LEX » 24 мар 2006, 14:07
[quote="Styx";p="55979"]
Вот-вот,вот где собака порылась - обратка во втором по ходу теплоносителя котле...Как же снять с него необходимую мощность, не завышая температуру подачи?Ведь не рассчитан он на работу при 100-80. Хотя будет ли на входе в него 80? Ведь часть теплоностиеля проходит по кольцу и смешивается с подачей первого котла...
[/quote]
Если производительность насосов котлов =1/2 от производительности насоса кольца, тогда только половина всего т/носителя зайдет в котел и нагреется (именно такими цифирями 10м3/ч-насос кольца и 5м3/ч-насос котла мы до сих пор и оперировали).
Вот, вспомним:
[quote="BKP";p="55904"]
Допустим: Расход в кольце 10 м3/ч;
Расход котловых насосов по 5 м3/ч
Первичное кольцо работает с перепадом 90/70.
Тогда обратка приходит к первому котлу с Т=70, котел забирает половину и греет до 90, в кольце между котлами 1 и 2 температура 80 град. Эти 80 входят в котел 2 и для того, чтобы получить результирующую 90, он (второй котел) греет воду до 100 градусов. [/quote]
А если производительность насоса котла =10м3/ч?
Тогда ВЕСЬ теплоноситель с Т=70 зайдет в котел и тут уж зависит от котла, на какую дельту он его нагреет.
Допустим, он нагреет его до 80. Если этой температуры хватает, второй котел молчит. Если надо нагреть далее, то включается второй котел, его насос забирает ВЕСЬ теплоноситель из кольца (Qнасоса второго котла должен быть тоже= 10 м3/ч) и догревает его еще на 10С. Вот вам весь теплоноситель нагрет до 90С.
В моем понятии именно так должна работать Ваша схема. То есть, первый котел должен обеспечить определенный нагрев ВСЕГО теплоносителя на какую-то дельту. Если его не хватит - каскадный регулятор включит второй котел.
А если насосы котлов будут брать какую-то часть проходящего теплоносителя (то есть получается как-бы смеситель) - задолбаесси температуры высчитывать.
[quote="Styx";p="55979"]
Вот-вот,вот где собака порылась - обратка во втором по ходу теплоносителя котле...Как же снять с него необходимую мощность, не завышая температуру подачи?Ведь не рассчитан он на работу при 100-80. Хотя будет ли на входе в него 80? Ведь часть теплоностиеля проходит по кольцу и смешивается с подачей первого котла...
[/quote]
Если производительность насосов котлов =1/2 от производительности насоса кольца, тогда только половина всего т/носителя зайдет в котел и нагреется (именно такими цифирями 10м3/ч-насос кольца и 5м3/ч-насос котла мы до сих пор и оперировали).
Вот, вспомним:
[quote="BKP";p="55904"]
Допустим: Расход в кольце 10 м3/ч;
Расход котловых насосов по 5 м3/ч
Первичное кольцо работает с перепадом 90/70.
Тогда обратка приходит к первому котлу с Т=70, котел забирает половину и греет до 90, в кольце между котлами 1 и 2 температура 80 град. Эти 80 входят в котел 2 и для того, чтобы получить результирующую 90, он (второй котел) греет воду до 100 градусов. [/quote]
А если производительность насоса котла =10м3/ч?
Тогда ВЕСЬ теплоноситель с Т=70 зайдет в котел и тут уж зависит от котла, на какую дельту он его нагреет.
Допустим, он нагреет его до 80. Если этой температуры хватает, второй котел молчит. Если надо нагреть далее, то включается второй котел, его насос забирает ВЕСЬ теплоноситель из кольца (Qнасоса второго котла должен быть тоже= 10 м3/ч) и догревает его еще на 10С. Вот вам весь теплоноситель нагрет до 90С.
В моем понятии именно так должна работать Ваша схема. То есть, первый котел должен обеспечить определенный нагрев ВСЕГО теплоносителя на какую-то дельту. Если его не хватит - каскадный регулятор включит второй котел.
А если насосы котлов будут брать какую-то часть проходящего теплоносителя (то есть получается как-бы смеситель) - задолбаесси температуры высчитывать.