Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
для чего нужна дросселирующая шайба
на перемечке между Т11 к подогревателям ГВС и Т21 после подогревателей ГВС стоит регулятор температуры, который при повышении темп-ры горячей воды открывается и Т11 идет прямиком в Т21 минуя теплообменник. на этой же перемычке стоит дросселирующая шайба.
Вопрос для чего она нужна и что будет если ее не ставить?
напор насоса Н=26м.
Вопрос для чего она нужна и что будет если ее не ставить?
напор насоса Н=26м.
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Предположение - чтобы вся вода не пошла в открывшийся портал славы, там поставили сопротивление...И часть воды все равно идет в водоподогреватели.Такое вот советское регулирование. А приницип,который вы описываете,не совсем соответствует наименованию "регулятор".Видимо совокупность клапана и шайбы и дает какое-то регулирование 
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
То есть разбора горячей воды нет, а вода все равно греется до 90 градусов? Чтобы потом кто то сварился что ли?виноват конечно вода пойдет и туда и туда
Интересно, почему об этом у Вас вопрос не возник, а вот [*ЦЕНЗУРА*] эту штучку ставить, когда можно без нее обойтись - это спрашиваете.
ХВедор - Вы монтажник? Вот и выполняйте работы по монтажу. Если Вы продвинутый монтажник, то расскажите Заказчику, как их архивариусы получат ожоги 3-ей степени при попытке помыть руки, придя на работу утром. НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ САМОВОЛЬНО НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ПРОЕКТ!!! Если Вы не проектировщик конечно
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Правильный ветер
- Профи

- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
[quote="Правильный ветер";p="71277"]она выполняет роль бюджетного балансировочного вентиля.[/quote]Достаточно точная формулировка и правильная, вот только шаёбачку не подстроишь под изменившийся расход.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Я не монтажник и не проектировщик (пока). Учусь на заочке ТГВ 5-й курс устроился на работу проектировщиком 2 месяца назад. Дали проект делать котельную (тепломеханику) и образец для примера.
У меня теперь куча вопросов, а ответить просто некому.
Проект ручной работы сфоткать нечем набросал фрагмент в Автокаде
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 24 секунды:
а что разве при уменьшении расхода теплоносителя через теплообменник темп-ра гор. воды остается 90 гр.?
У меня теперь куча вопросов, а ответить просто некому.
Проект ручной работы сфоткать нечем набросал фрагмент в Автокаде
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 24 секунды:
а что разве при уменьшении расхода теплоносителя через теплообменник темп-ра гор. воды остается 90 гр.?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если расхода горячей воды не будет, то её температура будет стремиться к температуре греющего контура. Уменьшение теплоносителе скажется только на скорости нагрева, за час там или за 6 часов.а что разве при уменьшении расхода теплоносителя через теплообменник темп-ра гор. воды остается 90 гр.?
Схема неполная, насоса не видно и отвода на систему отопления. Скорее всего насос общий, судя но регулятору перепада давления. Тогда все логично - установка дросселирующей шайбы необходима для того, чтобы при открытии байпаса теплоноситель не "закоротило" через этот участок, а часть теплоносителя шла в систему отопления.
Судя по диаметрам система малой мощности, судя по всему скопировано с какой нибудь типовой схемы на ЦТП в которой такие вещи вполне применимы, так как расход ГВС, да и просто остывание горячей воды в системе гарантировано.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...