Вопрос по котлу Immergas Eolo Mini 23Квт

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вопрос по котлу Immergas Eolo Mini 23Квт

@lex » 19 апр 2007, 09:46

Для сравнения
В России (Stroller ;~) ) битермический теплообменник например для
Ariston Т2 (он же и для TX) - 6500 рублей
Ferroli DOMICOMPACT C24 - 8250 рублей

Stroller » 19 апр 2007, 08:06

в россии не знаю, но для украины 300$ за битермический теплообменник не так уж и жестоко. это дело случая. просто ВАМ не повезло. если так рассматривать, то выйти из строя может любая деталь в любом котле.
нужен опытный сервис. очень похожий теплообменник стоит в котлах группы фондитал. скорей всего деталь унифицированная. но опять таки, не думаю, что он будет стоить 100$....

Stroller » 18 апр 2007, 16:45

ирония заключается в том, что надо указывать регион, а лучше город, в котором Вы живёте. если вас интересует где самый дешевый, то в италии :) дальше по регионам, если конечно не будете консперироваться.

@lex » 18 апр 2007, 15:55

Указали бы хотя бы город

Stroller » 17 апр 2007, 14:41

действительно редкий случай...
Вы случайно не из москвы? :)

Stroller » 15 окт 2006, 23:15

детский сад... старшая группа :)
все удовлетворение получили? :D :D :D

Re: насос

Вадяныч » 15 окт 2006, 20:51

[quote="cot";p="72588"]
[/quote]

Если не знаешь ответа то прикрой .... таких как ты умников много , а дела нет. :evil: :gunzzz:[/quote]
Во-первых , очевидно , что слово cot написано с тремя ошибками, и первя буква , скорее всего , х. А , во-вторых, большое заблуждение купить говно и расчитывать на фантастический комфорт :cool:

насос

cot » 15 окт 2006, 17:06

Насос уже менялся по гарантии.И сейчас опять таже история насос издает гул но не запускается .После выключенияи выдержки паузы работает нормально.

[quote="Вадяныч";p="71144"]
Не включать...
[/quote]

Если не знаешь ответа то прикрой .... таких как ты умников много , а дела нет. :evil: :gunzzz:

Stroller » 30 сен 2006, 23:30

[quote="cot";p="71143"]
Что нужно сделать чтобы не летел насос на котле immergaz nike star?
[/quote]
а как (когда, почему) он у Вас "летит"?

шидол » 30 сен 2006, 18:03

Вадяныч :!: :respect: снимаю шляпу

Вадяныч » 30 сен 2006, 16:52

Не включать...

котел иммергаз

cot » 30 сен 2006, 15:57

Что нужно сделать чтобы не летел насос на котле immergaz nike star?

Вован » 30 авг 2006, 17:30

Два варианта - утечка с системы отопления или проблемы с трехходовым клапаном :?

Stroller » 18 авг 2006, 11:54

1. расширительный бак, конечно, надо проверить. сбрасываете девление в системе отопления до нуля и автомобильным манометром замеряете давление в расширительном баке. норма 0.7-0.9атм. кран заполнения системы врядли неисправен, если только холодную воду у Вас отключают (падает давление). если приходится несколько раз подпитывать систему, то однозначно ищите утечку.
2. почему работу котла в режиме отопления Вы рассматриваете как "лишний расход газа"? раз программатор даёт котлу задачу работать, значит котёл помещение ещё не прогрел до установленной температуры. 2 минуты работы на 3 простоя - регулировка мощности близка к правильной. тем более в этой моделе присутствует интеллектуальная регулировка мощности. какой программатор? "родной" Immergas или акционный?
3. на "рiдной мовi" пойдёт? :)

Styx » 18 авг 2006, 07:53

1.Верно qumark про клапан говорит.Еще мембрану расширительного бака надо проверить.
2. Мощность системы отопленя слишком мала.Котел надо перенастроить.

qumark » 05 дек 2005, 10:08

To: Slon

1. Возможная причина негерметичность клапана заполнения системы отопления или наличие утечек в системе отопления. Негерметичность клапана заполнения системы отопления - это насущная проблема Imergas"зовцев...

2. Увеличить паузу более 3 мин нельзя (не в этой модели). Я бы мог посоветовать уменьшить мощность котла в режиме отопления до значения требуемоего для вашей системы (через сервисное меню). Или уменьшите скорость циркуляционного насоса.

Встречный вопрос - что за програматор такой? Если вы имеете введу комнатный термостат, то в общем-то котел не должен запускать горелку без срабатывания этого термостата.

3. В принцепе большинство материалов имеются в представительстве Immergas в России. Правда не все переведены на русский язык, но спецы помогут разобраться. :D

Монгол » 27 ноя 2005, 23:15

Азот в Бочке проверь

Вопрос по котлу Immergas Eolo Mini 23Квт

slon » 24 ноя 2005, 17:43

1. Давление в системе отопления (в холодном режиме) 1,2 атм, как указано в паспорте, при работе котла давление поднимается до 1,5-2 атм, это как бы нормально, а вот при заборе горячей воды из второго контура (ГВС) - давление в системе отопления начианет постепенно падать и приходится раз в 2-3 дня поднимать давление в системе отопления до уровня указанного в паспорте. В чем может быть причина?
2. Горелка котла (в режиме отопления) работает примерно 2 мин, затем пауза равная 3 минутам, при снятии перемычки на плате - пауза уменьшается до 30 сек, это указано в паспорте, возможно ли увеличть паузу более 3 минут, так как температура обратки и подачи системы отопления отличается примерно на 1-2 градуса, неоправданно частое включение горелки котла и лишний расход газа (программатор имеется и подключен).
3. Есть ли у кого-нибудь принципиальная схема этого котла для сервисных центров и руководство по настройке и ремонту двухконтурных котлов фирмы Immergas?
Заранее благодарен всем кто откликнется на мою просьбу!

Вернуться к началу