Прохожий » 04 сен 2006, 14:40
Если я не прав, буду рад если укажете на ошибки
Указываю. По пунктам:
не думаю, что это устройство поможет, оно эффективно удаляет растворенный воздух при циркуляции через себя
Правильно, при циркуляции. Как раз вода и циркулирует по системе с помощью циркуляционного насоса. Попутно при этом удаляется воздух через деаэратор. Лучшая точка- на всасе циркуляционного насоса. См.рисунок.
А откуда взяться в закрытой системе такому воздуху, понятно, только при заполнении системы, потом оно не нужно, справится и обычный воздухоотводчик-автомат
Кроме воздуха, оставшегося при заполнении системы есть еще три пути- 1.выделение воздуха при нагреве теплоносителя; 2- диффузия кислорода через пластиковые трубы; 3 - химические реакции степлоносителя с материалами системы отопление (не обязательно воздух, может быть водород)ю.
В принципе, если система не подпитывается и трубы имеют антидиффузионный слой ( или металлические), то рано или поздно действительно выделение газов прекращается. В принципе я согласен - достаточно и воздухоудалителя в общем случае. Но раз вопрос возник- значит это не общий случай у товарища.
Его если и ставить то только на линии подпитки.
А вот там как раз и не надо. Он эффективно работает, когда вода через него много раз пройдет, а за один раз ничего он не соберет. Тем более, что в холодной сырой воде кислород - в растворенном состоянии, вода находится под давлением, газообразование затруднено.
[quote]Если я не прав, буду рад если укажете на ошибки[/quote]
Указываю. По пунктам:
[quote]не думаю, что это устройство поможет, оно эффективно удаляет растворенный воздух при циркуляции через себя[/quote]
Правильно, при циркуляции. Как раз вода и циркулирует по системе с помощью циркуляционного насоса. Попутно при этом удаляется воздух через деаэратор. Лучшая точка- на всасе циркуляционного насоса. См.рисунок.
[quote]А откуда взяться в закрытой системе такому воздуху, понятно, только при заполнении системы, потом оно не нужно, справится и обычный воздухоотводчик-автомат[/quote]
Кроме воздуха, оставшегося при заполнении системы есть еще три пути- 1.выделение воздуха при нагреве теплоносителя; 2- диффузия кислорода через пластиковые трубы; 3 - химические реакции степлоносителя с материалами системы отопление (не обязательно воздух, может быть водород)ю.
В принципе, если система не подпитывается и трубы имеют антидиффузионный слой ( или металлические), то рано или поздно действительно выделение газов прекращается. В принципе я согласен - достаточно и воздухоудалителя в общем случае. Но раз вопрос возник- значит это не общий случай у товарища.
[quote]Его если и ставить то только на линии подпитки.
[/quote] А вот там как раз и не надо. Он эффективно работает, когда вода через него много раз пройдет, а за один раз ничего он не соберет. Тем более, что в холодной сырой воде кислород - в растворенном состоянии, вода находится под давлением, газообразование затруднено.