antei » 03 ноя 2006, 12:48
[quote="GuTherm";p="74969"][quote="antei";p="74968"]магистральный газ[/quote]Так атмосферник или наддувник, или вообще настенник... только какой.
1. Лямбда великовата - максимум 1,45,
2. Цео - недожёг и при этом эноикс великоват. На газу трудно недожечь.
3. одва - желательно держать до 5.
4. если 44 это котловая, то я бы поостерёгся втыкать туда дельту, желательно до 60°С разогнать котелок, а лучше активировать режим трубочиста.
Исходя из этих данных делаю вывод: настенник(исходя из 44°С), креново посчитаны камеры смешения - макаронник или чех, возможно атмосферник с дымоходом метров 7-10 и завышеным диаметром или турбо без контроля оборотов.
Вобщем с ним надо поработать.[/quote]
Спасибо.
Все очень похоже, единственное насколько корректно проводить измерения при 44 град на выходе не понимаю. Котел загнали в минимальный режим ! Поэтому и воздуха много.
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
А может так поплыть если турбо работает в классический дымоход с большой тягой ? Похоже?
[quote="GuTherm";p="74969"][quote="antei";p="74968"]магистральный газ[/quote]Так атмосферник или наддувник, или вообще настенник... только какой.
1. Лямбда великовата - максимум 1,45,
2. Цео - недожёг и при этом эноикс великоват. На газу трудно недожечь.
3. одва - желательно держать до 5.
4. если 44 это котловая, то я бы поостерёгся втыкать туда дельту, желательно до 60°С разогнать котелок, а лучше активировать режим трубочиста.
Исходя из этих данных делаю вывод: настенник(исходя из 44°С), креново посчитаны камеры смешения - макаронник или чех, возможно атмосферник с дымоходом метров 7-10 и завышеным диаметром или турбо без контроля оборотов.
Вобщем с ним надо поработать.[/quote]
Спасибо.
Все очень похоже, единственное насколько корректно проводить измерения при 44 град на выходе не понимаю. Котел загнали в минимальный режим ! Поэтому и воздуха много.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:[/size][/color]
А может так поплыть если турбо работает в классический дымоход с большой тягой ? Похоже?