Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Сколько котлов мне иметь три или одна...

Troll » 20 июн 2006, 09:04

ну не зная тербования к ГВС и режима рабботы, говорить трудно... (то ли то технология толи просто хоз-бытов нужды) у Висмана в рекомендациях на проектирование бойлеров описан подбор необходимой - дополнительной мощности к котлу, который учитывает длительный нагрев и периодическое использование воды http://www.viessmann.ru/vitocell-v_100.htm
ПЫСЫ Троль, а не Tролл

Хоттабыч » 19 июн 2006, 18:34

Данные по нагрузкам на ОВ и ГВС брались из сушествующего проекта по которому (изначально) планировалось ТС от ЦТП.
А какой к-т Вы имеете в виду ув. Тролл?

Troll » 19 июн 2006, 09:09

такой вопрос а ГВС Вы посто прибавляли к отоплению или с поправочным коэффициентом?

Хоттабыч » 18 июн 2006, 01:12

Ув. Старый, как я рад Вас слышать!!! Изображение Привет землякам (кстати у меня покойная бабка, царство ей небесное, Изображение из Ваших мест).
Вот и у меня получалось 60% от мощности всей котельной. Изображение
Блин дилема, понимашь, два котла (пусть даже с 20% запасом мощи) все выгоднее чем три (помимо стоимости самих котлов и горелок еще и автоматика позамороченней и дымоотвод и проч.....) НО лимиты газульки ВайВайВай - ктож мне их (котлы) даст на 40% больше установить? Изображение
Или же все же разрешат поставить парочку помощнее (нам ведь не обязательно их гонять на полную катушку). Изображение
Летом, ночью, на ГВС ваще по барабану, т.к. бойлеры накопительные (2*450л) (вобщето я их только завтра считать буду :oops: )
Ну ваще (по секрету) в расчете на лимиты я % 20 накинул сверху (по принципу: пусть будет - проси больше получишь сколько требуется).Изображение
Другими словами: в реале нам 750-800кВт - за глаза хватит, а я думаю 2*470кВт впендорить (лимиты заказаны на 980кВт).
5000м2, рынок, потолки средн. 4м., 40% площадей - цоколь/подвал, реальное кол-во точек разбора ГВС в 4раза меньше чем по базовому проекту - заказчик волевым решением сократил количество санузлов, душивых и моечных до, на его взгляд необходимо-достаточного уровня (при этом на все мои возражения последовал лаконичный ответ: откупимся стоимостью одного сортира!, Изображение а потом эти площади прибыль вместо вони от говна приносить будут!!!).Изображение

Сколько котлов мне иметь три или одна...

Хоттабыч » 17 июн 2006, 14:14

Ребята проектировщики (и конечно девчата тоже) разъясните мне плз, пункт
5.5 Количество и единичную производительность котлов, устанавливаемых в автономной котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, но не менее двух, проверяя режим работы котлов для ночного летнего периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты на:
- технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Мы расчитываем мощность котельной в режиме самой холодной пятидневки. Так?

Если у нас два котла, одинаковой мощности, то получается, что при выходе из строя одного второй должен обеспечить ОВ и ГВС в режиме наиболее холодного месяца. Так?

Одним словом хватит двух котлов одинаковой мощности или три котла это минимум?

Добавлено спустя 21 час 12 минут 13 секунд:

Ауууу