А фаза-нуль соответствует?[/quote]

Попробую... Хотя конечно для меня странно что в котлу не все равно где фаза а где ноль... По идее выпрямитель должен быть..[/quote]
Ионизационный датчик пламени требует.

Re: Не запускается Proterm 30 KLZ

DP » 04 фев 2006, 12:08

[quote="СашаStv";p="50946"]У меня проблема с котлом Proterm 30 KLZ включаю его в розетку. [/quote]
В розетку? А фаза-нуль соответствует?

TSY » 04 фев 2006, 12:08

А если перевернуть вилку в розетке (поменять местами фазу и ноль).

Об F1

Paola » 04 фев 2006, 10:36

F1 - Перевод на русский язык: Эта блокировка , когда открытый газовый клапан и в автоматику поджига неприходит обратный сигнал о присутствуюжием пламени (нет ионизационного тока).

Причин почему в котле не происходит розжиг может быть несколько.
- При низком давлении газа .
- Низкое напражение
- переходное сопративление на рабочих термостатах или на термостатах безопасности.
:cool:

Николай » 04 фев 2006, 09:32

Я, может быть, не совсем в кассу, но Вы не пробовали, для начала, позвонить своему сервиснику ?

С уважением, Николай

Вернуться к началу