моностат в Протерме 23 ВТV (Рысь Турбо)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

моностат в Протерме 23 ВТV (Рысь Турбо)

Сообщение Хоттабыч »

Может быть кто сталкивался?Изображение

Оч. часто, ни с того ни с чего, срабатывает моностат и ест-но отключает котел. И тот стоит как вкопаный. Но достаточно снять с вентилятора соеденяющую его с моностатом трубочку дунуть в неёИзображение туда сюда (два три шелчка внутри моностата) подсоединить обратно и все нормально запускается и может работать как не в чем не бывало недельки так две - три.Изображение
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Это наверно по зиме ?

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Да в любую погоду.
Труба воздухозабора чистая.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Да труба не показатель.
На памяти случай - у клиента дымоход вывели на ветренную сторону здания, поэтому в периоды остановки котла датчик замерзал напроч.

видимые причины - вероятно, что в датчик попала влага, которая замерзает. Вторая - механическая проблема - попробуйте поставить аналогичную штуку.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Случайно не Honeywell-Yamatake?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Не могу сказать хоневел это или нет. Но врядли. Хоневел это марка. А это маленькая такая хрень - круглая, как оладушек, см7-8 в диаметре, с двумя эл. клеммами и твумя патрубочками. Вся плассмассовая.

NIC, в том то и дело, что у меня их больше 25 шт по всему дому многоквартирному развешено. Представляешь?Изображение
Сейчас, хозяева квартир, уже почти все, сами научились в трубочку эту самую дуть, а по началу было совсем туго. Каждый день кто нибудь из наших выезжал на этот объект поИзображение точно зная, что он там будет делать. В остальном котлы работают как часы. Но эти моностаты...! Уже подумываю о том, чтобы закупить партию моностатов от другой марки котлов и поменять на хрен. Хотя..., хрен на хрен менять только время терять.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Попробуй поставить от Вайланта.
А чего Протерм говорит ?

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Говорят, что все зер гут.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

У меня есть похожая беда на Вайллантах и только на одном доме, но там на пределе длина всасывающего трубопровода и много поворотов, поэтому я склоняюсь к внешним факторам. Уверен , что на протермах стоят те же самые лягушки , и они немного кривоватые-или есть склонность к зависанию , или слишком чувствительные.
отсутствие результата-тоже результат

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

На Протермах более дорогих моделей - Пантера стоят другие лягушки - металлическо-пласмассовые, с тремя контактами. С ними, тфу, тфу, тфу проблемпока небыло. Правда и устанавили мы их (Пантер турбо) только четыре штуки.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Хоттабыч , как сделан приток и выхлоп на доме ,где глюки :?:
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

А разобрать и почистиь контакты не судьба... :?:
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Неразборный
отсутствие результата-тоже результат

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Приток воздуха/отвод продуктов сгорания осуществляется по раздельным трубопроводам д80. Забор воздуха с улицы, отвод п.с. во внутрестеновой (кр. кирпич) канал дымохода.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

А какая длина притока и сколько пов :?: ротов
отсутствие результата-тоже результат

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Цитата из инструкции: "Система двупроточных вентиляционных отверстий 2*80мм. Максимальная потеря нагрузки 60Па. Это максимальное значение соответствует длинне вентиляционных отверстий (L1+L2) 18 метрам двум изгибам и отделителю." (разделителю)
У нас все по инструкции.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Так вот у меня котлы виснут именно там , где эта сумма прибдижается к максимально допустимой :idea:
отсутствие результата-тоже результат

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Да уважаемый Водяныч, похоже дело в приточке. Самый глючный котел имеет приточку с тремя 90гр. поворотами, правда короткая сама, но два 90гр. отвода один в один вставлены. Так вот. когда снегопад, снег засасывает как пылесосом с улицы, в этой загогулине скорость потока падает и часть снега выпадает в виде сугробика. Учитывая хорошую теплоизоляцию приточки... Ну, а как забьется проход на половину тогда и СТОП...
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

логично...

Кстати рекомендую подобные экзерсисы на 45 град.углы переложить.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Я эту проблему решил так : где в камеру входят провода и трубки через резиновую пробку , эту самую пробку приоткрыл наполовину , чтобы котел подтягивал воздух из помещения. Хотя , наверное ,можно и в приточке дырок насверлить или решеточку вставить...
отсутствие результата-тоже результат

Ответить