Распечатка по тесту , какие показатели важны?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Распечатка по тесту , какие показатели важны?

Сообщение antei »

Добрый день, коллеги!

Подскажите какие параметры в этой распечатке значимые , насколько они вписываються в нормы и какого качества эти показатели, можно с чем сравнить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

А чо это дизель мерят по газу или эт атмосферник креновый?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

это не дизель, магистральный газ

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="antei";p="74968"]магистральный газ[/quote]Так атмосферник или наддувник, или вообще настенник... только какой.
1. Лямбда великовата - максимум 1,45,
2. Цео - недожёг и при этом эноикс великоват. На газу трудно недожечь.
3. одва - желательно держать до 5.
4. если 44 это котловая, то я бы поостерёгся втыкать туда дельту, желательно до 60°С разогнать котелок, а лучше активировать режим трубочиста.
Исходя из этих данных делаю вывод: настенник(исходя из 44°С), креново посчитаны камеры смешения - макаронник или чех, возможно атмосферник с дымоходом метров 7-10 и завышеным диаметром или турбо без контроля оборотов.
Вобщем с ним надо поработать.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

GuTherm Холмс :shock: :shock:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Styx";p="74974"]GuTherm Холмс :shock: :shock:[/quote]Не-а... логика мля. :bow:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

[quote="Styx";p="74974"]
GuTherm Холмс :shock: :shock:
[/quote]
ага ,шаман ,наверное :shock:
чисть канализацию и никого не бойся

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="GuTherm";p="74969"][quote="antei";p="74968"]магистральный газ[/quote]Так атмосферник или наддувник, или вообще настенник... только какой.
1. Лямбда великовата - максимум 1,45,
2. Цео - недожёг и при этом эноикс великоват. На газу трудно недожечь.
3. одва - желательно держать до 5.
4. если 44 это котловая, то я бы поостерёгся втыкать туда дельту, желательно до 60°С разогнать котелок, а лучше активировать режим трубочиста.
Исходя из этих данных делаю вывод: настенник(исходя из 44°С), креново посчитаны камеры смешения - макаронник или чех, возможно атмосферник с дымоходом метров 7-10 и завышеным диаметром или турбо без контроля оборотов.
Вобщем с ним надо поработать.[/quote]

Спасибо.
Все очень похоже, единственное насколько корректно проводить измерения при 44 град на выходе не понимаю. Котел загнали в минимальный режим ! Поэтому и воздуха много.

Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:

А может так поплыть если турбо работает в классический дымоход с большой тягой ? Похоже?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="antei";p="75028"]единственное насколько корректно проводить измерения при 44 град на выходе не понимаю.[/quote]Када ячейка кислородная гавкнет, вот тогда и поговорим о корректности. Я не думаю что хозяин газоанализатора ращедрился на осушитель.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

СО -недожег, т.е. чем больше тем лучше? Какие нормальные соотношения с другими параметрами?

Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:

Врубился, СО - это недожег. Значит его много. Т.Е. налицо черезмерная тяга , топливо неуспевает качественно догореть. Или режим аппарата не номинальный.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="шидол";p="75019"][quote="Styx";p="74974"]
GuTherm Холмс :shock: :shock:
[/quote]
ага ,шаман ,наверное :shock:[/quote]
шайтан, аднака....
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="antei";p="75034"]СО -недожег, т.е. чем больше тем лучше? Какие нормальные соотношения с другими параметрами?[/quote]СО на нормально мастроенных газовых горелках далжон быть 0,000000000ppm, хотя регламентом чёто там допускается, на дизелях(фиговых) больше 30 лучше не оставлять - сажа будет, 70 точно есть. Зелёным может приср@ться NOx более 30-ти, но это зависит от приземных концентраций и формы дымового факела.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

гринпис просто когти рвать должен за такого "временного безработного"!
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Не-а... логика мля
Очень хочется узнать хоть поверхностно такие дивные вещи :oops:
Где почитать про методы ?

Также интересует что должен измерять газоанализатор?
А то смотрю они разные бывают.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="proekt";p="75082"]Где почитать про методы ?[/quote]Х.з. я в ституте теорию проходил, а потом руками и газоанализатором(гдето здесь я выкладывал хар-ки и фото). Ну и мануалы по горелкам читал.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Тиорию изучаю потихоньку... заглазно...
Про мануалы понял :wink:

Тогда прошу уточнить другой вопрос:
Что должен измерять газоанализатор?
В минимально-необходимом варианте для пусконаладочных работ скажем на газовых котлах от настенников до примерно 200кВт...
гдето здесь я выкладывал хар-ки и фото)
Оочень интересно :oops:

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

1 СО
2 О2
3 t

NOx это уже понты
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Миля... нашел-таки.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=57726#57726[quote="Кузнецов Д А";p="75100"]NOx это уже понты[/quote]На креновых горелках оччень пользительно бывает. Надо ловить балланс между цео и эноикс.
Млин про тягу-то забыли, а без неё иногда никак.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.