Пожалуйста посмотрите схему

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Пожалуйста посмотрите схему

Styx » 30 май 2006, 12:52

Угу-угу...Че-то немчики разочаровали меня. А хде энергоэффективность, хде запасы прочности? В первой схеме - пошел разбор, давай гонять два насоса и трехходовой (накера трехходовой ващще?), а во второй - ващще температуру греющего теплоносителя ничо не регулирует (или включение/выключение насоса?).
У меня в схеме работают два двухходовых и третий на подстрахере (давления в сети хватает, а если бы не хватало то работало бы два насоса,но не одновременно, а последовательно - экономия :D )
В принципе интересно, но, ИМХО, не понятно, зачем такая схема нужна.

GuTherm » 30 май 2006, 12:04

[quote="Styx";p="61651"] инженерные беседы с сурдоперводом не вставляют.[/quote]Сильно!!!
Схемки и от немчиков. Особенно стильна та что не немецком - класика жанра!

Styx » 30 май 2006, 08:20

[quote="GuTherm";p="61637"]Я всё-таки за пластинчатый в ёмкость [/quote]
Двуступенчатая последовательная схема? При маленьком расходе работает вся линия нагрева,т.е. гоняется вся автоматика....ммм.... ну не знаю....
Схемку мона? А то инженерные беседы с сурдоперводом не вставляют.Если не затруднит канешна :roll:

GuTherm » 30 май 2006, 01:23

[quote="Styx";p="61566"]Хоттабыч
Вот так[/quote]А мене приход не случился!!!
Я всё-таки за пластинчатый в ёмкость, гораздо чувствительней и ёмкость таже нев*****ая стрека и гидравлика пофигу... универсальность млин...

Styx » 29 май 2006, 12:02

Хоттабыч
Вот так

Хоттабыч » 29 май 2006, 11:44

Я тоже за каскад из накопительного и кожухотрубного (Поясню- у нас через дорогу завод по их производству- ремонт без проблем, а знакомый энергетик купил отеч. пластинчатый в Москве, марку не помьню, так загребся с его ремонтом. Но это мой частный случай)
Кстате, а каскад паралельно или последовательно?

Styx » 29 май 2006, 08:22

Большие расходы с неравномерностью потребления (типа завод со столовой - расход на души и мытье посуды) - каскад из накопительного и пластинчатого, частный домишки - накопительные.

GuTherm » 27 май 2006, 20:30

[quote="Хоттабыч";p="61286"]Просветите кто что использует.[/quote]Накопительные и пластинчатые с ёмкостью. Их во всяком случае автоматика понимает.

Хоттабыч » 27 май 2006, 14:28

А чем вам, уважаемые коллеги, кожухотрубные бойлеры не нравятся. Какая альтернатива? Прластинчатые? Импортные пластинчатые существенно дороже, отечественные - гэ в квадрате. Остаются накопительные.
Просветите кто что использует.

GuTherm » 27 май 2006, 04:36

[quote="Марина";p="61245"]Скажите, а можно, установив, само собой насос, обойтись без двух-ходового клапана?[/quote]Я-таки в Вас верил!!!
Сразу предупреждаю я на броепоезде... ни разу не делал такого.
После недолгого раздумья... НЕТ. У Вас барышня должна быть модуляция мощности отгружаемой в бойлер-скоростник(смесь бульдога с носорогом). С насосом можно легко перегреть. Датчики скорее всего должны быть пропорциональными. Двуходовой на 10 секунд, он потоянно колбасится туда-сюда и за счет частоты получаем модуляцию. Как альтернатива в качестве внешнего контроллера из этой ценовой категории не могу ничего придумать.
Всё-таки его(бойлер) лучше подарить кому-нибудь и сделать по человечески.

Mat » 26 май 2006, 23:59

Вот блин. :oops:
Насмерть забыл как управляются кожухотрубные бойлеры.
:oops: :oops: :oops:

Плохо когда не знаешь, да еще и забудешь. :lol:
Давно с этим гэ.. не общался :oops:

С двухходовиком тоже фигня какая то получается.
Изображение

Mat » 26 май 2006, 23:21

А!
Да!
Нет!
Насос я упустил на бойлер
:shock: :oops: :oops: :oops:

эксадмин » 26 май 2006, 18:57

испугалась, а может пошла ошибки исправлять и рисовать новую схемку :sluchka: :tease:

Кочегар » 26 май 2006, 13:33

:twisted: :grob:

Sergey » 26 май 2006, 12:22

А и не будет ответа... Как обычно.... Вопрошающий сгинул во "мрак времен"... :| :?

GuTherm » 26 май 2006, 12:17

[quote="Кочегар";p="61121"]нужна погодозависимая автоматика на трехходовые винтеля, по котлам не скажу из рисунка непонятно какая марка котлов...[/quote]Не факт... можно и котлами погоду делать. Вот Mat правильный вопрос задал... а ответа всё нет. Мож там техно... тада сё пально.

Кочегар » 26 май 2006, 11:51

Полностью согласен с Styx, на бойлер нужен насос, включать его можно терморегулятором установленным на бойлер, нужна погодозависимая автоматика на трехходовые винтеля, по котлам не скажу из рисунка непонятно какая марка котлов...

Styx » 26 май 2006, 07:48

Мдя,насоса на бойлер нада однака.У калорифера в приточке (готовой) обычно свой клапан стоит, да и насос (хоть и маленький).Да и трехходовые с приводами у вас какие-то интересные - прямого действия...Если конечно там не приводы ESBE 99К или аналог...Все равно не точная регулировка (дергаются они много,пока настроятся,а потом пшшш :kaioken:),не по наружной температуре...

Re: Пожалуйста посмотрите схему

GuTherm » 26 май 2006, 01:50

[quote="Марина";p="61040"]Как вы думаете - можно так сделать?[/quote]Вы наверняка очаровательны и амбициозны! У Вас всё получится, но не в этот раз.
Никак не пойму - а бойлере самотёчка что-ли, а котлы тогда тупо молотят на 90°С... если всё так то стрелка-то зачем. Ничо нипонял!!!

Mat » 25 май 2006, 22:53

Ну надо знать что это у вас.
Коттедж или машиностроительный завод.

Вернуться к началу