Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: АОГВ в системе с ПЦ????

777x » 02 авг 2006, 21:08

[quote="Трубопряч";p="66788"]Непосредственно сам ставил АОГВ в 2-х этажном доме с подвалом. Клапан безопасности на 1,5 атмосферы, расш бак 25 литров, рабочее давление выставил 1,1. Смарели на манометр, выше 1,3 никада не поднималось, неговоря уже о 1,5. Работает три года, никаких проблем, заказчик - начальник ОВД, думаю наказал бы если чо...[/quote]

А я не раз демонтировал подобные системы и ставил туда импортные настенники и напольники. Видел разорваные котлы не раз. И на вопрос, почему же вы не пригласите тех, кто это сделал. Слышал почти одно и то же. Типа: да пошли они....
Вообще то конечно работать то если правильно сделать будет, но боюсь, что ребят с правильными руками найти будет очень сложно.
А начальник УВД мог бы и нормальную систему оплатить, если бы ему про неё грамотно рассказали. Есть опыт и такого плана.

Трубопродач » 02 авг 2006, 08:33

Непосредственно сам ставил АОГВ в 2-х этажном доме с подвалом. Клапан безопасности на 1,5 атмосферы, расш бак 25 литров, рабочее давление выставил 1,1. Смарели на манометр, выше 1,3 никада не поднималось, неговоря уже о 1,5. Работает три года, никаких проблем, заказчик - начальник ОВД, думаю наказал бы если чо...

Вячеслав Дрейдин » 02 авг 2006, 08:12

Делали такие системы. На АОГВ различных производителей дают несколько отличающиеся технические характеристики по давлению в системе. С клапаном 1.5 кг в 17 местах всё работает нормально. Клапана 1.5 - существуют (+,- 0.1 кг). Встречали АОГВ, не помню какого производителя, где пришлось ставить кпредохранители на 1 кг.

777x » 02 авг 2006, 00:40

[quote="Прохожий";p="66768"]
Вот даже не знаю что сказать...
Разве что вот это
Не знал, извини :oops: . Интересно, какая у них погрешность срабатывания и гистерезис?
Вот выдержка из инструкции АОГВ:
Данный аппарат может устанавливаться в закрытой отопительной системе с расширительным баком мембранного типа.
Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 - 80 °С) должно быть не более 1, 5 кгс/см2.
На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный кла–пан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1, 8 ± 0 1 кгс/см2.
Странно, но в таблице у них максимальное давление указано 120 кПа. Взато с сайта http://gaskotel.ru/
Короче,все равно не советую закрывать систему. Если разорвет, то правды не докажешь в жизни.[/quote]

Ну просто нет слов. Чудеса да и только.

Прохожий » 01 авг 2006, 21:02

Вот даже не знаю что сказать...
Разве что вот это
Не знал, извини :oops: . Интересно, какая у них погрешность срабатывания и гистерезис?
Вот выдержка из инструкции АОГВ:
Данный аппарат может устанавливаться в закрытой отопительной системе с расширительным баком мембранного типа.
Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 - 80 °С) должно быть не более 1, 5 кгс/см2.
На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный кла–пан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1, 8 ± 0 1 кгс/см2.
Странно, но в таблице у них максимальное давление указано 120 кПа. Взато с сайта http://gaskotel.ru/
Короче,все равно не советую закрывать систему. Если разорвет, то правды не докажешь в жизни.

777x » 01 авг 2006, 19:13

Совершенно верно, что клапан бывает на 1,5. Но и так же верно что в документации на котел написано, что работает он в открытых системах отопления. Видел сам лично не один котел АОГВ и КСТ и подобные разорваные... и самое смешное с клапанами на 1,5....
Так что клапаны нужно ставить действительно примерно на 0,7 кг, только при таком давлении по теории нет смысла от закрытой системы. Так что не заморачивайтесь.

Styx » 01 авг 2006, 16:38

А Дмитрий Селезнев веско добавил - про открытый бак.

[quote="Прохожий";p="66739"]давление 1,5 бар. Предохранительных клапанов на такое давление нет и не будет никогда![/quote]

Вот даже не знаю что сказать...
Разве что вот это

Прохожий » 01 авг 2006, 16:19

Зря так думаешь - там максимально допустимое давление 1,5 бар. Предохранительных клапанов на такое давление нет и не будет никогда!

Styx » 01 авг 2006, 15:43

А чего ж низзя :roll: Думаю,можно....
А пож.дилетанат - это пожилой дилетант или как?