Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Можно ли насосом циркул. выровнять гидросопротивление в ветк

Babar » 21 мар 2006, 08:58

Кароче Афтар прицепи нормальную схемку как что сделано с диаметрами. А лучше сам посчитай гидравлику (кстати название темы ты сам придумал или помог кто?)

АндрейР » 20 мар 2006, 22:14

[quote="Сергей";p="55624"]Точно, два насоса. А если исчё смесителей с сервами добавить, то ваще сплошная иканомия газу и полнейший камфорт. ИМХО канешна Изображение

А схемка то где? Нарисовали бы и народу показали чтоль[/quote]

Экономия газа 1% не очень интересует:)
Поэтому хочу делать проще-надежней , но не в ущерб качеству.
Поэтому и вопрос был насчет именно одного насоса с большой ветке, который бы гасил разницу сопротивлений первой и второй ветками.

Например если бы было у меня две ветки одинаковых, то и насосы были бы не нужны и стрелка!

А схемма простая, чего её рисовать то, от котла на коллектор, перед котлом тоже коллектор, к коллекторам две ветки - первый и второй этаж, первый 10радиаторов, второй 4. по трубам примерно 40м -второй этаж, 50-первый , трубы МП

IgorS » 20 мар 2006, 22:05

[quote="АндрейР";p="55594"][quote="Сергей";p="55551"]Да Х3 как она пощитана Изображение ИМХО лучше заюзать термогидравлический разделить (гидрострелку).

Бедный Вайлант Изображение[/quote]
Задействовав гидрострелку, прийдется ставить два насоса - т.е. в каждую ветку.
Я правильно понял вас??[/quote]

Вопросик еще, у вас не в сквозную ли подключены радиаторы ?
Если нет, то термоголовы и вперед. Задили второй эта, и водичка мимо радиаторов побежала...

Я только учусь...

АндрейР » 20 мар 2006, 17:16

[quote="Сергей";p="55551"]Да Х3 как она пощитана Изображение ИМХО лучше заюзать термогидравлический разделить (гидрострелку).

Бедный Вайлант Изображение[/quote]
Задействовав гидрострелку, прийдется ставить два насоса - т.е. в каждую ветку.
Я правильно понял вас??

Styx » 20 мар 2006, 11:48

Может глупость скажу,но применение на однотрубке балансировочных вентилей отменили что ли?

Babar » 20 мар 2006, 08:16

вот маё полнимание вашей однотрубки (понимание чела который ни каким местом к отоплению не имеет отношения):
система посчитана неправильно, а именно неправильно выбрано количество нагревательных приборов по ходу теплоносителя.
ПРОФИ РАССУДИТЕ, плиз!

АндрейР » 19 мар 2006, 11:05

[quote="Mat";p="55481"]У вас термоголовки на всех радиаторах?
:shock: :shock: :shock:[/quote]
Нет вообще нет, т.к. радиаторы подбирал под каждое помещение.
В этом теперь и загвоздки, т.к. не учел что будет такой перепад t теплоносителя по ходу движения, думал насос будет продавливать быстрее чем отдаваться тепло от теплоносителя,
повторяюсь,
в ветке второго этажа так и есть, а вот первого нет:( поэтому и хотел поставить второй насос отдельно на ветку первого этажа!

Mat » 19 мар 2006, 02:24

[quote="АндрейР";p="55273"]если у регулятора на отопление 6черточек то, у меня в самые сильные морозы было установлено 4 примерно.
сейчас на 3ей.[/quote]
У вас термоголовки на всех радиаторах?
:shock: :shock: :shock:

Re: Можно ли насосом циркул. выровнять гидросопротивление в ветк

АндрейР » 17 мар 2006, 22:39

[quote="Babar";p="55279"]а вы как хотите чтобы при одно трубке была везьде одинаковая температура?[/quote]
да хочу:), а почему не льзя то?

[quote="Babar";p="55279"]Прижать второй этаж чтобы выровнить ТЕМПЕРАТУРУ ВНУРИ ПОМЕЩЕНИЙ. всё.[/quote]
прижимая второй этаж, и распределив нужным образом тепло между первым и вторым этажем, получаем сильное падение t по ходу движения теплоносителя, т.к. сильно возрастает сопротивление общее для движения теплоносителя и насос в котле не справляется!

--------

какой t может быть насос в котле при работе на 3(максимальной) ступени??

Re: Можно ли насосом циркул. выровнять гидросопротивление в ветк

Babar » 16 мар 2006, 08:42

[quote="АндрейР";p="52824"] На первом же этаже получаю что радиаторы отличаются по температуре сильно по ходу движения.
Прикрывая кран второго контуры добиваюсь одинакового сопротивления веток, но при этом радиаторы по ходу движения теплоносителя в обоих ветках холоднее получаются.Т[/quote]
а вы как хотите чтобы при одно трубке была везьде одинаковая температура? По моему делать ничего не надо. Прижать второй этаж чтобы выровнить ТЕМПЕРАТУРУ ВНУРИ ПОМЕЩЕНИЙ. всё.

