Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: моностат в Протерме 23 ВТV (Рысь Турбо)

Вадяныч » 04 мар 2006, 19:36

Я эту проблему решил так : где в камеру входят провода и трубки через резиновую пробку , эту самую пробку приоткрыл наполовину , чтобы котел подтягивал воздух из помещения. Хотя , наверное ,можно и в приточке дырок насверлить или решеточку вставить...

NIC » 04 мар 2006, 11:19

логично...

Кстати рекомендую подобные экзерсисы на 45 град.углы переложить.

Хоттабыч » 03 мар 2006, 21:49

Да уважаемый Водяныч, похоже дело в приточке. Самый глючный котел имеет приточку с тремя 90гр. поворотами, правда короткая сама, но два 90гр. отвода один в один вставлены. Так вот. когда снегопад, снег засасывает как пылесосом с улицы, в этой загогулине скорость потока падает и часть снега выпадает в виде сугробика. Учитывая хорошую теплоизоляцию приточки... Ну, а как забьется проход на половину тогда и СТОП...

Вадяныч » 02 мар 2006, 00:50

Так вот у меня котлы виснут именно там , где эта сумма прибдижается к максимально допустимой :idea:

Хоттабыч » 01 мар 2006, 22:16

Цитата из инструкции: "Система двупроточных вентиляционных отверстий 2*80мм. Максимальная потеря нагрузки 60Па. Это максимальное значение соответствует длинне вентиляционных отверстий (L1+L2) 18 метрам двум изгибам и отделителю." (разделителю)
У нас все по инструкции.

Вадяныч » 01 мар 2006, 15:08

А какая длина притока и сколько пов :?: ротов

Хоттабыч » 01 мар 2006, 13:29

Приток воздуха/отвод продуктов сгорания осуществляется по раздельным трубопроводам д80. Забор воздуха с улицы, отвод п.с. во внутрестеновой (кр. кирпич) канал дымохода.

Вадяныч » 28 фев 2006, 13:46

Неразборный

Кочегар » 28 фев 2006, 12:25

А разобрать и почистиь контакты не судьба... :?:

Вадяныч » 27 фев 2006, 22:31

Хоттабыч , как сделан приток и выхлоп на доме ,где глюки :?:

Хоттабыч » 27 фев 2006, 22:18

На Протермах более дорогих моделей - Пантера стоят другие лягушки - металлическо-пласмассовые, с тремя контактами. С ними, тфу, тфу, тфу проблемпока небыло. Правда и устанавили мы их (Пантер турбо) только четыре штуки.

Вадяныч » 27 фев 2006, 21:32

У меня есть похожая беда на Вайллантах и только на одном доме, но там на пределе длина всасывающего трубопровода и много поворотов, поэтому я склоняюсь к внешним факторам. Уверен , что на протермах стоят те же самые лягушки , и они немного кривоватые-или есть склонность к зависанию , или слишком чувствительные.

Хоттабыч » 27 фев 2006, 21:13

Говорят, что все зер гут.

NIC » 27 фев 2006, 21:11

Попробуй поставить от Вайланта.
А чего Протерм говорит ?

Хоттабыч » 27 фев 2006, 21:08

Не могу сказать хоневел это или нет. Но врядли. Хоневел это марка. А это маленькая такая хрень - круглая, как оладушек, см7-8 в диаметре, с двумя эл. клеммами и твумя патрубочками. Вся плассмассовая.

NIC, в том то и дело, что у меня их больше 25 шт по всему дому многоквартирному развешено. Представляешь?Изображение
Сейчас, хозяева квартир, уже почти все, сами научились в трубочку эту самую дуть, а по началу было совсем туго. Каждый день кто нибудь из наших выезжал на этот объект поИзображение точно зная, что он там будет делать. В остальном котлы работают как часы. Но эти моностаты...! Уже подумываю о том, чтобы закупить партию моностатов от другой марки котлов и поменять на хрен. Хотя..., хрен на хрен менять только время терять.

@lex » 27 фев 2006, 20:53

Случайно не Honeywell-Yamatake?

NIC » 27 фев 2006, 20:51

Да труба не показатель.
На памяти случай - у клиента дымоход вывели на ветренную сторону здания, поэтому в периоды остановки котла датчик замерзал напроч.

видимые причины - вероятно, что в датчик попала влага, которая замерзает. Вторая - механическая проблема - попробуйте поставить аналогичную штуку.

Хоттабыч » 27 фев 2006, 20:43

Да в любую погоду.
Труба воздухозабора чистая.

NIC » 27 фев 2006, 20:42

Это наверно по зиме ?

моностат в Протерме 23 ВТV (Рысь Турбо)

Хоттабыч » 27 фев 2006, 20:35

Может быть кто сталкивался?Изображение

Оч. часто, ни с того ни с чего, срабатывает моностат и ест-но отключает котел. И тот стоит как вкопаный. Но достаточно снять с вентилятора соеденяющую его с моностатом трубочку дунуть в неёИзображение туда сюда (два три шелчка внутри моностата) подсоединить обратно и все нормально запускается и может работать как не в чем не бывало недельки так две - три.Изображение