Котельная на отм +29.000, насосы (теплопункт) на отм -2.800
Сверху вниз идет 2 трубы (Т1,Т2) Ду125, надо ли предусмотреть что-нибудь, для компенсации теплового расширения?
Еще ? по крышной котельной
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Еще ? по крышной котельной
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Re: Еще ? по крышной котельной
[quote="Кузнецов Д А";p="71550"]надо ли [/quote]принепременнейше
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="71582"]Бачок что ли? Ессесно. И там,и там - АЗС (автоматическая защита ср*ки)
[/quote]
Да, нет Стикс, бачки понятно
я спрашиваю про какие-нибудь компенсаторы на трубу Ду125, длина которой получается 30 метров
Да, нет Стикс, бачки понятно
я спрашиваю про какие-нибудь компенсаторы на трубу Ду125, длина которой получается 30 метров
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
П-образный компенсатор фарева!!!
Шучу.
Нафик? Вверху отвод под 90° и внизу такой же...Проход через перекрытия (трубы же внутри здания проходят ?:shock: ) в гильзах
, а на отводах отыграет...Ну конечно если хоцца впарить че-нить, то осевые компенсаторы никто не отменял - линзовые там,сальниковые...
Нафик? Вверху отвод под 90° и внизу такой же...Проход через перекрытия (трубы же внутри здания проходят ?:shock: ) в гильзах
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="71586"]П-образный компенсатор фарева!!!
Шучу.
Нафик? Вверху отвод под 90° и внизу такой же...Проход через перекрытия (трубы же внутри здания проходят ?:shock: ) в гильзах
, а на отводах отыграет...Ну конечно если хоцца впарить че-нить, то осевые компенсаторы никто не отменял - линзовые там,сальниковые...[/quote]
отводов там порядок - 32 шт (прямой участок получается с отм 0.000 до отм. +27.000, вверху и внизу отводы 90 град).
Т.е. не париться?
зы
На предыдущей ничего не ставили, но там было 7 этажей и 18 м, а тут 9 этажей и 27 м,
Нафик? Вверху отвод под 90° и внизу такой же...Проход через перекрытия (трубы же внутри здания проходят ?:shock: ) в гильзах
отводов там порядок - 32 шт (прямой участок получается с отм 0.000 до отм. +27.000, вверху и внизу отводы 90 град).
Т.е. не париться?
зы
На предыдущей ничего не ставили, но там было 7 этажей и 18 м, а тут 9 этажей и 27 м,
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
[quote="Styx";p="71586"]Вверху отвод под 90° и внизу такой же..[/quote]Вот тока плечо рычага прикинуть нада.
[quote="Styx";p="71586"]сальниковые...[/quote]Не добрый ты, нафига такой гимор обслуге.
[quote="Styx";p="71586"]сальниковые...[/quote]Не добрый ты, нафига такой гимор обслуге.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="71594"]На предыдущей сильно труба играла? Не думаю...И труба потоньше наверно была, 89х3,5,ага?[/quote]
нет на глаз не играла, труба такая же была Ду 125, мощность кот. одинаковая
Первый раз делали по проекту, потом пришлось половину оборудования менять
А как линейное расшир считать, если кто помнит? dL= L*dT*(коэфф. какой-нибудь, не знаю)
нет на глаз не играла, труба такая же была Ду 125, мощность кот. одинаковая
Первый раз делали по проекту, потом пришлось половину оборудования менять
А как линейное расшир считать, если кто помнит? dL= L*dT*(коэфф. какой-нибудь, не знаю)
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Коэфиициент линейного расширения. Для сталей примерно равен 0,0121 мм/м*К. То есть у тебя получается примерно 24 мм удлинение. Дальше надо считать по допустимым нагрузкам, при самокомпенсации,если делать как Styx сказал. Читай Справочник проектировщика Николаева параграф 10.3 (есть в книгохранилище). Или не парься и ставь сильфонный компенсатор. Я бы поставил, просто исходя из опыта. Все равно получится по расчету, что надо его ставить.А как линейное расшир считать, если кто помнит? dL= L*dT*(коэфф. какой-нибудь, не знаю)
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...