АндрейР » 16 мар 2006, 01:04

[quote="Mat";p="55269"]А система изначально так работала????
Или были лучшие моменты????[/quote]
Я подключил системму в январские праздники.
т.е. перед сильными морозами.
Сначало работало все нормально, с нечастыми перерывами.
Потом когда ударили сильные морозы, то стал работать котел без выключений постоянно, т.е. я не видел чтобы он отключался.
Соседи говорили что у них +14 до +19 у кого как.
У меня было 24+25 , на втором этаже +28 , после я прикрыл кран у ветки второго этажа. температура этаже выровнялась. все следствия этого писал выше.
если у регулятора на отопление 6черточек то, у меня в самые сильные морозы было установлено 4 примерно.
сейчас на 3ей.
Температуру показывало 65-70 в сильные морозы.
Сейчас 45 - 50.
--------
А по поводу котла, веть он не черезчур большой мощности для дома???
Как должен правильно работать котел? в каком режиме?

Mat » 15 мар 2006, 23:56

Самый простой способ конечно воткнуть насос как вы и собирались
А система изначально так работала????
Или были лучшие моменты????

АндрейР » 15 мар 2006, 21:15

Ох, наконец то добрался до компа:)
Я уже понял что системма сделана не совсем правильно.
Переделка будет стоить гораздо дороже монтажа новой, т.к. трубы идут за ГКЛ сделана отделка и т.д. не говоря уже о деталях монтажа, которые прийдется выкинуть:((
Какой оптимальный выход из ситуации?
Не понятно мне что такое гидрострелка:( , можете разьяснить, хорошобы фото с объекта.
---------
второй вопрос, но видимо связаны.
Сейчас котел часто включается выключается:(
В разных темах мне говорили, что маленький теплоотбор от котла!!!
Но что имеется ввиду? а) теплоноситель не успевает отводить тепло от котла? б) котел выделяет тепла гораздо больше чем нужно для отпления дома?
Сейчас в доме 24с держится. т.е. тепло:)
как тогда будет работать котел, когда на улице еще теплее станет, когда будет +5 +10 :( даже не знаю:(
Но котел выбирал для дома 120м первый этаж и 100м второй , думал меньше по мощности не надо:))

шидол » 22 фев 2006, 06:52

Системма однотрубная
Пардон не доглядел
А у нас есть несколько объектов где вся регулировка выполняется непосредственно на радиаторах-два ,а то и три уровня,разная нагрузка и разная длина веток,и ничо -работает.
Тама конечно двухтрубная система
Водяныч, насчет однотрубки поддерживаю ей давно пора умереть

АндрейР » 22 фев 2006, 00:54

[quote="славянин";p="52850"]Да дело в том что у тебя не только проблема не только вразнице сопротивлений а в том что однотрубка чтобы нормально функционировала система должна иметь малый температурный перепад обычно это 5 гр. А это тянет за собой повышенный расход теплоносителя. В твоей системе не хватает расхода, который выдает котельный насос.
---------------------------------------------------------------------
А еще попробуй вообще перекрыть второй этаж, что происходит с ветвью первого? Прогреваются ли радиаторы вэтом случае. У меня все еще остается подозрение что первый этаж зажат.[/quote]

Что значит зажат??
Пробовал, вернее у меня был подключен две недели только первый этаж, разница была заметна только на последних двух радиатора (всего 10 на первом этаже и 4 на втором)
На втором этаже вообще разници нет по радиаторам, если ветка на прикрыта.
Завтра промеряю t по радиаторам, правда по t наружней, но всеравно наверное это даст ответ по перепаду.

славянин » 22 фев 2006, 00:08

Да дело в том что у тебя не только проблема не только вразнице сопротивлений а в том что однотрубка чтобы нормально функционировала система должна иметь малый температурный перепад обычно это 5 гр. А это тянет за собой повышенный расход теплоносителя. В твоей системе не хватает расхода, который выдает котельный насос.
---------------------------------------------------------------------
А еще попробуй вообще перекрыть второй этаж, что происходит с ветвью первого? Прогреваются ли радиаторы вэтом случае. У меня все еще остается подозрение что первый этаж зажат.

АндрейР » 21 фев 2006, 23:18

[quote="славянин";p="52841"]
АндрейР, кстати а какими диаметрами сделана разводка? Что-то подозрительно то что при зажатии второго этажа первый не прибавляет температуры.[/quote]
А я не сказал что не прибавляет, прибавляет какраз! и часть проблеммы решается. Радиаторы выравниваются в температуре но не так как хотелосьбы и не так как на втором этаже(там все одной температуры примерно)
Но при этом получаю неравномерность и на втором этаже тоже небольшую, что тоже не хотелосьбы.

А почему мой вариант плох???
По моему тут просто необходимо насос правильно подобрать который компенсировал бы разницу сопротивлений контуров.

славянин » 21 фев 2006, 22:51

Водяныч, насчет однотрубки поддерживаю ей давно пора умереть.
Насчет перемычки не мог бы зарисовать что имеешь ввиду.
Если я правильно представил то насос большей мощности будет забирать всю воду которую подает котел но и через перемычку брать часть воды из обратки. Т.Е будет происходить смешивание подачи и обратки. Кол-во подаваемой воды увеличится но насколько она охладится из-за смешивания с обраткой.
АндрейР, кстати а какими диаметрами сделана разводка? Что-то подозрительно то что при зажатии второго этажа первый не прибавляет температуры.

Вадяныч » 21 фев 2006, 22:02

Именно потому , что система по гидравлике горбатая , нужно поставить гидравлическую стрелку после котла , даже пусть ею послужит перемычка между подачей и обраткой из трубы чуть большего диаметра , а потом в подаче насос большей производительности , чем в котле . А потом-на здоровье регулируйте. Однотрубка-отстой!!!

АндрейР » 21 фев 2006, 21:39

А что такое гидроразделитель?