Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Еще ? по крышной котельной

Кузнецов Д А » 18 окт 2006, 22:32

Или не парься и ставь сильфонный компенсатор
купил компенсаторы

Прохожий » 05 окт 2006, 10:11

А как линейное расшир считать, если кто помнит? dL= L*dT*(коэфф. какой-нибудь, не знаю)
Коэфиициент линейного расширения. Для сталей примерно равен 0,0121 мм/м*К. То есть у тебя получается примерно 24 мм удлинение. Дальше надо считать по допустимым нагрузкам, при самокомпенсации,если делать как Styx сказал. Читай Справочник проектировщика Николаева параграф 10.3 (есть в книгохранилище). Или не парься и ставь сильфонный компенсатор. Я бы поставил, просто исходя из опыта. Все равно получится по расчету, что надо его ставить.

Кузнецов Д А » 05 окт 2006, 09:32

[quote="Styx";p="71594"]На предыдущей сильно труба играла? Не думаю...И труба потоньше наверно была, 89х3,5,ага?[/quote]
нет на глаз не играла, труба такая же была Ду 125, мощность кот. одинаковая
Первый раз делали по проекту, потом пришлось половину оборудования менять
А как линейное расшир считать, если кто помнит? dL= L*dT*(коэфф. какой-нибудь, не знаю)

GuTherm » 05 окт 2006, 09:24

[quote="Styx";p="71586"]Вверху отвод под 90° и внизу такой же..[/quote]Вот тока плечо рычага прикинуть нада.
[quote="Styx";p="71586"]сальниковые...[/quote]Не добрый ты, нафига такой гимор обслуге.

Styx » 05 окт 2006, 09:18

На предыдущей сильно труба играла? Не думаю...И труба потоньше наверно была, 89х3,5,ага?

Кузнецов Д А » 05 окт 2006, 09:14

[quote="Styx";p="71586"]П-образный компенсатор фарева!!! :twisted: :twisted: Шучу.
Нафик? Вверху отвод под 90° и внизу такой же...Проход через перекрытия (трубы же внутри здания проходят ?:shock: ) в гильзах :shock:, а на отводах отыграет...Ну конечно если хоцца впарить че-нить, то осевые компенсаторы никто не отменял - линзовые там,сальниковые...[/quote]
отводов там порядок - 32 шт (прямой участок получается с отм 0.000 до отм. +27.000, вверху и внизу отводы 90 град).
Т.е. не париться?
зы
На предыдущей ничего не ставили, но там было 7 этажей и 18 м, а тут 9 этажей и 27 м,

Styx » 05 окт 2006, 08:40

П-образный компенсатор фарева!!! :twisted: :twisted: Шучу.
Нафик? Вверху отвод под 90° и внизу такой же...Проход через перекрытия (трубы же внутри здания проходят ?:shock: ) в гильзах :shock:, а на отводах отыграет...Ну конечно если хоцца впарить че-нить, то осевые компенсаторы никто не отменял - линзовые там,сальниковые...

Кузнецов Д А » 05 окт 2006, 08:33

[quote="Styx";p="71582"]Бачок что ли? Ессесно. И там,и там - АЗС (автоматическая защита ср*ки) :cool:[/quote]
Да, нет Стикс, бачки понятно
я спрашиваю про какие-нибудь компенсаторы на трубу Ду125, длина которой получается 30 метров

Styx » 05 окт 2006, 08:15

Бачок что ли? Ессесно. И там,и там - АЗС (автоматическая защита ср*ки) :cool:

Re: Еще ? по крышной котельной

GuTherm » 04 окт 2006, 21:22

[quote="Кузнецов Д А";p="71550"]надо ли [/quote]принепременнейше

Еще ? по крышной котельной

Кузнецов Д А » 04 окт 2006, 21:05

Котельная на отм +29.000, насосы (теплопункт) на отм -2.800
Сверху вниз идет 2 трубы (Т1,Т2) Ду125, надо ли предусмотреть что-нибудь, для компенсации теплового расширения?