для чего нужна дросселирующая шайба

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: для чего нужна дросселирующая шайба

ХВедор » 04 окт 2006, 08:13

большое спасибо все понял за сим надолго не прощаюсь ваш ХВедор.
насос в самом деле общий

Прохожий » 03 окт 2006, 18:54

а что разве при уменьшении расхода теплоносителя через теплообменник темп-ра гор. воды остается 90 гр.?
Если расхода горячей воды не будет, то её температура будет стремиться к температуре греющего контура. Уменьшение теплоносителе скажется только на скорости нагрева, за час там или за 6 часов.
Схема неполная, насоса не видно и отвода на систему отопления. Скорее всего насос общий, судя но регулятору перепада давления. Тогда все логично - установка дросселирующей шайбы необходима для того, чтобы при открытии байпаса теплоноситель не "закоротило" через этот участок, а часть теплоносителя шла в систему отопления.
Судя по диаметрам система малой мощности, судя по всему скопировано с какой нибудь типовой схемы на ЦТП в которой такие вещи вполне применимы, так как расход ГВС, да и просто остывание горячей воды в системе гарантировано.

ХВедор » 03 окт 2006, 12:32

Я не монтажник и не проектировщик (пока). Учусь на заочке ТГВ 5-й курс устроился на работу проектировщиком 2 месяца назад. Дали проект делать котельную (тепломеханику) и образец для примера.
У меня теперь куча вопросов, а ответить просто некому.
Проект ручной работы сфоткать нечем набросал фрагмент в Автокаде

Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 24 секунды:

а что разве при уменьшении расхода теплоносителя через теплообменник темп-ра гор. воды остается 90 гр.?

GuTherm » 03 окт 2006, 02:58

[quote="Правильный ветер";p="71277"]она выполняет роль бюджетного балансировочного вентиля.[/quote]Достаточно точная формулировка и правильная, вот только шаёбачку не подстроишь под изменившийся расход.

Правильный ветер » 02 окт 2006, 16:39

Вообще дросселирующая шайбы ставили для гидравлической увязки. Видимо она выполняет роль бюджетного балансировочного вентиля. Лучше всего дайте схему посмотреть, если можно. Нагляднее получится.

Styx » 02 окт 2006, 13:55

[quote="Прохожий";p="71257"] Если Вы не проектировщик конечно :lol:[/quote]

Весомое замечание.Я отвечал проектировщику ХВедору, а не монтажнику :cool:

Прохожий » 02 окт 2006, 13:44

виноват конечно вода пойдет и туда и туда
То есть разбора горячей воды нет, а вода все равно греется до 90 градусов? Чтобы потом кто то сварился что ли?
Интересно, почему об этом у Вас вопрос не возник, а вот [*ЦЕНЗУРА*] эту штучку ставить, когда можно без нее обойтись - это спрашиваете.
ХВедор - Вы монтажник? Вот и выполняйте работы по монтажу. Если Вы продвинутый монтажник, то расскажите Заказчику, как их архивариусы получат ожоги 3-ей степени при попытке помыть руки, придя на работу утром. НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ САМОВОЛЬНО НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ПРОЕКТ!!! Если Вы не проектировщик конечно :lol:

Styx » 02 окт 2006, 12:55

Мда,меня просто инигда сражает гений инженерной мысли наших людей.Самое главное,что всему есть разумное объяснение.Если нет,то придумают. Это не вам,ХВедор, так,наболело..
Если VIG2 подобран правильно,то шайба не нужна,имхо.

ХВедор » 02 окт 2006, 12:32

виноват конечно вода пойдет и туда и туда. Напор насоса привел просто чтобы показать давление в трубопроводе. На чертеже так и стоит "регулятор температуры AIT/VIU2" с датчиком на трубопроводе Т31. Проект котельной для Облгосархива 4 котла ГУТ-100.
И все-таки что может быть если ее не ставить?

Styx » 02 окт 2006, 11:53

Предположение - чтобы вся вода не пошла в открывшийся портал славы, там поставили сопротивление...И часть воды все равно идет в водоподогреватели.Такое вот советское регулирование. А приницип,который вы описываете,не совсем соответствует наименованию "регулятор".Видимо совокупность клапана и шайбы и дает какое-то регулирование :twisted:

Прохожий » 02 окт 2006, 11:47

Очевидно для того, чтобы обеспечить необходимый перепад давления. Это что вообще, ИТП что ли? Насос тогда при чем? Почему вода пойдет через байпас при открытии регулятора, а не пойдет и там и там?

для чего нужна дросселирующая шайба

ХВедор » 02 окт 2006, 11:42

на перемечке между Т11 к подогревателям ГВС и Т21 после подогревателей ГВС стоит регулятор температуры, который при повышении темп-ры горячей воды открывается и Т11 идет прямиком в Т21 минуя теплообменник. на этой же перемычке стоит дросселирующая шайба.
Вопрос для чего она нужна и что будет если ее не ставить?
напор насоса Н=26м.

Вернуться к началу