Использование циркуляционного насоса в открытой системе

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Использование циркуляционного насоса в открытой системе

ТТГВ » 18 окт 2006, 11:30

to Задержка поставки

Сережа где связь в том где стоит насос с регулированием, если включение насоса хоть так хоть эдак прокачает через себя 1 куб. воды.

ХВедор » 18 окт 2006, 07:56

а вот в умной книге (Староверов) написано, что циркуляционный насос способствует циркуляции, при небольшом увеличении давления. Так что получается вода никак не может "попереть""

задержка поставки! » 18 окт 2006, 07:45

Вань,

смысл установки насоса после котла только один - это меньшее время отклика при количественном регулировании. И регулирование по среде, которая уже не изменится (в котле)

Я бы понял, уважаемых форумчан, если бы они защищали установку насоса после котла с этой позиции.

Но они же ставят RSы, а не Стратосы!!!!!!!!

[*ЦЕНЗУРА*] козе баян??

ТТГВ » 18 окт 2006, 07:33

Так в чем же разница при установке насоса до и после котла? Кто-нибудь может высказать свое мнение с аргументами или просто голословно орать - так нет, вот так и пр.

Мое мнение
Установка котла в нижней части системы, расширительный бак до насоса

Установка насоса до котла
1. Меньший кавитационный для насоса (для различных наосов разница между запасом при 70 градусах и 95 колеблетя от 1 до 7 метров водного столба), как следствие меньший объем расширительного бака (актуально при невысоких системах отопления).
2. Эксплуатация насоса в более щадящих температурных условиях.
3. Работа котла под большим давлением (Pстатическое + Рнасоса)

Установка насоса после котла
1. Больший кавитационный для насоса (для различных наосов разница между запасом при 70 градусах и 95 колеблетя от 1 до 7 метров водного столба), как следствие меньший объем расширительного бака (актуально при невысоких системах отопления).
2. Эксплуатация насоса в более жестких температурных условиях.
3. Работа котла под меньшим давлением (Pстатическое - Рнасоса)

Так что судите сами, что и куда ставить.

задержка поставки! » 12 окт 2006, 12:44

а перед насосом фильтр :lol: :lol: :lol:

и всё это на крыше :roll:

бу га га))))

задержка поставки! » 12 окт 2006, 10:46

Иван, ты чо тут делаешь?

Иди работай!!

GuTherm » 12 окт 2006, 10:05

[quote="задержка поставки!";p="72334"]видел массу нанайцев, которые ставят насосы где хотят, в том числе после котла![/quote]Ну я... Токма я не нанаец, а.. ну не маленький - из постов всё поймёшь.
[quote="задержка поставки!";p="72334"]видел расплавленные колёса. после того, как на этих котлах отказывала автоматика[/quote]Если котловой термостат и STB это автоматика... тогда я нанаец!!!

ТТГВ » 12 окт 2006, 09:56

Дату рождения в личке посмотри может в голове то проясниться
а про установку говорю по русски с умом надо ставить а не как в голову прийдет это вещи все таки разные

задержка поставки! » 12 окт 2006, 09:42

учила кафедра, учила жисть и научила!!

не жалуюсь

видел массу нанайцев, которые ставят насосы где хотят, в том числе после котла!

видел расплавленные колёса. после того, как на этих котлах отказывала автоматика

ТТГВ, а ты кто? Шумилин что ли?

GuTherm » 12 окт 2006, 09:25

[quote="Jol";p="70914"]видимо я очень много неправильно насосов поставил- на подачу :lol:[/quote]У меня ещё хуже - я ни одного правильно не поставил.

[quote="ТТГВ";p="72327"]Учила Вас кафедра учила...[/quote]Это ещё вопрос кто кого учил(ЛИСИ, теперь СПбГАСУ).

ТТГВ » 12 окт 2006, 09:15

to задержка поставки!

Насос можно ставить вообще где хочешь, только при этом думать надо лучше
Бак тоже можно плюхнуть, где угодно, но и тут мозгом приложиться не помешает

Вода из бака точно не польется если их конечно не наставят в системе и до насоса и после насоса, тут и думать нечего, ну не может жидкость системе отопления разорваться не хватит на это мощей у насоса (насосы мощностью эквивалентной ядреному взрыву не всчет)

Учила Вас кафедра учила, а Вы как на Вилу Рус стали работать так все и забыли

Jol » 28 сен 2006, 17:15

[quote="задержка поставки!";p="70912"]а насос всегда стоит до котла)
[/quote]

видимо я очень много неправильно насосов поставил- на подачу :lol:

задержка поставки! » 28 сен 2006, 16:56

а насос всегда стоит до котла)

рекомендовано это

во первых температура жидкости

во вторых сопротивление

Styx » 28 сен 2006, 16:17

[quote="задержка поставки!";p="70907"]а насос стоит до котла)[/quote]

C какогоИзображение?

задержка поставки! » 28 сен 2006, 16:12

мдяя))

по получилось короткой темы))

всё равно зафлудили

кабинетные теоретики могут говорить что угодно, только во время пуска системы вода попрёть из бака)))

и бак крестьяне обычно врезают на выходе из котла.

а если это система с верхней разводкой, то 100% на выходе из котла)

а насос стоит до котла)

Babar » 28 сен 2006, 12:38

ссылу ни дам. трафика жаль. сами найдёти. вот например "серия HRV, с ручным приводом. блаблабла и естественной циркуляцией". для HA тож самое.

Stroller » 28 сен 2006, 10:20

ага. выплюнет. а откуда он воду то вазьмёт? вада чтука несжимаемая..
подразумевается, что где-нибудь возьмёт :D
паааапрашу на мелочи не отвлекаться! :D
сказано выльется, значит выльется! :D

Прохожий » 28 сен 2006, 10:19

Все зафлудили ветку, а так все хорошо начиналось :ponder:
Надо или считать а лучше пробывать
Ну ну, попробуте. Когда надоест все равно насос придется ставить.
токо ЗРА подбирать рассчитанную на естественку.
Это где, в паспорте у них так написано? Тада ссылку в студию.
задержка поставки! имеет ввиду, что если расширительный бак стоит сразу после насоса, а система зажата, то может происходить выливание теплоносителя.
Походу он уже ничего не имеет в виду.
А это разве не аксиома?
Браво, Styx :hello: :hello: :hello:
Только как правило сантехнеги которые легко переделывают системы из естественных в принудительные в учебники не заглядывали.

Babar » 28 сен 2006, 10:15

ага. выплюнет. а откуда он воду то вазьмёт? вада чтука несжимаемая...

Stroller » 28 сен 2006, 10:02

не аксиома
аксиома то, что СО с принудительной циркуляцией должна быть закрытого типа, под давлением и с баком мембранного типа.

Вернуться к началу