Кузнецов Д А » 04 окт 2006, 20:01
[quote="Дмитрий А";p="71525"]на самом деле то у меня еще много вопрсов (так ли нужны смесители обратнки и подачи и т.п. и т.д., хоть на семинар куда иди, правда мне это интересно только один раз), но нужно сделать пока простой вариант отопления, а то предки замерзнут [*ЦЕНЗУРА*] зимой, а по поводу бака, я видел ряд примеров котельных, где они подсоединены через шаровой кран, понятно что это не гуд, но применяется часто[/quote]
1 чем проще - тем лучше
2 работает - не лезь
3 слишком хорошо - то же не хорошо
насчет крана на бак - у Вас не проходная, кто крутить его будет ?
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Re: Осталось еще немного вопросов по доделке отопления
[quote="Дмитрий А";p="71359"]Я почти у финиша, но осталось еще немного вопросов.
1. Расширительнный бак. В закрытой системе я насколько понимаю его можно установить в любой точке системы, но на практике все обычно ставят в обратной линии ?
2. Слив/залив системы. В моем котле Proterm 50KLO есть штатный заливочный кран под передней панелью. Может кто подскажет из практики - удобен ли данный вариант или лучше сделать отдельно от котла ? Например в месте установки расширительно бака предусмотреть еще и вариант со сливом/заливом (ставить подпиточный клапан, например watts, но слива правда в этом случае не будет) Может кто приведёт пару примеров как это сделать наиболее грамотно ?
3. Имеем бойлер Drazice OKC 200/1 m2, комбинированный, встроенный термостат управляет вкл/выкл электрического тэна, но мне нужно переделать на управление насосом бойлера, реально ли, может есть у кого опыт? Штатно бойлер расчитан на постоянную циркуляцию ОВ через него, может так и оставить?
P.S. Всем огромное спасибо за предыдущие советы и подсказки[/quote]
1 да в обратной
2 краник для слива с котла а не залива, если система не течет подпитка не требуется
3 нужно подключить насос через штатный термостат, это не сложно, если на постоянную то темп в бойлере будет = темп в котле, а надо максимум 60-65 градусов. При выс темп бойлер долго не проживет.
[quote="Дмитрий А";p="71525"]на самом деле то у меня еще много вопрсов (так ли нужны смесители обратнки и подачи и т.п. и т.д., хоть на семинар куда иди, правда мне это интересно только один раз), но нужно сделать пока простой вариант отопления, а то предки замерзнут [*ЦЕНЗУРА*] зимой, а по поводу бака, я видел ряд примеров котельных, где они подсоединены через шаровой кран, понятно что это не гуд, но применяется часто[/quote]
1 чем проще - тем лучше
2 работает - не лезь
3 слишком хорошо - то же не хорошо
насчет крана на бак - у Вас не проходная, кто крутить его будет ?
[color=green][size=75]Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:[/size][/color]
[i]Re: Осталось еще немного вопросов по доделке отопления[/i]
[quote="Дмитрий А";p="71359"]Я почти у финиша, но осталось еще немного вопросов.
1. Расширительнный бак. В закрытой системе я насколько понимаю его можно установить в любой точке системы, но на практике все обычно ставят в обратной линии ?
2. Слив/залив системы. В моем котле Proterm 50KLO есть штатный заливочный кран под передней панелью. Может кто подскажет из практики - удобен ли данный вариант или лучше сделать отдельно от котла ? Например в месте установки расширительно бака предусмотреть еще и вариант со сливом/заливом (ставить подпиточный клапан, например watts, но слива правда в этом случае не будет) Может кто приведёт пару примеров как это сделать наиболее грамотно ?
3. Имеем бойлер Drazice OKC 200/1 m2, комбинированный, встроенный термостат управляет вкл/выкл электрического тэна, но мне нужно переделать на управление насосом бойлера, реально ли, может есть у кого опыт? Штатно бойлер расчитан на постоянную циркуляцию ОВ через него, может так и оставить?
P.S. Всем огромное спасибо за предыдущие советы и подсказки[/quote]
1 да в обратной
2 краник для слива с котла а не залива, если система не течет подпитка не требуется
3 нужно подключить насос через штатный термостат, это не сложно, если на постоянную то темп в бойлере будет = темп в котле, а надо максимум 60-65 градусов. При выс темп бойлер долго не проживет.